Ленинградка
-
ОффлайнЗдравствуйте спаял систему отопления"ленинградка" розлив 32диаметр подводка к радиаторам 20диаметр снизу система закрытая насос 32 на60 в системе 10 радиаторов из них в середине системе 2 батареи греют сильно, остальные прогревается только низ, воздуха в радиаторах нет Заранее спасибо1 ноября 2015 - 15:09 / #1
-
ОффлайнАркадий,
1. Какие радиаторы?.
2. Какие трубы?
3. Есть ли заужения байпасов под радиаторами и если есть, то какие?
4. Какая общая длина магистрали однотрубной СО?
5. Какого ДУ стояк краны (или другая арматура) на подводках к радиаторам. Какие именно краны или клапаны установлены на подводках к радиаторам?
Желательно выложить фото для понимания ситуации.Цитата: Аркадийостальные прогревается только низ
Это говорит, о "проскоке" теплоносителя по нижнему коллектору радиатора. Возможно была совершена такая распространенная ошибка, как обвязка биметаллического радиатора "низ-низ" в однотрубной горизонтальной СО.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 ноября 2015 - 15:52 / #2 -
ОффлайнЗдравствуйте
1 радиаторы nova florida биметаллические ( первые 4 радиатора семь секций, пятая шестая седьмая 5 секций ,восьмая девятая десятая 9 секций) греют сильно пятая шестая.
2 Трубы полипропилен розлив диаметр 32 внутренний пайка 40, подводка к радиаторам 20 внутренний пайка 25.
3 никаких заужений нет
4 длинна 66 метров
5см фото отсечные шаровые краны2 ноября 2015 - 13:01 / #3 -
ОффлайнЦитата: Аркадий1 радиаторы nova florida биметаллические
При однотрубке желательно подавать теплоноситель в верхний коллектор биметаллического радиатора. Чтобы внутри радиатора могло образоваться циркуляционное кольцо с гравитационной циркуляцией. Тогда гравитационный "насос" внутри радиатора будет сам засасывать теплоноситель в верхнюю часть радиатора и выдавливать более остывший теплоноситель в магистраль обратки (рОзлив). И для затекания теплоносителя в радиатор не потребуется уменьшать диаметр байпаса под радиаторами относительно магистрали рОзлива.
Вот ниже пример подключения биметаллического радиатора к однотрубной системе при движении теплоносителя по магистрали слева-направо.
А так как подлключены сейчас у Вас радиаторы, они будут приемлемо работать, если они были бы чугунные. Но даже чугунные радиаторы все равно работают лучше с подключением, показаннным на картинке выше.Сообщение отредактировал Владимир 2 ноября 2015 - 16:25Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 ноября 2015 - 14:51 / #4 -
ОффлайнЭто единственная ошибка или есть что то еще?2 ноября 2015 - 16:10 / #5
-
ОффлайнЦитата: АркадийЭто единственная ошибка или есть что то еще?
1. Если магистраль будете монолитить, то нужно обернуть её в теплоизолятор типа энергофлекса. Не забудьте в углах магистрали оставить место для линейного расширения трубы. Т.е. сами уголки (отводы) должны иметь возможность двигаться в стяжке.
2. Возможно, еще сопротивление кольца длиной 66 метров многовато. Об этом можно было бы судить по температуре подачи и обратки котла. Есть ли у Вас возможность измерить мультиметром с термодатчиком температуру на подаче и на обратке котла?
Какой мощности стоит насос?
Правильно ли понял, что магистраль сделана из ППр наружным диаметром 40 мм, а подводы к радиаторам наружн.диаметром ПП 25 мм? Краны шаровые на подводке к радиаторам установлены ду20 (3/4")?
Аркадий,
Фото насосного узла неразборчиво, поэтому по нему ничего не могу сказать.
На подаче котла, возможно, нужно поставить воздухоотводчик. Во всяком случае перед насосом - нужно.Сообщение отредактировал Владимир 2 ноября 2015 - 16:35Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 ноября 2015 - 16:29 / #6 -
Оффлайнпо поводу магистрали кранов Вы все правильно поняли.
Разница между подачей и обраткой 5 градусов
насос Grundfos UPS 32-60
насосный узел состоит из 2х отсечных крана, фильтра и обратного клапана. сверху обводная рамка2 ноября 2015 - 17:09 / #7 -
ОффлайнЕще для увеличения затекания в радиторы в верхний коллектор, можно заузить байпас под радиатором. Т.е. сделать его не ПП 40мм, а ПП32мм. Но это, надеюсь, не потребуется, после переделки подводов в верхний коллектор. Делать это нужно только в случае крайней необходимости, потому, что заужение байпасов приведет к увеличению гидросопротивления всей СО.
Чтобы проверить (убедиться) насколько может помочь переделка подачи в верхний коллектор, переделайте один самый "негреющий" радиатор.Цитата: Аркадийнасос Grundfos UPS 32-60
Если он работает на максимальной ступени мощности, скорость теплоносителя в магистрали может быть слишком большой. Попробуйте включить его на вторую или первую ступень мощности. Конечно, при этом увеличится разница температуры в начале и конце магистрали, но радиаторы возможно начнут прогреваться лучше. Но всё-таки попробуйте переделать хоть один радиатор по схеме "верх-низ" диагональ.Сообщение отредактировал Владимир 3 ноября 2015 - 10:57Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 ноября 2015 - 17:52 / #8 -
ОффлайнВсе понял спасибо.2 ноября 2015 - 18:10 / #9