однотрубное отопление в двухтрубное.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Хотелось переделать отопление, естественно необходимы подсказки, рекомендации.
    Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система.
    Зал подача, кухня обратка(первый этаж), есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана.
    Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов.
    Возможно? Система отопления возможно ИТП, фото позже выложу.
    9 сентября 2015 - 20:32 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Да. Вам можно переделать однотрубную горизонтальную систему в более комфортную двухтрубную "попутную" горизонтальную. При этом ВЫ сможете установить термовентили с термоголовками на ОП (отоп.приборах). Только в обязательном порядке нужно будет установить на ОП еще и балансировочные клапаны.

    П.С. Фото перемонтажа -





    После отделки получилось вот так -


    Убедитесь, что в Вашем доме не элеваторный способ подмеса теплоносителя. Ибо с элеваторными системами применение полипропилена запрещено по причинам безопасности жизни.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 сентября 2015 - 21:50

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 20:47 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    По каким причинам есть запрет использования PP, по температуре?
    Ранее было обсуждение на другом Форуме о запрете использования PP, с отсылкой читать СНиП.
    Я пробовал искал подобную информацию, но прямого запрета не нашел, не утверждаю что его нет.
    К сожалению в доме элеваторная система отопления.
    Сообщение отредактировал 34rus 9 сентября 2015 - 21:46
    9 сентября 2015 - 21:18 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Что то файлы не прилепились, повторю.
    9 сентября 2015 - 21:19 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    П.С. Фото перемонтажа

    Действительно именно так и была мысль сделать.
    Вот что найдено по элеватору. Элеватор
    Это несколько отличается от того что применено у меня в доме. Или внешний вид не принципиален?



    P.S. Постоянное применение антиспама напрягает request Изменить не возможно?
    9 сентября 2015 - 21:50 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: 34rus
    По каким причинам есть запрет использования PP, по температуре?Ранее было обсуждение на другом Форуме о запрете использования PP, с отсылкой читать СНиП.Я пробовал искал подобную информацию, но прямого запрета не нашел, не утверждаю что его нет.К сожалению в доме элеваторная система отопления.

    Есть прямой запрет в СП использовать ПП в элеваторных системах. Бывает люди получают летальный исход в результате ожогов. Это дело уже уголовное.
    Извините, нет времени искать ссылки и делать сканы из СП относительно запрета использовать ПП. Думаю, это нужно в первую очередь Вам - поэтому Вам по поисковикам и искать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 21:54 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    wink Ссылки на сторонний ресурс блокируются или я что то не так делаю?
    9 сентября 2015 - 21:55 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: 34rus
    Ссылки на сторонний ресурс блокируются или я что то не так делаю?

    Нет, на сторонний ресурс ссылки не блокирую. Можно просто выложить в текст поста ссылку, а можно вставить через иконку "Вставить ссылку".
    Сообщение отредактировал Владимир 10 сентября 2015 - 17:23

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 22:14 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    а можно вставить через иконку "Вставить ссылку".

    Так и сделано тремя постами выше, потом просто картинку вставил.
    Есть прямой запрет в СП использовать ПП в элеваторных системах. Бывает люди получают летальный исход в результате ожогов.

    Т.е всё таки по температуре.
    Думаю, это нужно в первую очередь Вам

    Согласен, но найти документ и выложить сканы я не просил fellow
    По фото узла и отдельно самого элеватора комментарий можете дать?
    Это действительно элеваторная система или подобие.
    Возможно я задаю дилетантские вопросы.

    У нас везде и все, в том числе ЖЭУ меняют радиаторы отопления вместе с трубами, устанавливая при этом полипропилен, что собственно не понятно.
    От чего и появилась эта тема.
    9 сентября 2015 - 22:41 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: 34rus
    Согласен, но найти документ и выложить сканы я не просил

    Да уже "дую на воду, обжегшись на молоке".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 23:04 / #10