Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Aelena
    я просто делюсь информацией, возможно, кто-то, прочитав про этот бардак, будет вооружен лучше нас на подступах к кап. ремонту, но если Вы считаете, что она лишняя - можете вырезать

    Большое спасибо, что поделились, рассказав о своём случае. Согласен с Вами, что эта информация может помочь и другим людям.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 марта 2017 - 12:37 / #291
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день. Хотелось бы прояснить для себя вопрос как влияет отключение батарей в отдельной квартире на температуру стояков дома. Речь об отключении всех батарей в одной квартире при установке индивидуального отопления. Мнения соседей разделились. Одни считают это к лучшему, мол, больше тепла нам останется. Другие говорят, что нарушится гидравлический баланс системы и будет холоднее, упоминают какие-то задвижки в подвале, которые надо как-то регулировать. В доме однотрубная система- по одному стояку вода идет вверх, на 9-м этаже поворачивает и по другому стояку идет вниз.
    12 марта 2017 - 21:18 / #292
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Irine
    вопрос как влияет отключение батарей в отдельной квартире на температуру стояков дома.

    Смотря как именно "отключать" радиаторы.

    Если переварить, чтобы стояки шли через квартиру напрямую, то в этом стояке уменьшиться гидросопротивление, т.е. увеличится расход (за счёт других стояков). В других квартирах этого стояка, может стать теплоотдача радиаторов выше. Но это за счет других стояков.
    Также в этом стояке теплоноситель будет приходить в обратку недостаточно остывший.

    Т.е. балансировка стояков теоретически нужна. Только обычно нет в подвали никаких "задвижек", которыми можно отбалансировать стояки. И обычно в большинстве домов изначально присутствует жуткая разбалансированность стояков.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 марта 2017 - 08:09 / #293
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Здравствуйте!
    Прочитал Вашу статью, проникся.
    А теперь суть проблемы:
    являюсь дольщиком новостройки, которая вот-вот будет сдаваться. На мой взгляд, там все очень плохо с отоплением. Пробрался на стройку - батареи еле теплые. Причина - очень мало секций (и слабых) радиатора, причем, согласно статье, подключено все не правильно.
    Теперь проблема - как мне документально подтвердить свои опасения.
    Пример - комната 16 квадратов, потолок 2,7 м, не торцевая. Крайний этаж (есть неотапливаемый чердак). Стены 3 кирпича. Морозы до -25.
    Т.е. я произвел расчет, насчитал необходимую тепловую мощность 1800. батареи стоят биметалл или алюминий 350. Примерно 130 вт. Получается 14 секций должно быть. По факту в одной 6, в другой такой же 7 (одна из них на обратке). Но в каком документе есть такая методика расчета? Перекопал СНиПы. В частности, 41-01-2003 - ничего не нашел.
    Даже не нашел упомянутые Вами "По СНиП обогрев 1м2 требует мощности в 100 Ватт (при высоте потолка 2,5-2,7м)" Так-то тоже 14 секций получилось бы.

    Другая проблема - это П-образный стояк со смещенным байпасом при использовании биметаллического радиатора и подключении восходящего стояка в нижнюю часть. Про краны на трубе и толщину самого байпаса судить. не берусь. Вообще не нашел никаких документов, где бы как-то регламентировалось то, о чем Вы пишете в своей статье. А ведь понадобится как-то доказывать свои расчеты и заявления о неверном подключении. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь!
    Устные жалобы и сомнения ничего не дают - застройщик размахивает положительным заключением экспертизы, что все в доме хорошо, все по СНИПам и САНПИНам. И это при том, что на разных этажах в одинаковых квартирах встречается разное число секций у батарей (и даже сами батареи разные - попадаются 500).

    Еще в Вашей статье нет ни слова о том, как падает температура с каждым новым радиатором в системе. По логике, число секций в каждом следующем радиаторе должно увеличиваться, чтобы компенсировать потери.
    Сообщение отредактировал alienenok 26 мая 2017 - 01:38
    26 мая 2017 - 01:30 / #294
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: alienenok
    Т.е. я произвел расчет, насчитал необходимую тепловую мощность 1800. батареи стоят биметалл или алюминий 350. Примерно 130 вт. Получается 14 секций должно быть. По факту в одной 6, в другой такой же 7 (одна из них на обратке). Но в каком документе есть такая методика расчета? Перекопал СНиПы. В частности, 41-01-2003 - ничего не нашел.

