Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sve1289
    Но мне не понятно, почему же в прошлом году все само собой перезапустилось и стало работать нормально

    Извините, но плохо умею гадать на кофейной гуще.

    Цитата: sve1289
    я правильно из статьи поняла, что у нас на чердаке, где розлив, должны стоят вентили на каждом стояке и самые ближние нужно подзакрутить, а дальние (наши) открыть на всю?

    Только у Вас скорее всего нет никаких вентилей. А установлены обычные шаровые краны. А потому и "крутить" нечего.

    Цитата: sve1289
    Это могут делать грамотные слесари (к нашим это не относится) или только инженеру под силу?

    К сожалению, это обычному "инженеру" не под силу. Тем более слесарю.

    Цитата: sve1289
    хочу понять - есть смысл искать стороннего слесаря?

    Подозреваю, что смысла нет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 октября 2017 - 18:50 / #321
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир, дому 13 лет, жильцы по моим стоякам точно отопление не переделывали - мы в прошлом году проходили со слесарями - у всех чугун в проектном количестве, с байпасами, поэтому врядли придушены наши стояки.
    Насчет вентилей на розливе - не знаю - летом там ставили какие-то автоматические вентили, которые развоздушивают систему автоматически. Позволят ли они регулировать стстему?
    И еще вопрос - может ли быть дело не в разбалансировке, а в недостаточном перепаде давлений подачи и обратки? Как оно регулируется и где искать засаду? Спрашиваю потому, что в подъезде используется двухтрубка, в ней никто уж точно никогда не менял и в ней подача - огонь, а обратка и сами батареи еле теплые.
    18 октября 2017 - 20:10 / #322
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sve1289
    поэтому врядли придушены наши стояки

    А какими приборами это было определено? Как часто делали химическую промывку системы?
    Цитата: sve1289
    летом там ставили какие-то автоматические вентили, которые развоздушивают систему автоматически. Позволят ли они регулировать стстему?

    Извините, но плохо гадаю на кофейной гуще. Ни схемы, ни марок и типов арматуры, вообще никакой информации. С таким подходом лучше обратиться к гадалкам.

    Цитата: sve1289
    может ли быть дело не в разбалансировке, а в недостаточном перепаде давлений подачи и обратки?

    Может быть.
    Цитата: sve1289
    Как оно регулируется и где искать засаду?

    Ничем, если необходимая арматура для этого как правило отсутствуют. Должен правильно функционировать элеватор или ИТП.
    Цитата: sve1289
    Спрашиваю потому, что в подъезде используется двухтрубка, в ней никто уж точно никогда не менял и в ней подача - огонь, а обратка и сами батареи еле теплые

    Ну Вы статью-то прочтите - ведь там же все написано!. Жильцы скорее всего сами "удушили" свои стояки. Или не делали химпромывку.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2017 - 20:34

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 октября 2017 - 20:25 / #323
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    Добрый день! Мы с Вами общались в конце мая по батареям в новостройке, страница 30, последнее сообщение 300.
    Вы просили уточнить некоторые расчетные значения для более точного расчета.
    Сегодня, наконец, удалось узнать некоторые цифры, на основе которых считал проектант.
    А именно:
    Расчетная температура воздуха для холодного периода - 31 градус.
    В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 110/70 градусов.


    Направляющие потока в прямотоке не использовались.
    Сообщение отредактировал alienenok 20 октября 2017 - 21:41
    20 октября 2017 - 21:36 / #324
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    alienenok,
    Не просил. Или уже время прошло, и не помню о чем речь.
    Сообщение отредактировал Владимир 25 октября 2017 - 05:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 октября 2017 - 22:34 / #325
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    вот цитата из 298 комментария:

    "Сможете узнать какой температурный режим системы?
    А самое главное узнать величины теплопотерь в помещениях? Может удастся сфотографировать проект, если покажут?"
    21 октября 2017 - 02:09 / #326
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    alienenok,
    Да почти нет смысла пересчитывать стояк на режим 110/70. Т.к. неизвестно какие отопительные приборы, какие теплопотери по помещениям и остальные реальные параметры и реальная схема (по которой в настоящее время работает система). Да и по-настоящему рассчитывать нужно не только один стояк, а весь дом.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 октября 2017 - 13:50 / #327
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько жизнеспособная данная схема отопления (image.png) и нужно ли в ней что-то ещё учесть и изменить? Текущую схему также прикладываю на чёрной фоне (текущая.png). Проблема при текущей схеме следующая, подача (по всей видимости идёт на кухне), дом 1968 года, радиаторы биметаллические, радиатор на кухне умерено горячий (хотелось бы конечно горячее), первый радиатор в зале прогрет диагонально где-то на 6 секций, а второй радиатор абсолютно холодный. Поэтому и задались целью сделать полную переделку системы. Заранее спасибо!



    24 октября 2017 - 16:41 / #328
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    CJay,
    Какое расстояние между радиаторами в зале?
    Сообщение отредактировал Владимир 24 октября 2017 - 18:18

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 октября 2017 - 17:37 / #329
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир, 600мм. От байпаса до первого радиатора 800мм.
    24 октября 2017 - 17:54 / #330