Ленинградка

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте спаял систему отопления"ленинградка" розлив 32диаметр подводка к радиаторам 20диаметр снизу система закрытая насос 32 на60 в системе 10 радиаторов из них в середине системе 2 батареи греют сильно, остальные прогревается только низ, воздуха в радиаторах нет Заранее спасибо
    1 ноября 2015 - 15:09 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Аркадий,
    1. Какие радиаторы?.
    2. Какие трубы?
    3. Есть ли заужения байпасов под радиаторами и если есть, то какие?
    4. Какая общая длина магистрали однотрубной СО?
    5. Какого ДУ стояк краны (или другая арматура) на подводках к радиаторам. Какие именно краны или клапаны установлены на подводках к радиаторам?

    Желательно выложить фото для понимания ситуации.

    Цитата: Аркадий
    остальные прогревается только низ

    Это говорит, о "проскоке" теплоносителя по нижнему коллектору радиатора. Возможно была совершена такая распространенная ошибка, как обвязка биметаллического радиатора "низ-низ" в однотрубной горизонтальной СО.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 ноября 2015 - 15:52 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте
    1 радиаторы nova florida биметаллические ( первые 4 радиатора семь секций, пятая шестая седьмая 5 секций ,восьмая девятая десятая 9 секций) греют сильно пятая шестая.
    2 Трубы полипропилен розлив диаметр 32 внутренний пайка 40, подводка к радиаторам 20 внутренний пайка 25.
    3 никаких заужений нет
    4 длинна 66 метров
    5см фото отсечные шаровые краны
    2 ноября 2015 - 13:01 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Аркадий
    1 радиаторы nova florida биметаллические

    При однотрубке желательно подавать теплоноситель в верхний коллектор биметаллического радиатора. Чтобы внутри радиатора могло образоваться циркуляционное кольцо с гравитационной циркуляцией. Тогда гравитационный "насос" внутри радиатора будет сам засасывать теплоноситель в верхнюю часть радиатора и выдавливать более остывший теплоноситель в магистраль обратки (рОзлив). И для затекания теплоносителя в радиатор не потребуется уменьшать диаметр байпаса под радиаторами относительно магистрали рОзлива.

    Вот ниже пример подключения биметаллического радиатора к однотрубной системе при движении теплоносителя по магистрали слева-направо.



    А так как подлключены сейчас у Вас радиаторы, они будут приемлемо работать, если они были бы чугунные. Но даже чугунные радиаторы все равно работают лучше с подключением, показаннным на картинке выше.
    Сообщение отредактировал Владимир 2 ноября 2015 - 16:25

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 ноября 2015 - 14:51 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Это единственная ошибка или есть что то еще?
    2 ноября 2015 - 16:10 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Аркадий
    Это единственная ошибка или есть что то еще?

    1. Если магистраль будете монолитить, то нужно обернуть её в теплоизолятор типа энергофлекса. Не забудьте в углах магистрали оставить место для линейного расширения трубы. Т.е. сами уголки (отводы) должны иметь возможность двигаться в стяжке.

    2. Возможно, еще сопротивление кольца длиной 66 метров многовато. Об этом можно было бы судить по температуре подачи и обратки котла. Есть ли у Вас возможность измерить мультиметром с термодатчиком температуру на подаче и на обратке котла?

    Какой мощности стоит насос?

    Правильно ли понял, что магистраль сделана из ППр наружным диаметром 40 мм, а подводы к радиаторам наружн.диаметром ПП 25 мм? Краны шаровые на подводке к радиаторам установлены ду20 (3/4")?

    Аркадий,
    Фото насосного узла неразборчиво, поэтому по нему ничего не могу сказать.
    На подаче котла, возможно, нужно поставить воздухоотводчик. Во всяком случае перед насосом - нужно.
    Сообщение отредактировал Владимир 2 ноября 2015 - 16:35

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 ноября 2015 - 16:29 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    по поводу магистрали кранов Вы все правильно поняли.
    Разница между подачей и обраткой 5 градусов
    насос Grundfos UPS 32-60
    насосный узел состоит из 2х отсечных крана, фильтра и обратного клапана. сверху обводная рамка
    2 ноября 2015 - 17:09 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Еще для увеличения затекания в радиторы в верхний коллектор, можно заузить байпас под радиатором. Т.е. сделать его не ПП 40мм, а ПП32мм. Но это, надеюсь, не потребуется, после переделки подводов в верхний коллектор. Делать это нужно только в случае крайней необходимости, потому, что заужение байпасов приведет к увеличению гидросопротивления всей СО.

    Чтобы проверить (убедиться) насколько может помочь переделка подачи в верхний коллектор, переделайте один самый "негреющий" радиатор.

    Цитата: Аркадий
    насос Grundfos UPS 32-60

    Если он работает на максимальной ступени мощности, скорость теплоносителя в магистрали может быть слишком большой. Попробуйте включить его на вторую или первую ступень мощности. Конечно, при этом увеличится разница температуры в начале и конце магистрали, но радиаторы возможно начнут прогреваться лучше. Но всё-таки попробуйте переделать хоть один радиатор по схеме "верх-низ" диагональ.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 ноября 2015 - 10:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 ноября 2015 - 17:52 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Все понял спасибо.
    2 ноября 2015 - 18:10 / #9