    Необходимая мощность зависит от площади теплоограждающих конструкций, т.е. наружных стен, окон, конструкции кровли на верхнем этаже и полов на первом этаже.

    Т.е. в разных комнатах и на разных этажах теплопотери, приведенные к площади могут быть очень разными, от 20 до 250 Вт/м2

    Цитата: alienenok
    Даже не нашел упомянутые Вами "По СНиП обогрев 1м2 требует мощности в 100 Ватт (при высоте потолка 2,5-2,7м)" Так-то тоже 14 секций получилось бы

    Требования СНИПа, чтобы по всему дому (усредненно) теплопотери не превышали 100 Вт/м2. Но не для каждого конкретного помещения.

    Цитата: alienenok
    застройщик размахивает положительным заключением экспертизы

    Эксперты тоже разные бывают. Как и проектировщики. Грамотный эксперт "зарезал" бы стояк с подключением бимрадиаторов "снизу-вверх".

    Цитата: alienenok
    И это при том, что на разных этажах в одинаковых квартирах встречается разное число секций у батарей (и даже сами батареи разные - попадаются 500).

    На разных этажах и теплопотери разные. Особенно отличаются на первом и последнем этаже.

    Цитата: alienenok
    Еще в Вашей статье нет ни слова о том, как падает температура с каждым новым радиатором в системе. По логике, число секций в каждом следующем радиаторе должно увеличиваться, чтобы компенсировать потери.

    В однотрубном стояке, температура падает к концу подачи по стояку. Величину падения компенсируют увеличением количества секций.
    Ниже пример расчёта Т-образного стояка пятиэтажки. Для упрощения примера, теплопотери на всех этажах выбраны одинаковыми.



    При температурном графике стояка для холодной пятидневки 90/70 градусов. Температура подачи в примере по этажам правого стояка сверху вниз получается 87, 84, 81, 77, 74 градуса (с округлением до целых) и при одинаковых теплопотерях на всех этажах, сверху вниз требуется 9, 9, 10, 11, 12 секций радиаторов МС140-500{insert-3392}
    Сообщение отредактировал Владимир 28 мая 2017 - 12:17

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 мая 2017 - 10:13 / #295
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Цитата: Владимир
    На разных этажах и теплопотери разные. Особенно отличаются на первом и последнем этаже.

    я понимаю, что разные на крайних этажах разные теплопотери, а на 2, 3, 4 примерно одинаковые. Как раз об этом и толкую. А по факту видел такое, что, например, радиатор 500 с большим количеством секций стоит на втором этаже, а на первом, 3, 4 стоят 350 с 4 секциями... Вот что вызывает здоровое недоумение. Но это не мой стояк, мне он не очень интересен.
    Знаю по одному своему стояку.
    Итак, 5-этажный дом. Комната и смежная с ней по длинной стене кухня - оба помещения по 16 м2, оба отапливаются от одной трубы (т.е. по одному помещению прямоток, по второму обратка, на чердаке соединяются петлей. Только не знаю, в комнате прямоток или в кухне. На всех этажах стоят радиаторы 350 биметалл фирмы Konner (теплоотдача секции 135).
    Прошелся по всем этажам, составил табличку. В ней количество секций:
    Этаж ---Комната---Кухня
    1---------9-------------5
    2---------4-------------4
    3---------4-------------4
    4---------4-------------4
    5---------7-------------6
    Явно что-то не так!
    И это при том, что прямоток, где бы он ни был, подключен в нижнюю часть.
    Сообщение отредактировал alienenok 26 мая 2017 - 23:44
    26 мая 2017 - 23:27 / #296
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: alienenok
    Явно что-то не так!

    Чтобы проверить точно, нужно рассчитывать, зная теплопотери помещений и температурный режим системы.

    Возможно, не хотели секции перекручивать, поставили готовые блоки.

