Плохо греют батареи
-
ОффлайнЗдесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
ОффлайнЦитата: alienenokПроект не показывают - это "коммерческая тайна", как мне сказали. Вообще ничего показывать не хотят, расчеты не приводят.
Гадкие люди. Хоть бы теплопотери сказали и температурный график.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 мая 2017 - 00:28 / #301 -
ОффлайнВладимир,
удалось страничку из плана достать.
К сожалению, верхнего этажа нет. Наверное, на плане нет ни теплопотерь стен, ни температуры и давления теплоносителя. Так что не знаю, дает ли этот план Вам какую-нибудь дополнительную информацию.
Стояк, который мы обсуждаем, 21. Кстати, какой из них прямоток, а какой обратка? Предполагаю, что обратка обозначается буквой "А"?
По плану должны были стоять Rifar.
{insert-3399}Сообщение отредактировал Владимир 1 июня 2017 - 12:171 июня 2017 - 01:31 / #302 -
Оффлайнвот еще пара страниц
Не знаю, несет ли какую-нибудь полезную информацию схема магистральных трубопроводов, но тоже прикладываю.
Вопрос по стояку №1, который расположен на лестнице. У него почему-то на верхнем этаже по плану меньше секций, чем по ходу! И еще какая-то непонятная штука еще выше него. Можете дать пояснение?3 июня 2017 - 00:51 / #303 -
ОффлайнЦитата: alienenokВопрос по стояку №1, который расположен на лестнице. У него почему-то на верхнем этаже по плану меньше секций, чем по ходу!
Это Г-образный стояк. У него справа транзит, а розлив сверху. Поэтому на верхнем этаже теплоноситель горячее приходит в ОП. Видимо поэтому и секций меньше на верхнем этаже, чем на нижнем.
И если этот стояк отапливает лестничный колодец, то понятно, что основная мощность должна выделяться в самом низу колодца. Лестничные колодцы иногда отапливают размещая ОП только снизу.Цитата: alienenokИ еще какая-то непонятная штука еще выше него. Можете дать пояснение?
Насколько понял, это регистр из гладких труб Ф108*3,5 длиной 1 метр. Возможно, установлен на техэтаже.Сообщение отредактировал Владимир 3 июня 2017 - 11:07Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 июня 2017 - 10:40 / #304 -
ОффлайнВладимир, добрый день! Внимательно прочитал Ваши статьи. Много узнал нового. Но есть вопрос...
В доме один подъезд, 13 этажей. Подача теплоносителя - верхняя, однотрубная, проточная.
Диаметр стояка 3/4 дюйма. Поставил биметаллические радиаторы 12 секций. И стояк переварили. Он стал сплошной 3/4 дюйма, с двумя выводами на 1/2 дюйма. Установили отсечные вентиля.
Дальше - радиатор с терморегулятором. Радиатор был горячим только наполовину. Верх горячий, низ холодный. Следуя из Вашей статьи сейчас полностью уберу терморегулятор, так как он сильно сужает проток.
Суть вопроса: мой дом стоит последним в цепочке отопления. Месяц замеряли с Управляющей Компанией давление отопителя на входе и выходе дома - 6 кг/см. Т.е. перепад отсутствует. Просил поставить циркуляционный насос - УК отказывается. Говорят, что "посадим" предыдущие дома. Правда это или нет - проверить не могу. Не знаю у кого спросить совета. Полотенцесушитель, кстати, тоже наполовину горячий. Схема подсоединения стала та же, что и отопление. Первые этажи вообще мёрзнут по-чёрному!
Какие пути улучшения отопления можно посоветовать? Я - председатель СМД. Есть возможность нанять компанию, которая бы исправила ошибки. Буду признателен, если ответите на мой вопрос!{insert-3454}Сообщение отредактировал Владимир 13 июня 2017 - 10:2212 июня 2017 - 23:46 / #305 -
ОффлайнЦитата: aswДиаметр стояка 3/4 дюйма. Поставил биметаллические радиаторы 12 секций. И стояк переварили. Он стал сплошной 3/4 дюйма, с двумя выводами на 1/2 дюйма. Установили отсечные вентиля.
Отводы от стояка 1/2" могут быть недотостаточны по диаметру (особенно, если длинные). Ибо по такой схеме циркуляция практически только за счёт гравитации.Цитата: aswсейчас полностью уберу терморегулятор, так как он сильно сужает проток.
Если Kv термоклапана около 2, то это ненамного уменьшает расход через радиатор. Сопротивление термоклапана компенсируется 1-2 дополнительными секциями в радиатор.Цитата: aswзамеряли с Управляющей Компанией давление отопителя на входе и выходе дома - 6 кг/см. Т.е. перепад отсутствует.
Ошиблись в измерениях (или манометры неисправные). При полном отсутствии перепада, система отопления дома вообще бы не работала.
Сейчас на подключении от ТСО установлен элеватор?Цитата: aswКакие пути улучшения отопления можно посоветовать? Я - председатель СМД. Есть возможность нанять компанию, которая бы исправила ошибки
Кардинальное решение - поставить ИТП с независимым подключением, т.е. с пластинчатым теплообменником и своими домовыми насосами.
Или проверять исправность элеватора и при необходимости делать с ТСО пересчёт диаметра сопла элеватора.
В любом случае установить на всех стояках балансировочные клапаны, и ими отбалансировать все стояки по расходу (можно по температурному режиму).Цитата: aswПервые этажи вообще мёрзнут по-чёрному!
Замерять температурный режим стояков. Из чего делать выводы о достаточности расхода через стояки.Сообщение отредактировал Владимир 13 июня 2017 - 10:42Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 июня 2017 - 10:36 / #306 -
ОффлайнВладимир,
Огромное спасибо за советы. Одна просьба - я не профессионал. Некоторые термины мне не понятны. Я должен общаться с УК уверенно, чтобы добиться цели. Что такое элеватор? Что такое ТСО? Что такое ИТП? Более подробно описать эту тему "Кардинальное решение - поставить ИТП с независимым подключением, т.е. с пластинчатым теплообменником и своими домовыми насосами." И личный вопрос: "Отводы у меня 1/2 дюйма. Единственный вариант - это переваривать их на 3/4? Или есть ещё пути?" Заранее благодарен!16 июня 2017 - 03:04 / #307 -
Оффлайнasw,
Элеватор - элеваторная система смешения
ТСО - теплоснабжающая организация
ИТП - индивидуальный тепловой пунктЦитата: aswИ личный вопрос: "Отводы у меня 1/2 дюйма. Единственный вариант - это переваривать их на 3/4?
Смотря какой длины отводы от стояка до радиатора. Работать должно всё равно и с 1/2", только теплоотдача радиатора может быть ниже.Сообщение отредактировал Владимир 17 июня 2017 - 11:54Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 июня 2017 - 11:29 / #308 -
ОффлайнЕщё раз добрый день! Решил не на словах, а на фото показать мою проблему. Фотографии сделаны после переделки стояка и "чистовой" вариант. Вторая труба рядом с моим стояком - это тоже отопление, но нижних этажей. У нас дом 14-ть этажей. С 1-го по 7-о - один стояк. с 8-го по 14-ый - другой. Если нужно, то достану схему отопления нашего дома. И как возможно заказать Вам расчёт всей системы отопления + горячая вода + общедомовой счётчик "тепла". После того как состоится разговор с Управляющей Компанией. Они не против переделок, но требуют документацию и кто будет исполнять ремонт. Ни второго, ни третьего у меня нет.20 июня 2017 - 20:05 / #309
-
Оффлайн24 июля 2017 - 20:25 / #310