радиатор отопления с одним краном
-
ОффлайнЦитата: yvanuhА какую скорость установить надо?
Чтобы в трубах не возникало недопустимой скорости теплоносителя. А на арматуре не возникало недопустимых перепадов давления.Цитата: yvanuhИ все таки нужен ли второй кран на батарею?
Нужен хотя бы балансировочно-запорный клапан на обратке. А на подачу ставится термоклапан для двухтрубных систем, а не шаровый кран.Цитата: yvanuhТемпература на выходе 38, на входе 34, эти показатели на момент включения-нагрев-отключение котла, дальше по мере остывания котла температура еще меньше опускается и котел снова включается.
Недостаточное остывание в системе. Говорит о избыточной мощности насоса, и о несбалансированности системы.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 14:55 / #11 -
ОффлайнСпасибо Владимир! Понятно, буду исправлять! А что вы скажете по поводу РБ и объема воды в системе? Бак достаточной вместимости или все таки надо увеличить его объем до 10, 12, 18 литров? И еще такой вопрос, батарея первая (по ходу теплоносителя из котла с боковым подключением) и вторая (она же последняя то же с боковым подключением) надо ли менять боковое подключение на диагональное, как в остальных, или это непринципиально? Спасибо!11 ноября 2018 - 15:13 / #12
-
ОффлайнВладимир дайте пожалуйста ссылку на термоклапан и балансировочно-запорный клапан на 3/4. Примерно какого плана надо будет установить в свою СО! Спасибо!11 ноября 2018 - 15:30 / #13
-
ОффлайнЦитата: yvanuhА что вы скажете по поводу РБ и объема воды в системе? Бак достаточной вместимости или все таки надо увеличить его объем до 10, 12, 18 литров?
Не меньше 10% от емкости системы. Можно больше, но не меньше.Цитата: yvanuhнадо ли менять боковое подключение на диагональное
Нет смысла, если длина радиатора не превышает его высоту более, чем 4 к 1.Цитата: yvanuhдайте пожалуйста ссылку на термоклапан и балансировочно-запорный клапан на 3/4
Их многие сотни наименований разных брендов. И нужны на 1/2", а не на 3/4"
На подачу можно поставить термоклапан повышенного сопротивления с преднастройками. Например, Данфосс RTR-N dn15 (как имеющий максимально широкий диапазон преднастройки).
Тогда на обратки радиаторов можно переставить Ваши шаровые краны, если они еще не сдохли от установки в промежуточное положение. Можно и дешевле подобрать термоклапаны, но для этого потребуется гидравлический расчет.
Методика балансировки есть в моей статье на этом сайте.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 15:45 / #14 -
ОффлайнВладимир нужен ваш совет, подскажите пожалуйста как правильно сделать переход на клапана 1/2 если подводка существующая 25 х 3/4? Спасибо!12 ноября 2018 - 18:43 / #15
-
ОффлайнСегодня минусовая температура (-3), котел перевел на 3 режим работы, на выходе из котла нагрев подача 48, обратный трубопровод 35! Разница в 13 градусов.
Ув. Владимир, подскажите пожалуйста глядя на мою схему плана дома, можете ли вы подсказать достаточно ли радиаторов (где вероятно добавить, по секциям) в комнатах?
Кухня 7,5 кв.м, 1 радиатор, 5 секций (500), жилая комната 14,6 кв.м, 2 радиатора, 16 секций (500), жилая комната 12,7 кв.м, 1 радиатор, 10 секций (300), жилая комната 9,3 кв.м, 2 радиатора, 13 секций (500), санузел 4,9 кв.м, 1 радиатор, 6 секций (500). Высота потолка 2,58 метра. Если вы не можете, то подскажите какая есть программа для просчета радиаторов простенькая для освоения и понимания. Спасибо!12 ноября 2018 - 22:56 / #16 -
ОффлайнЦитата: yvanuhкак правильно сделать переход на клапана 1/2 если подводка существующая 25 х 3/4?
1. Если уже смонтированы муфты комбинированная ППр25-3/4"НР, то дешевле использовать металлические переходные муфты.
2. Если же использовать переходную муфту ППр-ППр, то комбинированные муфты придется покупать другие, ППр20-1/2"НР
3. Можно и термоклапаны использовать на 3/4", а не 1/2", но они просто дороже. Если же проектировать зАново, то в 90% случаев хватает термоклапанов и 3/8" (dn10), так как такие термоклапаны дешевле, чем на 1/2". В Европе потому и используют 3/8"Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2018 - 13:01 / #17 -
ОффлайнВладимир! Как называется моя схема отопления? Двухтрубная, это я понял... а какая, плечевая, тупиковая, попутная? Спасибо!Сообщение отредактировал yvanuh 13 ноября 2018 - 15:5013 ноября 2018 - 15:34 / #18
-
ОффлайнЦитата: yvanuhКак называется моя схема отопления? Двухтрубная, это я понял... а какая, плечевая, тупиковая, попутная?
Двухтрубная горизонтальная тупиковая.
Теплый пол присоединен категорически неправильно. Даже если ТП будет работать, то при этом радиаторное отопление начнет "умирать".Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2018 - 18:22 / #19 -
ОффлайнСпасибо, т.е. двухтрубная по горизонтали тупиковая! А что означает ТП присоединен категорически неправильно? А как надо, и куда присоединить? И есть ли у вас как наглядный пример применительно к моему случаю? Да, и еще такой вопрос: Принципиально ли выдерживать (делать) уклон в горизонтальной двухтрубной тупиковой СО с принудительной циркуляцией? Почему я спрашиваю, сейчас смотрю на свою СО и вижу что от котла по всему периметру трубы проложены косо и криво (смотрю по лазерному уровню) отклонения по горизонтали разные, но в общем получается что трубопровод установлен как "трамплин" по мере удаления от котла и до последнего радиатора. Получается что конечный радиатор (его обратный трубопровод) выше "обратки" котла на 11,5 см. Обрат котла 8 см.Сообщение отредактировал yvanuh 13 ноября 2018 - 20:4213 ноября 2018 - 20:12 / #20