Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: orange
    Возникла монструозная мысль - а возможно ли реализовать элеваторный принцип в разводке для батареи?

    Нет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 октября 2016 - 22:59 / #191
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Нет.

    Три вопроса.

    1. Какого диаметра лучше сделать вход в батарею сверху?
    2. Какого диаметра поставить выход внизу?
    3. Имеет ли значение длина утолщения?
    13 октября 2016 - 18:40 / #192
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    orange,
    Скажите какого типа у Вас отоп.приборы и по сколько секций (какой длины). Тогда ответы будут более корректными.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 октября 2016 - 20:02 / #193
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    Скажите какого типа у Вас отоп.приборы и по сколько секций (какой длины). Тогда ответы будут более корректными.

    Биметалл, планирую по 8 и 12 секций слева и 8 или 12 справа. Возможно справа тоже сделать 8 и 12 секций
    14 октября 2016 - 01:59 / #194
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: orange
    1. Какого диаметра лучше сделать вход в батарею сверху?
    2. Какого диаметра поставить выход внизу?
    3. Имеет ли значение длина утолщения?

    1. Слева на двойной радиатор в сцепке: от стояка 1", потом перед самым радиатором переход на 3/4", полнопроходной шаровый кран 3/4", потом термоклапан Данфос RA-G ду20 (еще лучше ду25).
    2. Слева внизу сцепки шаровый кран 3/4" с американкой, потом увеличение диаметра до 1" и до стояка.
    Если справа будет только один радиатор, то подводы от стояка можно делать 3/4". Если тоже два на сцепке, то как писал выше.
    3. Желательно не менее 150 мм вверх и вниз от оси подающего отвода. Т.е. длина уширения около 300 мм. Можно длиннее вниз сделать, но уширение должно закончиться не ближе 150 мм от нижних отводов.

    П.С. Вместо крана Маевского лучше поставить шаровый кран с елочкой, чтобы можно было надеть шланг и хорошо пролить стояк в начале сезона. Поэтому кран лучше разместить на кухне, чтобы шланг можно было положить в мойку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 октября 2016 - 10:06 / #195
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Цитата: Владимир
    1. Слева на двойной радиатор в сцепке: от стояка 1", потом перед самым радиатором переход на 3/4", полнопроходной шаровый кран 3/4", потом термоклапан Данфос RA-G ду20 (еще лучше ду25).
    2. Слева внизу сцепки шаровый кран 3/4" с американкой, потом увеличение диаметра до 1" и до стояка.
    Если справа будет только один радиатор, то подводы от стояка можно делать 3/4". Если тоже два на сцепке, то как писал выше.
    3. Желательно не менее 150 мм вверх и вниз от оси подающего отвода. Т.е. длина уширения около 300 мм. Можно длиннее вниз сделать, но уширение должно закончиться не ближе 150 мм от нижних отводов.

    На сайте компании указанный термоклапан отсутствует. Но есть новый, тип RTR-G. В модели RTR-G 25 S (код 013G7028) диаметр 1 дюйм.
    Так ли важно уменьшать вход/выход в батарею? Можно ли вообще отказаться от термоклапана (уж лучше я накрою батареи одеялом чем буду замерзать)?

    Сообщение отредактировал Владимир 16 октября 2016 - 17:13
    16 октября 2016 - 08:15 / #196
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: orange
    На сайте компании указанный термоклапан отсутствует. Но есть новый, тип RTR-G

    Да, в этом году его название поменялось на RTR-G. У ДУ20 Kv=2,06, а у ДУ25 Kv=2,27 Т.е. в общем-то разница есть, но не большая.
    Может и не стоит гнаться за термоклапаном ДУ25, сказать не могу для двух радиаторов на сцепке. А для одинарного радиатора до 14 секций - точно хватит термоклапана ДУ20.

    Цитата: orange
    Так ли важно уменьшать вход/выход в батарею?

    Можно не уменьшать. Писал про уменьшение, ибо нарезать левую резьбу, думаю, будет проблематично, чтобы вкрутить трубы непосредственно в однодюймовый коллектор радиатора слева. А торцевые переходники для бимрадиаторов имеют внутр.резьбу 3/4". Если же конечно у Вас чугунрадиаторы, то можно постараться найти переходник и на 1". Переходные муфты 1"-3/4" включая торцевые переходники будут иметь небольшое (допустимое) увеличение сопротивления по сравнению с таким же коротким участком однодюймовой трубы. Так что выбирать Вам.

    Цитата: orange
    Можно ли вообще отказаться от термоклапана (уж лучше я накрою батареи одеялом чем буду замерзать)?

    Можно. Количество секций даже можно будет уменьшить. Но если есть деньги на термоклапаны с термоголовкой, то зачем отказываться от комфорта.

    Вот почитайте соседнюю ТЕМУ
    Там форумчанин сделал себе как раз такое подключение, какое хотите Вы. Поставил термоклапаны. И у него всё в порядке, по его данным измерений температур на радиаторах.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 октября 2016 - 20:00 / #197
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Живу в многоквартирном доме 9 этажей, система отопления однотрубная. По квартире идут 2 трубы - одна, очевидно, подача, дотронуться невозможно. А вторая - обратка, к которой собственно и подсоединены батареи вот таким способом^ [url]http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2013-12/1387285703_otoplenie.jpg[/url]

    Соответственно эта труба имеет температуру "парного молока", то есть можно ребенку с самой чувствительной кожей её держать и не будет горячё, будет тепло и не более.

    такая схема законна ли? Можно ли её переделать, так как очевидно, что при строительстве и монтаже была допущена ошибка при подключении подачи и возвратки. Какими нормами (законы, ГОСТы, какие-либо требования) можно оперировать и заставить обслуживающую организацию сделать как должно быть?

    Температура в квартире соответствует нормам только потому, что стоят дорогие и утепленные окна,, но ведь система работает не так и будь в квартире окна, которые были при строительстве, температура бы не соответствовала.

    Буду признателен Вам за ответы и помощь в решение этого вопроса.
    21 октября 2016 - 20:33 / #198
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    D_e,
    Стояк Г-образный (схема Б)?



    По Вашему тексту можно предположить, что хотите подключить радиатор к транзитному стояку. Если так, то это запрещено.

    Цитата: D_e
    По квартире идут 2 трубы - одна, очевидно, подача, дотронуться невозможно. А вторая - обратка, к которой собственно и подсоединены батареи

    То, что называете "подачей", предполагаю - транзитный стояк на верхний этаж. К которому радиаторы не должны подключаться.

    Цитата: D_e
    такая схема законна ли?

    Какая "такая"? Существуют распространенные схемы однотрубных стояков показанные на схеме.
    D_e нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 октября 2016 - 00:01 / #199
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    спасибо большое за ответ. К сожалению, про схему мне сложно что-то ответить. Подключать я ничего не хочу, уже подключено "как есть" и пол дома мёрзнет (чем ниже этаж, тем сильнее мёрзнут).
    Я попробую изобразить тут как подключено, но, очевидно, это схема Б, я её немного "по своему" перерисую:


    (и так на всех этажах)

    то есть, исходя из Вашего ответа, все подключено верно? Как тогда быть, когда разность температур на трубе подачи и обратке, к которой подключены батареи, колоссальная (я предполагаю раза так в 2, если не больше - условно можно сравнить горячая вода из крана и тёплая вода)?
    Сообщение отредактировал Владимир 22 октября 2016 - 12:58
    22 октября 2016 - 11:52 / #200