Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    shadow,
    Благодарю за ответ. Подключение отдельным блоком 5ти секций вынужденная мера, так как этот блок находится в углу комнаты и у него задача не допустить промерзания угла который находится в угловой части дома.
    Из статьи я понял что в моём случае нужно расширить до размера стояка байпас и убрать вентиль на нём. Подсоединить подачу горячей воды сверху радиатора, а выход снизу.

    Нашёл на просторах интернета вот такой вариант подключения двух радиаторов отдельно.

    [url]https://cloud.mail.ru/public/5Ns9/AM5fxjdcs[/url]

    <html><a href="https://cloud.mail.ru/public/5Ns9/AM5fxjdcs">Фото варианта</a></html> 

    Только на этом варианте подача воды идет сверху по стояку, а у меня снизу. Если сделать такое подключение для моего варианта с нижней подачей, то думаю должно сработать. Мои предположения могут быть не верными, поэтому проконсультируюсь с Владимиром дабы не ошибиться.
    Сообщение отредактировал aky91 20 сентября 2016 - 12:06
    20 сентября 2016 - 12:00 / #171
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    aky91, а что раньше угол промерзал? Вообще промерзать не должно, это ненормально.
    20 сентября 2016 - 14:26 / #172
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    shadow,
    Промерзал до ремонта. Во время ремонта обнаружилась что есть отверстие в плите в самом углу диаметром 10 см. Оттуда шёл ветерок, так как рядом находился стык двух вертикальных плит. Не знаю зачем оно там, но оно было плохо заделано гипсом. Затем все было вычищено и залито бетоном. После перестал Промерзать. А решение поставить доп. радиатор было принято до обнаружения проблемы. Комната большая 5,5 м на 3м, с двумя все теплее будет.
    20 сентября 2016 - 15:36 / #173
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: aky91
    aky91

    Можно подключить вот по такой схеме -




    Полипропилен лучше заменить на стальные трубы. И по безопасности, и потому, что он заужает стояки и вредит всему стояку (и Вам и всем Вашим соседям).

    По внутреннему проходу стальной трубе 3/4" (ду20) соответствует ППр 32 мм (наружный) с внутренним диаметром около 21 мм.
    Сообщение отредактировал Владимир 20 сентября 2016 - 21:11

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 сентября 2016 - 16:29 / #174
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир, скажите пожалуйста:
    Исходные данные:
    Количество секций биметалл. радиатора - 20-25.
    Система отопления - однотрубная.
    Подача теплоносителя - нижняя.
    Диаметр стояка и трубопроводов к радиатору - 3/4".

    1. Можно ли при использовании описанного Вами, осевого незауженного с расширением байпаса применять диагональное подключение радиатора?

    2. Или же лучше применить не зауженный смещенный байпас?
    3. Надо ли уменьшать диаметр трубопровода на подводе в радиатор после байпаса?

    Заранее благодарен.
    30 сентября 2016 - 13:39 / #175
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,

    Подключили батареи на подачу сверху, убрали вентиля будем ждать отопления чтобы оценить. Трубы ППР остались - так как услугодатель требует новых и чистых труб, а металл никто не хочет ставить.
    30 сентября 2016 - 14:22 / #176
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: polk-1981
    Количество секций биметалл. радиатора - 20-25

    Смущает такое количество секций. Так было от застройщика? Это квартира в многоэтажке или частный дом?

    Цитата: polk-1981
    1. Можно ли при использовании описанного Вами, осевого незауженного с расширением байпаса применять диагональное подключение радиатора?

    Можно. С таким количеством секций, думаю действительно нужно по диагонали "верх-низ" присоединять.

    Цитата: polk-1981
    2. Или же лучше применить не зауженный смещенный байпас?

    Если не будете ставить термоклапаны, то лучше заузить байпас до 1/2". И сделать его смещенным.



    Цитата: polk-1981
    3. Надо ли уменьшать диаметр трубопровода на подводе в радиатор после байпаса?

    Не понял вопроса. Где уменьшать диаметр. Покажите на схеме. Можете нарисовать на той, что здесь выложил.
    polk-1981 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 сентября 2016 - 17:26 / #177
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Спасибо за ответ!
    Квартира в многоэтажке времен СССР.
    Не понял вопроса. Где уменьшать диаметр. Покажите на схеме. Можете нарисовать на той, что здесь выложил.

    Нанес.


    Если так сделать? Стоит ли?

    Выше осталось 5 этажей. Я на 10.

    Или лучше так?

    И насколько этот вариант лучше предыдущего, если он лучше?
    Сообщение отредактировал polk-1981 30 сентября 2016 - 21:19
    30 сентября 2016 - 20:59 / #178
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    polk-1981,
    Так всё же стояки у Вас 3/4" или 1" ? До этого писали 3/4", а на картинке 1".

    Если стояки все же 1", то нижний вариант лучше. Второй вариант вообще не годен - удушите стояк.
    Верхний вариант годен для небольшого количества секций.

    П.С. Очень странно, что в 15-ти этажке однотрубная с нижней подачей. Не должно такого быть. Нужно убедиться, что Вас не ввели в заблуждение.

    А варианты, которые были рассмотрены - пригодны ТОЛЬКО для нижней подачи.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 сентября 2016 - 21:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 сентября 2016 - 21:10 / #179
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    К сожалению так есть, как и написал. Однотрубная схема с нижней подачей. Два стояка 3/4, и два 1". Хотя, слесари говорят, что впервые сталкиваются со стояками 1" в таком доме Обычно 3/4. Может прежние жильцы переварили самостоятельно в 2-3 квартирах на смежных этажах.
    Родная схема для этого дома имела такой вид:

    Два стояка варианта 1, а два стояка варианта 2.
    Байпасов - не предусмотрено.
    Радиаторы отопления - конвекторы, примерно такого вида:

    длиной под 2,5 метра каждый.

    Вот я и думаю, каким образом оптимизировать схему без ущерба для себя и соседей .
    Думаю, остановиться на схеме 3 из моего поста 178.
    Или что-нибудь другое посоветуете?
    Сообщение отредактировал polk-1981 30 сентября 2016 - 23:50
    30 сентября 2016 - 23:44 / #180