Гравитационка + печь камин есть вопросы помогите плиз

Есть дачный дом баня. установлен печь камин бавария с ТО. Нужно подключить батареи.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Есть дачный дом баня. установлен печь камин бавария с ТО. Нужно подключить батареи.
    Дом 1,5 этажа. Частично второй свет - антресоль + мансардная комната. Первый этаж разделен на банно парильное отделение с с/у, спальню, прихожую где стоит печка и залл со вторым светом.

    Гравитационка + печь камин есть вопросы помогите плиз.



    скетчап файл приложен.

    Гравитационка + печь камин есть вопросы помогите плиз.

    Гравитационка + печь камин есть вопросы помогите плиз.

    печь вот такая
    Гравитационка + печь камин есть вопросы помогите плиз.


    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    7 октября 2015 - 22:01 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    r0avd,
    В чистую сложно добиться будет гравитационной циркуляции. Если только попытаться рассчитать вот такую схему с однотрубными вертикальными стояками -


    Второй вариант, делать теплоаккумулятор и поднимать его на уровень, чтобы дно ТА было на уровне верха камина. Но от ТА циркуляцию можно будет тогда сделать только принудительную.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 октября 2015 - 22:09 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Отапливать надо мойку парилку и спальню. второй этаж пока под вопросом он не разгорожен. потому и так жарко. У печи теплообменник высоко 70см от пола примерно. батареи получаются ниже. Поскольку дом не ПМЖ а дача на выходные то в системе антифриз. Дом каркасник, пол стены 150мм потолок 200 минваты.
    Чистовой отделки нет потому трубы можно тянуть в том числе и в перекрытии меж этажном и во внутренних стенах. В общем с удовольствием выслушаю советы профидо того как что то сделаю.
    7 октября 2015 - 22:09 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Если нужно дополнить инфу спрашивайте.
    7 октября 2015 - 22:11 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: r0avd
    Если нужно дополнить инфу спрашивайте.

    Систему недавно переустанавливал. Устанавливаю вот зАново скетчап. Нужно посмотреть планировки этажей. Возможно ли будет поставить на каждый стояк два радиатора, один на первом, а другой на втором. Это единственная возможность сделать рабочую гравитационку в Вашем случае.

    Если интересно, можете прочесть о гравитационной циркуляции - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html
    Почитайте в этой статье "Пятое заблуждение".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 октября 2015 - 22:36 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    r0avd,
    Есть ли возможность поставить примерно над нижними (можно со смещением в несколько метров) радиаторами, на втором уровне также радиаторы? Чтобы схема получилась вот такая -


    Т.е. если на первом уровне нужно три радиатора, то и на втором уровне тоже нужно будет поставить три радиатора.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 октября 2015 - 22:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 октября 2015 - 22:45 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Немного подправил файл. Так планировка понятнее. Статью читал. А верхний розлив и разгонные петли не помогут?

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    8 октября 2015 - 12:14 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    И тогда попутно. Если в принципе чистой гравицапы не получается wink есть ли смысл сделать систему с небольшим 50 - 100л, ТА аля гидрострелка с встроенным в него же электротэном. в него самотек а из него уже насосом.

    Смысл в том чтобы было чему скушать энергию котла на случай отключения света. ТЭНом и подогревать систему до утра и дистанционно по SMS при выезде из города готовить дом к посещению.
    И еще вопрос возможно ли эту систему сделать открытой?
    8 октября 2015 - 21:24 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: r0avd
    А верхний розлив и разгонные петли не помогут?

    Верхний рОзлив как раз и помогает. За счет того, что поднимает общий центр охлаждения.

    А "разгонная" петля с верхним рОзливом не делается.

    Любой вертикальный участок, по которому теплоноситель поднимается (в частности транзитный стояк от котла к верхнему рОзливу) по факту не "разгоняет", а тормозит циркуляцию. Главное заблуждение, что вертикальный стояк с поднимающимся теплоносителем является "разгонным".

    Но Вы не ответили на вопросы:
    Цитата: Владимир
    Есть ли возможность поставить примерно над нижними (можно со смещением в несколько метров) радиаторами, на втором уровне также радиаторы?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 октября 2015 - 21:36 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    исходя из http://teplovhate.by/prochee/ta.html получается что имея теплообменник с максимальной мощностью в 4квт с закладки в 3кг - 100л теплообменник не даст закипеть системе при вырубании света с 60гр до 95гр и в тоже время около 2х часов сможет отдавать 2квт на отопление спальни и бани. а там если что можно и на банной печи продержаться до отъезда домой.
    8 октября 2015 - 21:56 / #10