Перепускной клапан

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Если через дальний прибор 10+10=20 кПа, то через ближний будет допустим 3+17=20 кПа. Потери будет через каждое кольцо будут одинаковыми, разница в потерях на терморегуляторе. У терморегуляторы ближнего прибора будет больше авторитет чем у дальнего.

    Мы отвлеклись от сути вопроса. Если ставить перепускной клапан в конце, то даже при полностью закрытых радиаторах будет циркулировать теплоноситель. А как известно от трубопроводов тоже происходит теплоотдача, которая учитывается при расчетах.
    30 сентября 2015 - 01:24 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир, вы мне объяснили, что делать свертикальной осью графика-таблицы, но вот как быть с иксом? Я затрудняюсь определить расход. Насос - 6м макс.
    18 октября 2015 - 10:52 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: JD72
    Владимир, вы мне объяснили, что делать свертикальной осью графика-таблицы, но вот как быть с иксом? Я затрудняюсь определить расход. Насос - 6м макс.

    Нужный напор насоса в системе определяется гидравлическим расчетом. Обычно это значение находится в интервале 0,5 - 3 м.в.ст. Смотрим напор насоса в 5 м.в.ст (примерно такой должен стоять в Навьене 16К) на примере насоса котла Бакси Экофор (но лучше взять график насоса из паспорта Вашего котла), который даётся с учетом гидросопротивления самого котла -



    Рассмотрим упрощенный случай, когда перепускной клапан устанавливается рядом с котлом.

    Если у Вас нет гидрорасчета системы, то можно поставить настройку перепускного клапана только на защиту самого насоса. По приведенному выше графику, это будет 5 м.в.ст.

    Если же есть расчет, в котором указан необходимый напор насоса, например, 2,5 м.в.ст., то перепускной клапан настраиваем на значение чуть выше, т.е. на 2,6 м.в.ст. Поддержание напора насоса на постоянном уровне, позволяет обеспечить в СО проектные перепады давлений на термоклапанах вне зависимости от степени открытия радиаторных термоклапанов. И обеспечить проектный массовый расход теплоносителя через эти термоклапаны. Чтобы эти клапаны работали в пропорциональном режиме, а не в старт-стопном.

    П.С. На оси Х графика производительности насоса, показаны значения объемного расхода, которые получаются при работе насоса на СО нулевого сопротивления. Но в реальной системе, объемный расход с СО будет получаться вне зависимости от этого графика. Т.е. реальный расход теплоносителя в СО, будет зависеть от напора насоса и от реального гидросопротивления самой СО.
    JD72 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 14:28

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 октября 2015 - 14:21 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Готовлюсь сделать гидравлический расчёт, но не удаются найти график для насоса Navien. Не поможете?
    25 октября 2015 - 19:39 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: JD72
    Готовлюсь сделать гидравлический расчёт, но не удаются найти график для насоса Navien. Не поможете?

    Советую делать гидравлический расчет в программе Аудитор СО (или в любой её фирменной бесплатной версии, для чего сначала нужно выбрать производителя арматуры). - http://ru.sankom.net/download/firm-versions

    Когда нарисуете гидравлическую схему, по наличии времени помогу её рассчитать. Данфосс не советую выбирать.
    JD72 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 октября 2015 - 20:18 / #15