радиатор отопления с одним краном
Половина батарей не греют, из 7 штук радиаторов только 4 греют.
-
ОффлайнДоброе время суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать вся СО в целом полноценно и эффективно, если на радиаторах отопления установлены по одному шаровому крану? Мастер сказал, что, можно сэкономить на втором кране и все будет греть и работать! Батареи подключены по диагонали, верх-низ, кран стоит в верху. Батареи в количестве 7 штук, алюминий, производитель Mirado. Частный дом 70 кв.м. (не утепленный). Есть теплый пол 12 кв.м. прихожая, пол еле теплый местами холодный). Котел АОГВ-16 КВт Маяк. Насос 25-40 на обратной магистрали (3-я скорость). РБ-8 литров. Обвязка и разводка труб ППР 32 от котла, дальше все ППР 25. Из всех семи батарей греют только 4 шт. от котла, остальные три еле теплые. В чем может быть причина и как исправить? Надо ли прикручивать кран на батареи? Температура на выходе из котла 40 С. Помогите пожалуйста, спасибо!Сообщение отредактировал Maximys 22 ноября 2018 - 09:259 ноября 2018 - 20:57 / #1
-
Оффлайнyvanuh,
Вы даже не сказали одно или двухтрубная система.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 ноября 2018 - 18:46 / #2 -
ОффлайнСО двухтрубная, от котла идет ппр 32 по 2 метра, а далее переход на ппр 25 с подводкой на батарею. Вот схема и план дома. Пожалуйста посмотрите что здесь не так, как должно быть? Кран один на батарее, у соседа смотрел у него два крана на подаче сверху и на обрат снизу, причем он говорит, что это не шаровые краны, а вентили и клапана. Выходит что мастер-ломастер обманул в плане работоспособности СО. Батареи 4 последних слабо греют, низ холодный, а теплый пол в прихожей местами холодный. Что тут делать, как быть, уже ночные заморозки наступают...Как можно исправить положение, пожалуйста помогите! Спасибо заранее. Схемы и фото прилагаю.
В СО 85 литров. В РБ давление закачали воздухом 0,5 бар, в саму систему 1 бар.Сообщение отредактировал yvanuh 10 ноября 2018 - 21:5210 ноября 2018 - 21:39 / #3 -
Оффлайн10 ноября 2018 - 21:57 / #4
-
ОффлайнРасширительный бак и предохранительный клапан на группе безопасности 3 бар установлен.
Радиатор отопления с одним шаровым краном 3/4. И так подсоединены все остальные батареи, т.е. по одному крану. Такое подключение считается нормальным? Система будет работать?
Подключение радиатора.
Вот еще такое подключение. Санузел. Как бы последний радиатор с боковым подключением.
И такое. Кухня. Здесь и котел установлен. Это первый радиатор после теплого пола.Сообщение отредактировал yvanuh 11 ноября 2018 - 02:4211 ноября 2018 - 02:22 / #5 -
ОффлайнНасос Грандфос 25/40, установлен на обратном трубопроводе, скорость 3. Вопрос: насос греется (горячий), а обратка теплая, это так и должно быть?
Отопительный прибор АОГВ-16 МАЯКСообщение отредактировал yvanuh 11 ноября 2018 - 02:5711 ноября 2018 - 02:52 / #6 -
ОффлайнЦитата: yvanuhХочу спросит за РБ не маленький?
Закрытый РБ должен быть не менее 10% от емкости системы.Цитата: yvanuhночью когда очень тихо в доме, то слышно журчание и бульканье в двух-трех батареях, днем не слышно, это что может быть
Это кавитация от избыточной скорости теплоносителя, или из-за недопустимых перепадов давления на арматуре. Вон у Вас и шаровые краны в полуоткрытых положениях, так чего удивляться шуму?Цитата: yvanuhНасос Грандфос 25/40, установлен на обратном трубопроводе, скорость 3. Вопрос: насос греется (горячий), а обратка теплая, это так и должно быть?
Какая конкретно температура на подаче и обратке котла? Измерьте контактным термометром.
П.С. Шаровыми кранами регулировать и балансировать систему нельзя. Шаровый кран должен находиться либо в открытом либо в закрытом состоянии.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 08:27 / #7 -
ОффлайнВладимир, вы говорите, что закрытый РБ должен быть не менее 10% от емкости системы. Допустим в СО 85,42 литра воды (котел, трубы, радиаторы), я правильно понимаю, нужен бак 8,5 литров?
Избыточная скорость теплоносителя зависит от работы насоса и давления в СО? Насос действительно включен на максимальную 3-ю скорость, это неправильно? А какую скорость установить надо?
Да, вы правы кран на батареях везде прикручен, т.е. остается малый зазор это что бы лучше грели. Я не знаю на сколько это правильно зажимать краном теплоноситель, но, с другой стороны этот метод работает, батарея чуть больше становится горячее. И все таки нужен ли второй кран на батарею?
Температура на выходе 38, на входе 34, эти показатели на момент включения-нагрев-отключение котла, дальше по мере остывания котла температура еще меньше опускается и котел снова включается.11 ноября 2018 - 12:19 / #8 -
ОффлайнВладимир, вы смотрели план моего дома и схему разводки труб отопления в файле формат PDF, все ли правильно сделано на ваш взгляд? Не есть ли ошибка в том что от котла идут две трубы и разводятся через тройник? И первая и последние батареи подключены боковое подключение? Это может влиять на перепад давлений? Еще такой вопрос, на выходе из котла давление манометр - 1,4 бар, а на обратном - 1,2 бар это есть перепад давления? Такие показания манометров в СО считать нормой, т.е. для этой СО? Спасибо!11 ноября 2018 - 14:01 / #9
-
ОффлайнЧто получилось, как объяснить и где искать причину (ошибку) что бы ее устранить (исправить)? Сегодня открыл все краны (а их установлено по ОДНОМУ на каждый радиатор, всего 7 штук и кранов и батарей!) которые были прикручены по минимуму! ИТОГ: первые четыре батареи греют, остальные три холодные!!!11 ноября 2018 - 14:26 / #10