    Цитата: alienenok
    Итак, 5-этажный дом. Комната и смежная с ней по длинной стене кухня - оба помещения по 16 м2, оба отапливаются от одной трубы (т.е. по одному помещению прямоток, по второму обратка, на чердаке соединяются петлей. Только не знаю, в комнате прямоток или в кухне.

    Вы точно уверены, что стояк П-образный? Странно это, ведь при наличии чердака, можно было сделать более лучшую схему с верхним розливом.
    Сообщение отредактировал Владимир 27 мая 2017 - 19:27

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 мая 2017 - 14:22 / #297
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: alienenok
    Итак, 5-этажный дом. Комната и смежная с ней по длинной стене кухня - оба помещения по 16 м2, оба отапливаются от одной трубы (т.е. по одному помещению прямоток, по второму обратка, на чердаке соединяются петлей. Только не знаю, в комнате прямоток или в кухне

    Ниже пример расчёта П-образного стояки пятиэтажки. Также, для упрощения примера, теплопотери на всех этажах приняты одинаковыми. Тепловой режим системы 90/70 градусов. А у Вас график может быть другой, например, 95/70 градусов

    На восходящей части стояка теплопотери помещений по 1400 Вт, а на нисходящей части - по 700 Вт.



    Также, при подсчете необходимого количества секций, учитывается часть того тепла, которое выделяется открыто проложенными трубами и стояками.

    alienenok,
    Сможете узнать какой температурный режим системы?

    А самое главное узнать величины теплопотерь в помещениях? Может удастся сфотографировать проект, если покажут?

    alienenok,
    Вот попробовал сделать очень приблизительный расчет для одного стояка вашего дома, предположив, что тепловой режим стояка 95/70, а теплопотери на всех этажах по 1000 Вт (на крайних этажах по 1400 Вт). Радиаторы использовал приближенные, т.е. Рифар Бейс 350.
    В расчете использовал 30% мощности, поступающей от труб, для уменьшения потребной мощности радиаторов.

    Вот что получается по секциям:

    {insert-3395}
    Сообщение отредактировал Владимир 28 мая 2017 - 14:33

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 мая 2017 - 12:06 / #298
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    стояк именно такой. Могу фото сбросить, если интересно. На чердаке просто соединяющая труба с краном для выпуска воздуха.

    Проект не показывают - это "коммерческая тайна", как мне сказали. Вообще ничего показывать не хотят, расчеты не приводят. Один ответ: "У нас теплосеть приняла - значит, правильно, и архитектор именитый прокладывал-считал".

    В плане теплопотерь должно быть хорошо, потому что стены 770 мм из кирпича "теплая керамика". Окна двойной стеклопакет. Первый этаж - видел - керамзитом полы засыпали. На чердаке какой-то утеплитель есть.

    У радиатора 135 мощность секции.

    Спасибо за расчет. Ваши числа меньше тех, что я насчитал по всяким табличкам, но все равно выше тех, что стоят по факту.
    Смотрю на схему, конкретно 3 этаж. Неужели одинаковое количество секций на прямотоке и обратке получилось исключительно из-за неверного способа подключения в нижнюю часть? Т.е. если бы на прямотоке подключить правильно, то число секций было бы значительно
    меньше?
    30 мая 2017 - 00:30 / #299
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: alienenok
    У радиатора 135 мощность секции.

    Это номинальная мощность в режиме 95/85/20, т.е. с температурой подачи +95, обратки +85, окружающей среды +20 (при температурном напоре 70 градусов).

    А в реальном режиме, мощность будет отличаться в разы. Например, в режиме 80/75/20 мощность только около 105 Вт/секция. А в режиме 75/70/20 уже только около 94 Вт/секция. И это при подключении "сверху-вниз". При подключении же "снизу-вверх" мощность нужно разделить еще минимум на коэффициент 1,2 Т.е. при подключении "снизу-вверх" мощность в номинальном режиме 95/85/20 будет примерно 135/1,2=112,5 Вт/секция.

    Ниже пример расчёта, где на восходящей части стояка на 3-м этаже, подключение радиатора сделано правильно, т.е. "сверху-вниз".

    {insert-3397}
    Сообщение отредактировал Владимир 30 мая 2017 - 14:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 мая 2017 - 14:31 / #300