Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Что сделать с такой системой? Подача с низу(20), обратка (15) идет рядом пустая. Хочу термостат поставить вверх, убрать байпас, сделать трубу подачи целой прямой, а низ соединить с обраткой. Я думаю так и должно было быть сделано.

    Ещё раз фото.
    17 октября 2015 - 22:29 / #31
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    kuzvladim,
    Без схем и/или фото непонятно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 октября 2015 - 22:54 / #32
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Фото пытаюсь загрузить wink
    17 октября 2015 - 23:23 / #33
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    kuzvladim,
    Советую прочесть статью - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batare
    i.html


    Сразу скажу, что в Вашем доме наворочали коммунальщики, если направление движения воды такое, как Вы описываете.. Прямая труба - это транзитный стояк, по которому вода должна поднимается с рОзлива на самый верхний этаж. А по Вашему описанию - всё наоборот.

    Диаметр обоих стояков должен быть одинаковым.

    И в таком случае термоклапан должен стоять вверху, байпас не должен быть заужен.

    Демонтировать байпас Вам ни в коем случае нельзя.

    Цитата: kuzvladim
    сделать трубу подачи целой прямой, а низ соединить с обраткой

    Не понял как это. Объясните подробнее, а еще лучше нарисуйте схему, как Вы хотите сделать.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 01:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 октября 2015 - 23:32 / #34
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Одна 8 секций, другая 10. В обе вставлены удлинители прохода с отверстиями на против каждой секции. Та что 8 секций вроде работает. А 10 по принципу гравитации-первые секции и верх греет, удлинитель не помогает. Скорее всего в этой комнате слабый проток воды...
    17 октября 2015 - 23:35 / #35
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kuzvladim
    Скорее всего в этой комнате слабый проток воды...

    Поток не при чем. Это так называемая "проблема биметалла с нижней подачей". Это описывается в статье http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html.
    Цитата: kuzvladim
    В обе вставлены удлинители прохода

    Удлинители протока - это вредительство и себе и соседям.

    П.С. Решение Вашей проблемы описывается в статье.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 15:17

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 октября 2015 - 23:43 / #36
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Комунальщики наворочели это точно. Якобы на первом этаже было холодно и они поменяли местами подачу с обраткой. Дом 9 этажей.
    Про удлинители знаю что плохо, но не в моём случае, т.к. его пропускная способность больше чем в стояке (на половину забит отложениями). Статью читал. И всё же, как сделать без удлинителей? Схема что нарисовал реальная или байпас большого диаметра вварить вместо того что сейчас стоит? Или только вести подачу под радиатором и заводить с противоположной стороны вверх?
    Сантехник мне предлагал в байпас кран поставить, но я посчитал это бредом. Могу предположить, что у соседей они стоят.





    Если не сложно, нарисуйте.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 15:20
    18 октября 2015 - 00:16 / #37
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Попытался нарисовать, хочется обойтись малой кровью. Разъясните по рисункам что к чему.
    Спасибо.




    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 14:45
    18 октября 2015 - 12:51 / #38
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    kuzvladim,
    Самый правильный путь, это через заявление в прокуратуру добиться от ЖЭК, чтобы вернули стояки подачи и обратки в проектное положение. Тогда Вам не придется переделывать схему подключения (но придеться отказаться от радиаторных термоклапанов и заменить радиаторы на первоначальные чугунные). Ибо по проекту установка (и их гидросопротивление) термоклапанов не предусматривалась. Тогда на стояке с Вашими радиаторами будет верхняя подача, как и предусматривалось изначальным проектом.

    Но хочу предупредить, что при разборках через прокуратуру, или в суде, ЖЭУ может "навешать на Вас всех собак" и Вы можете проиграть суд. Потому, что и стояки и отопительный приборы по закону являются общедомовым имуществом. А так как Вы заменили чугунные радиаторы на алюминиевые (биметаллические) то Вас же во всем могут и обвинить. Доказать в суде, что радиаторы меняло ЖЭУ Вы не сможете, так как маловероятно, что у Вас есть договор и акт выполненных работ от ЖЭУ на замену чугунных радиаторов - другими.

    Можно попробовать написать заявление в ЖЭУ, в котором пригрозить, что далее будете писать в жилинспецию и прокуратуру. Возможно, эта угроза заставит их поменять направление подачи на изначально проектное.

    Другой путь, это менять схему подключения (опять же самовольно менять изначальный проект) устанавливая расширенный и несмещенный байпас. Как на эскизе ниже. Хотя это также будет являться нарушением изначального проекта. Но такая схема, как на картинке ниже, будет одинаково хорошо работать хоть с нижней, хоть с верхней подачей (пусть хоть каждый месяц ЖЭУ меняет направление подачи). Также такая схема не может повредить соседям и не уменьшит циркуляцию (массовый расход) по стояку. Естественно, при изготовлении такой схемы не должно быть никаких заужений ни в сварных швах ни в байпасе.

    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 15:24

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 октября 2015 - 14:57 / #39
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Расстояние от радиатора до байпаса не важно, у меня 0,7 метра?
    18 октября 2015 - 15:14 / #40