Плохо греют батареи
-
ОффлайнЗдесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
ОффлайнЦитата: phantom83Сейчас у меня стоит Вентиль ручной регулировки прямой - RTO 50.004
Вот еще один "рояль из кустов" выплыл...
Какой Kv у этого вентиля? Может он и является причиной плохой циркуляции через радиатор. Это же не шаровый кран!Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 ноября 2015 - 11:18 / #121 -
ОффлайнЦитата: ВладимирКакой Kv у этого вентиля?
У меня стоят
Вентиль ручной регулировки прямой - RTO 50.004
Вентиль на обратную подводку прямой - RTO 50.008
Согласно паспорта| RTO 50.004 RTO 50.008 Кол-во оборотов, шт. | Kv, м 3 /час 1 | 1,55 | 0.45 2 | 2,26 | 1.00 3 | 3,40 | 2.75 4 | 4,70 | 4.30
Об этом я в этой теме уже писал как то.12 ноября 2015 - 11:38 / #122 -
Оффлайнэмм...
позвонил в жэк и сантехник говорит что подача идет сверху вниз...
правда еще пригрозили, что замена конвектора на радиатор должна быть согласована....
а вообще есть ли сложности по согласованию замены, стоит ли все это затевать?12 ноября 2015 - 13:04 / #123 -
ОффлайнЦитата: phantom83позвонил в жэк и сантехник говорит что подача идет сверху вниз...правда еще пригрозили, что замена конвектора на радиатор должна быть согласована....а вообще есть ли сложности по согласованию замены, стоит ли все это затевать?
Что-то не припоминаю предисторию... Что Вас заставляет что-то менять? Не помню Ваших фото. Напомните, пожалуйста. А вот нашел - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-38/findpost-818Цитата: phantom83правда еще пригрозили, что замена конвектора на радиатор должна быть согласована....
По-хорошему это правильно. Так как они должны не допускать ухудшения работы всего стояка в результате необдуманных действий жильцов.
Если хотите все по-человечески и не быть вредителем, то при замене радиатора на биметаллический с установкой термоклапана могу советовать только гравитационную циркуляцию с несмещенным незауженным байпасом. Если подача нижняя, то байпас советую расширить. Нижний балансировочный клапан в любом случае заменить на полнопроходной кран. Советую так, потому, что только такая схема не ухудшает работу всего стояка при установке термоклапана. Термоклапан советую поменять на Данфосс RA-G ду20. Стоимость увеличения секций радиатора на 30-40% - считайте платой за комфорт и чистую совесть.
А со смещенным байпасом нужно вообще отказаться от термоклапана (чтобы не душить циркуляцию через весь стояк), поставив вместо него шаровый кран. Тогда в этом случае байпас делается на один размер меньше. Схему подключения для нижней подачи - смотрите ниже. Но термоклапан тогда не ставьте, чтобы не душить весь стояк. Или, чтобы не душить стояк, при установке термоклапана не заужать диаметр байпаса - делать его такой же как и стояк, но тогда рискуете уменьшить циркуляцию через свой радиатор. Но хоть вредителем не будете.
П.С. Поймите, что гидравлически старые вертикальные однотрубные системы со смещенными байпасами не были гидравлически рассчитаны на установку термоклапанов. Поэтому их установка должна и может считаться неухудшающей всю общедомовую СО, только при подключении радиатора через несмещенный и незауженный байпас.Сообщение отредактировал Владимир 12 ноября 2015 - 18:03Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 ноября 2015 - 15:05 / #124 -
ОффлайнВладимир
спасибо Вам за советы и помощь, но наверно я подожду так сказать холодов, может и вправду включат насосы на полную мощность и ситуация с моим радиатором более менее выправится....
поверю всем тем сантехникам которые говорят, что подача в нашем доме сверху12 ноября 2015 - 17:59 / #125 -
ОффлайнЦитата: phantom83наверно я подожду так сказать холодов, может и вправду включат насосы на полную мощность и ситуация с моим радиатором более менее выправится....
Напрасно на это надеетесь. Насосы, в большинстве случаев, всегда работают с одним напором. Меняется только температура теплоносителя в холода. Т.е. никакого улучшения Вы не дождетесь.Цитата: phantom83поверю всем тем сантехникам которые говорят, что подача в нашем доме сверху
Вы же сами проверили подачу! Не верите самому себе? Вас сантехники местные загипнотизировали что-ли? :)Сообщение отредактировал Владимир 12 ноября 2015 - 19:01Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 ноября 2015 - 18:06 / #126 -
ОффлайнЦитата: ВладимирВы же сами проверили подачу! Не верите самому себе? Вас сантехники местные загипнотизировали что-ли? :)
исхожу из того что они как ни как "профессионалы" в своем деле нежели я
вот читаю все за и против биметаллических радиаторов относительно тех же конвекторов и порой мелькает мысль а не вернуть ли снова конвектор и не заморачиваться со всякими переделками в отношении подачи теплоносителя12 ноября 2015 - 19:11 / #127 -
ОффлайнЦитата: phantom83исхожу из того что они как ни как "профессионалы" в своем деле нежели я
Слово "профессионал" - не обозначает величину квалификации. А только то, что этим человек зарабатывает на жизнь.Цитата: phantom83вот читаю все за и против биметаллических радиаторов относительно тех же конвекторов и порой мелькает мысль а не вернуть ли снова конвектор и не заморачиваться со всякими переделками в отношении подачи теплоносителя
"Хорошая мысля, но приходит опосля" - (с) поговоркаСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 ноября 2015 - 19:41 / #128 -
Оффлайна есть ли в природе конвекторы с меж осевым расстоянием 500?12 ноября 2015 - 19:49 / #129
-
ОффлайнЦитата: phantom83а есть ли в природе конвекторы с меж осевым расстоянием 500?
Если и есть, то это редкость, наверное. Точно не подскажу.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 ноября 2015 - 19:58 / #130