Половина батарей не греют, из 7 штук радиаторов только 4 греют.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yvanuh
    А какую скорость установить надо?

    Чтобы в трубах не возникало недопустимой скорости теплоносителя. А на арматуре не возникало недопустимых перепадов давления.
    Цитата: yvanuh
    И все таки нужен ли второй кран на батарею?

    Нужен хотя бы балансировочно-запорный клапан на обратке. А на подачу ставится термоклапан для двухтрубных систем, а не шаровый кран.

    Цитата: yvanuh
    Температура на выходе 38, на входе 34, эти показатели на момент включения-нагрев-отключение котла, дальше по мере остывания котла температура еще меньше опускается и котел снова включается.

    Недостаточное остывание в системе. Говорит о избыточной мощности насоса, и о несбалансированности системы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 14:55 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Спасибо Владимир! Понятно, буду исправлять! А что вы скажете по поводу РБ и объема воды в системе? Бак достаточной вместимости или все таки надо увеличить его объем до 10, 12, 18 литров? И еще такой вопрос, батарея первая (по ходу теплоносителя из котла с боковым подключением) и вторая (она же последняя то же с боковым подключением) надо ли менять боковое подключение на диагональное, как в остальных, или это непринципиально? Спасибо!
    11 ноября 2018 - 15:13 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир дайте пожалуйста ссылку на термоклапан и балансировочно-запорный клапан на 3/4. Примерно какого плана надо будет установить в свою СО! Спасибо!
    11 ноября 2018 - 15:30 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yvanuh
    А что вы скажете по поводу РБ и объема воды в системе? Бак достаточной вместимости или все таки надо увеличить его объем до 10, 12, 18 литров?

    Не меньше 10% от емкости системы. Можно больше, но не меньше.
    Цитата: yvanuh
    надо ли менять боковое подключение на диагональное

    Нет смысла, если длина радиатора не превышает его высоту более, чем 4 к 1.
    Цитата: yvanuh
    дайте пожалуйста ссылку на термоклапан и балансировочно-запорный клапан на 3/4

    Их многие сотни наименований разных брендов. И нужны на 1/2", а не на 3/4"

    На подачу можно поставить термоклапан повышенного сопротивления с преднастройками. Например, Данфосс RTR-N dn15 (как имеющий максимально широкий диапазон преднастройки).

    Тогда на обратки радиаторов можно переставить Ваши шаровые краны, если они еще не сдохли от установки в промежуточное положение. Можно и дешевле подобрать термоклапаны, но для этого потребуется гидравлический расчет.

    Методика балансировки есть в моей статье на этом сайте.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 15:45 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир нужен ваш совет, подскажите пожалуйста как правильно сделать переход на клапана 1/2 если подводка существующая 25 х 3/4? Спасибо!
    12 ноября 2018 - 18:43 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Сегодня минусовая температура (-3), котел перевел на 3 режим работы, на выходе из котла нагрев подача 48, обратный трубопровод 35! Разница в 13 градусов.

    Ув. Владимир, подскажите пожалуйста глядя на мою схему плана дома, можете ли вы подсказать достаточно ли радиаторов (где вероятно добавить, по секциям) в комнатах?
    Кухня 7,5 кв.м, 1 радиатор, 5 секций (500), жилая комната 14,6 кв.м, 2 радиатора, 16 секций (500), жилая комната 12,7 кв.м, 1 радиатор, 10 секций (300), жилая комната 9,3 кв.м, 2 радиатора, 13 секций (500), санузел 4,9 кв.м, 1 радиатор, 6 секций (500). Высота потолка 2,58 метра. Если вы не можете, то подскажите какая есть программа для просчета радиаторов простенькая для освоения и понимания. Спасибо!
    12 ноября 2018 - 22:56 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yvanuh
    как правильно сделать переход на клапана 1/2 если подводка существующая 25 х 3/4?

    1. Если уже смонтированы муфты комбинированная ППр25-3/4"НР, то дешевле использовать металлические переходные муфты.

    2. Если же использовать переходную муфту ППр-ППр, то комбинированные муфты придется покупать другие, ППр20-1/2"НР

    3. Можно и термоклапаны использовать на 3/4", а не 1/2", но они просто дороже. Если же проектировать зАново, то в 90% случаев хватает термоклапанов и 3/8" (dn10), так как такие термоклапаны дешевле, чем на 1/2". В Европе потому и используют 3/8"

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2018 - 13:01 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир! Как называется моя схема отопления? Двухтрубная, это я понял... а какая, плечевая, тупиковая, попутная? Спасибо!
    Сообщение отредактировал yvanuh 13 ноября 2018 - 15:50
    13 ноября 2018 - 15:34 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yvanuh
    Как называется моя схема отопления? Двухтрубная, это я понял... а какая, плечевая, тупиковая, попутная?

    Двухтрубная горизонтальная тупиковая.

    Теплый пол присоединен категорически неправильно. Даже если ТП будет работать, то при этом радиаторное отопление начнет "умирать".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2018 - 18:22 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Спасибо, т.е. двухтрубная по горизонтали тупиковая! А что означает ТП присоединен категорически неправильно? А как надо, и куда присоединить? И есть ли у вас как наглядный пример применительно к моему случаю? Да, и еще такой вопрос: Принципиально ли выдерживать (делать) уклон в горизонтальной двухтрубной тупиковой СО с принудительной циркуляцией? Почему я спрашиваю, сейчас смотрю на свою СО и вижу что от котла по всему периметру трубы проложены косо и криво (смотрю по лазерному уровню) отклонения по горизонтали разные, но в общем получается что трубопровод установлен как "трамплин" по мере удаления от котла и до последнего радиатора. Получается что конечный радиатор (его обратный трубопровод) выше "обратки" котла на 11,5 см. Обрат котла 8 см.