Половина батарей не греют, из 7 штук радиаторов только 4 греют.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать вся СО в целом полноценно и эффективно, если на радиаторах отопления установлены по одному шаровому крану? Мастер сказал, что, можно сэкономить на втором кране и все будет греть и работать! Батареи подключены по диагонали, верх-низ, кран стоит в верху. Батареи в количестве 7 штук, алюминий, производитель Mirado. Частный дом 70 кв.м. (не утепленный). Есть теплый пол 12 кв.м. прихожая, пол еле теплый местами холодный). Котел АОГВ-16 КВт Маяк. Насос 25-40 на обратной магистрали (3-я скорость). РБ-8 литров. Обвязка и разводка труб ППР 32 от котла, дальше все ППР 25. Из всех семи батарей греют только 4 шт. от котла, остальные три еле теплые. В чем может быть причина и как исправить? Надо ли прикручивать кран на батареи? Температура на выходе из котла 40 С. Помогите пожалуйста, спасибо!
    Сообщение отредактировал Maximys 22 ноября 2018 - 09:25
    9 ноября 2018 - 20:57 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    yvanuh,
    Вы даже не сказали одно или двухтрубная система.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 ноября 2018 - 18:46 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    СО двухтрубная, от котла идет ппр 32 по 2 метра, а далее переход на ппр 25 с подводкой на батарею. Вот схема и план дома. Пожалуйста посмотрите что здесь не так, как должно быть? Кран один на батарее, у соседа смотрел у него два крана на подаче сверху и на обрат снизу, причем он говорит, что это не шаровые краны, а вентили и клапана. Выходит что мастер-ломастер обманул в плане работоспособности СО. Батареи 4 последних слабо греют, низ холодный, а теплый пол в прихожей местами холодный. Что тут делать, как быть, уже ночные заморозки наступают...Как можно исправить положение, пожалуйста помогите! Спасибо заранее. Схемы и фото прилагаю.

    В СО 85 литров. В РБ давление закачали воздухом 0,5 бар, в саму систему 1 бар.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал yvanuh 10 ноября 2018 - 21:52
    10 ноября 2018 - 21:39 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Хочу спросит за РБ не маленький? Еще замечено, что ночью когда очень тихо в доме, то слышно журчание и бульканье в двух-трех батареях, днем не слышно, это что может быть, вода в системе чистая?
    10 ноября 2018 - 21:57 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Расширительный бак и предохранительный клапан на группе безопасности 3 бар установлен.


    Радиатор отопления с одним шаровым краном 3/4. И так подсоединены все остальные батареи, т.е. по одному крану. Такое подключение считается нормальным? Система будет работать?


    Подключение радиатора.

    Вот еще такое подключение. Санузел. Как бы последний радиатор с боковым подключением.

    И такое. Кухня. Здесь и котел установлен. Это первый радиатор после теплого пола.
    Сообщение отредактировал yvanuh 11 ноября 2018 - 02:42
    11 ноября 2018 - 02:22 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Насос Грандфос 25/40, установлен на обратном трубопроводе, скорость 3. Вопрос: насос греется (горячий), а обратка теплая, это так и должно быть?


    Отопительный прибор АОГВ-16 МАЯК
    Сообщение отредактировал yvanuh 11 ноября 2018 - 02:57
    11 ноября 2018 - 02:52 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yvanuh
    Хочу спросит за РБ не маленький?

    Закрытый РБ должен быть не менее 10% от емкости системы.
    Цитата: yvanuh
    ночью когда очень тихо в доме, то слышно журчание и бульканье в двух-трех батареях, днем не слышно, это что может быть

    Это кавитация от избыточной скорости теплоносителя, или из-за недопустимых перепадов давления на арматуре. Вон у Вас и шаровые краны в полуоткрытых положениях, так чего удивляться шуму?
    Цитата: yvanuh
    Насос Грандфос 25/40, установлен на обратном трубопроводе, скорость 3. Вопрос: насос греется (горячий), а обратка теплая, это так и должно быть?

    Какая конкретно температура на подаче и обратке котла? Измерьте контактным термометром.

    П.С. Шаровыми кранами регулировать и балансировать систему нельзя. Шаровый кран должен находиться либо в открытом либо в закрытом состоянии.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 08:27 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир, вы говорите, что закрытый РБ должен быть не менее 10% от емкости системы. Допустим в СО 85,42 литра воды (котел, трубы, радиаторы), я правильно понимаю, нужен бак 8,5 литров?
    Избыточная скорость теплоносителя зависит от работы насоса и давления в СО? Насос действительно включен на максимальную 3-ю скорость, это неправильно? А какую скорость установить надо?
    Да, вы правы кран на батареях везде прикручен, т.е. остается малый зазор это что бы лучше грели. Я не знаю на сколько это правильно зажимать краном теплоноситель, но, с другой стороны этот метод работает, батарея чуть больше становится горячее. И все таки нужен ли второй кран на батарею?
    Температура на выходе 38, на входе 34, эти показатели на момент включения-нагрев-отключение котла, дальше по мере остывания котла температура еще меньше опускается и котел снова включается.
    11 ноября 2018 - 12:19 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир, вы смотрели план моего дома и схему разводки труб отопления в файле формат PDF, все ли правильно сделано на ваш взгляд? Не есть ли ошибка в том что от котла идут две трубы и разводятся через тройник? И первая и последние батареи подключены боковое подключение? Это может влиять на перепад давлений? Еще такой вопрос, на выходе из котла давление манометр - 1,4 бар, а на обратном - 1,2 бар это есть перепад давления? Такие показания манометров в СО считать нормой, т.е. для этой СО? Спасибо!
    11 ноября 2018 - 14:01 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Что получилось, как объяснить и где искать причину (ошибку) что бы ее устранить (исправить)? Сегодня открыл все краны (а их установлено по ОДНОМУ на каждый радиатор, всего 7 штук и кранов и батарей!) которые были прикручены по минимуму! ИТОГ: первые четыре батареи греют, остальные три холодные!!!
    11 ноября 2018 - 14:26 / #10