двухтрубная тупиковая+тп
-
ОффлайнЦитата: kurkulzavidovitchНа 1 и мансардных этажах нет места под коллектора.Цитата: ВладимирСоветую отказаться от радиаторов с нижним подключением при тройниковой разводке. Знаю только один бренд панельных радиаторов с нижним подключением, которые подходят для тройниковой разводки, и эти радиаторы под заказ обычно.
В очередной раз на Вашем примере убедился, что чаще всего панельные радиаторы с нижним подключением не подходят для тройниковой разводки. Авторитеты термоклапанов получаются меньше 0,1kurkulzavidovitch нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
6 января 2018 - 14:27 / #11 -
ОффлайнВот что у меня получилось6 января 2018 - 14:29 / #12
-
ОффлайнЦитата: kurkulzavidovitchВот что у меня получилось
У меня всё прекрасно получилось. Но только применяя панельные радиаторы VK с широким диапазоном преднастройки термоклапанов.
kurkulzavidovitch,
В последнем варианте не исправлено то, о чём говорил.
Авторитеты низкие. Режим котла неверный.kurkulzavidovitch нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 6 января 2018 - 15:05Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
6 января 2018 - 14:29 / #13 -
ОффлайнЦитата: Владимирпанельные радиаторы VK
Вы BUDERUS имеете ввиду?Цитата: ВладимирАвторитеты низкие.
Авторитеты больше 0,5. Сколько же тогда они должны быть?Цитата: ВладимирРежим котла неверный.
В чем это заключается?Цитата: ВладимирВ последнем варианте не исправлено то, о чём говорил.
Стараюсь выполнять все Ваши рекомендации, что я упустил?6 января 2018 - 18:12 / #14 -
ОффлайнЦитата: kurkulzavidovitchВы BUDERUS имеете ввиду?
VK - это с нижним подключением.Цитата: kurkulzavidovitchВ чем это заключается?
В режиме котла 80/69, вместо 80/60
И режим расчета выбран годящийся только для предварительной прикидки. Нужно установить в общих параметрах режим расчета "Проектирование и регулирование", а не "Проектирование новой системы".
И поэтому при расчете в режиме "проектирование и регулирование" авторитеты получаются около 0,1Цитата: kurkulzavidovitchСтараюсь выполнять все Ваши рекомендации, что я упустил?Цитата: ВладимирНа первый взгляд. Что нужно исправить:
1. Установить на обратки контуров ТП соответствующие коллектору ТП клапаны.
2. Увеличить до 0,1 м/с скорость теплоносителя, где она ниже этого значения.
3. Поменять трехходовый смеситель в НСУ ТП на смеситель с мЕньшим Kv.
4. Уменьшить остывание в контурах ТП до 10 градусов примерно, кроме санузлов, где сделать 3-5 градуса. Сделать краевые зоны в ТП. При остывании теплоносителя в контуре ТП около 10 градусов, советую применить шаг укладки трубы 150 мм, а в краевой зоне - 100 мм.
5. Уменьшить температуру поверхности ТП в зонах постоянного пребывания до +26 градусов.
6. Поменять балансировочный клапан перед НСУ ТП на клапан с бОльшим диапазоном регулировки Kv.
7. В зонах ТП и в транзитах к зонам ТП, применить одну и ту же трубу.
8. НСУ ТП перенести из цоколя, к коллекторам ТП на первом этаже.
9. Толщину стяжки с трубами ТП делают не менее 70 мм с армированием.
Естественно, это не все моменты, которые нужно исправить. Вышеперечисленное только в первом приближении.kurkulzavidovitch нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
6 января 2018 - 21:15 / #15 -
Оффлайнkurkulzavidovitch,
1. Какой планируется котел? Напольный без насоса или настенный? Конденсационный или нет? Советую конденсационный.
2. Не великовата ли температура подачи котла +80 градусов для металлопластиковых труб? Сделал бы +70 или максимум +75.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 января 2018 - 03:58 / #16 -
ОффлайнЦитата: Владимир1. Какой планируется котел? Напольный без насоса или настенный? Конденсационный или нет? Советую конденсационный.
Protherm Пантера 25 KОО7 января 2018 - 16:35 / #17 -
ОффлайнЦитата: kurkulzavidovitchProtherm Пантера 25 KОО
Значит неконденсационный. Температуру на обратке советую спроектировать +60 градусов.
Температуру на подаче котла спроектировать +70 или +75 с учётом использования полимерных труб.
Вообще-то система из медных труб была бы дешевле. А уж про надежность и говорить нечего.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 января 2018 - 12:15 / #18 -
ОффлайнЦитата: ВладимирВообще-то система из медных труб была бы дешевле.
За счет чего это получается?8 января 2018 - 14:26 / #19 -
Оффлайнkurkulzavidovitch,
За счёт того, что фитинги и радиаторы получаются дешевле.
Ведь с полимерными трубами безопасную температуру подачи котла желательно проектировать только +70 градусов. А с медными трубами можно проектировать +80 градусов (и больше, если котел даёт бОльшую температуру).Сообщение отредактировал Владимир 9 января 2018 - 15:23Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 января 2018 - 17:34 / #20