двухтрубная тупиковая+тп

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kurkulzavidovitch
    На 1 и мансардных этажах нет места под коллектора.


    Цитата: Владимир
    Советую отказаться от радиаторов с нижним подключением при тройниковой разводке. Знаю только один бренд панельных радиаторов с нижним подключением, которые подходят для тройниковой разводки, и эти радиаторы под заказ обычно.

    В очередной раз на Вашем примере убедился, что чаще всего панельные радиаторы с нижним подключением не подходят для тройниковой разводки. Авторитеты термоклапанов получаются меньше 0,1
    kurkulzavidovitch нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 января 2018 - 14:27 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Вот что у меня получилось

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    6 января 2018 - 14:29 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kurkulzavidovitch
    Вот что у меня получилось

    У меня всё прекрасно получилось. Но только применяя панельные радиаторы VK с широким диапазоном преднастройки термоклапанов.

    kurkulzavidovitch,
    В последнем варианте не исправлено то, о чём говорил.
    Авторитеты низкие. Режим котла неверный.
    kurkulzavidovitch нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 января 2018 - 15:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 января 2018 - 14:29 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Цитата: Владимир
    панельные радиаторы VK

    Вы BUDERUS имеете ввиду?

    Цитата: Владимир
    Авторитеты низкие.

    Авторитеты больше 0,5. Сколько же тогда они должны быть?

    Цитата: Владимир
    Режим котла неверный.

    В чем это заключается?

    Цитата: Владимир
    В последнем варианте не исправлено то, о чём говорил.

    Стараюсь выполнять все Ваши рекомендации, что я упустил?
    6 января 2018 - 18:12 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kurkulzavidovitch
    Вы BUDERUS имеете ввиду?

    VK - это с нижним подключением.

    Цитата: kurkulzavidovitch
    В чем это заключается?

    В режиме котла 80/69, вместо 80/60

    И режим расчета выбран годящийся только для предварительной прикидки. Нужно установить в общих параметрах режим расчета "Проектирование и регулирование", а не "Проектирование новой системы".

    И поэтому при расчете в режиме "проектирование и регулирование" авторитеты получаются около 0,1

    Цитата: kurkulzavidovitch
    Стараюсь выполнять все Ваши рекомендации, что я упустил?


    Цитата: Владимир
    На первый взгляд. Что нужно исправить:

    1. Установить на обратки контуров ТП соответствующие коллектору ТП клапаны.
    2. Увеличить до 0,1 м/с скорость теплоносителя, где она ниже этого значения.
    3. Поменять трехходовый смеситель в НСУ ТП на смеситель с мЕньшим Kv.
    4. Уменьшить остывание в контурах ТП до 10 градусов примерно, кроме санузлов, где сделать 3-5 градуса. Сделать краевые зоны в ТП. При остывании теплоносителя в контуре ТП около 10 градусов, советую применить шаг укладки трубы 150 мм, а в краевой зоне - 100 мм.
    5. Уменьшить температуру поверхности ТП в зонах постоянного пребывания до +26 градусов.
    6. Поменять балансировочный клапан перед НСУ ТП на клапан с бОльшим диапазоном регулировки Kv.
    7. В зонах ТП и в транзитах к зонам ТП, применить одну и ту же трубу.
    8. НСУ ТП перенести из цоколя, к коллекторам ТП на первом этаже.
    9. Толщину стяжки с трубами ТП делают не менее 70 мм с армированием.


    Естественно, это не все моменты, которые нужно исправить. Вышеперечисленное только в первом приближении.
    kurkulzavidovitch нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 января 2018 - 21:15 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    kurkulzavidovitch,
    1. Какой планируется котел? Напольный без насоса или настенный? Конденсационный или нет? Советую конденсационный.

    2. Не великовата ли температура подачи котла +80 градусов для металлопластиковых труб? Сделал бы +70 или максимум +75.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 января 2018 - 03:58 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Цитата: Владимир
    1. Какой планируется котел? Напольный без насоса или настенный? Конденсационный или нет? Советую конденсационный.

    Protherm Пантера 25 KОО
    7 января 2018 - 16:35 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kurkulzavidovitch
    Protherm Пантера 25 KОО

    Значит неконденсационный. Температуру на обратке советую спроектировать +60 градусов.
    Температуру на подаче котла спроектировать +70 или +75 с учётом использования полимерных труб.

    Вообще-то система из медных труб была бы дешевле. А уж про надежность и говорить нечего.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 января 2018 - 12:15 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Цитата: Владимир
    Вообще-то система из медных труб была бы дешевле.

    За счет чего это получается?
    8 января 2018 - 14:26 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    kurkulzavidovitch,
    За счёт того, что фитинги и радиаторы получаются дешевле.

    Ведь с полимерными трубами безопасную температуру подачи котла желательно проектировать только +70 градусов. А с медными трубами можно проектировать +80 градусов (и больше, если котел даёт бОльшую температуру).
    Сообщение отредактировал Владимир 9 января 2018 - 15:23

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 января 2018 - 17:34 / #20