Отопление. Балансировка двухтрубной системы отопления

Отопление дома сделал сам. дом 120кв. метров На первом этаже (60м.кв.) теплый пол и радиаторы. На втором этаже 3 спальни в каждой по батареи и 2 батареи в каредоре.Кател турбо Пантера. При морозе на улице -25 мах. температура теплоносителя ставил 55гра
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Отопление дома сделал сам.
    дом 120кв. метров На первом этаже (60м.кв.) теплый пол и радиаторы.
    На втором этаже 3 спальни в каждой по батареи и 2 батареи в каредоре.Кател турбо Пантера.
    При морозе на улице -25 мах. температура теплоносителя ставил на котле 55градусов. На первом этаже жара, приходится закрывать один или два радиатора , а на втором этаже прхладно, главное батареи тгарячие верхней части, а внижней
    теплые. Делал балансировку по температуре немного стало лучше.
    Что интересно меряю температуру горячей трубы и обратки на второй этаж температура труб одинаковая или разница на один градус.
    10 января 2016 - 18:32 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    gennadiyy.girovskiyy,
    А вопрос то так и не прозвучал.

    Насколько понял, раз осталась такая проблема с неравномерностью прогрева 1 и 2-го этажей, то либо не удалось сделать гидробалансировку, либо мощность отопительных приборов (ОП) в помещениях подобрана неверно и не соответствует теплопотерям.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2016 - 11:12

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 января 2016 - 21:40 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    gennadiyy.girovskiyy, типичная проблема, когда делаешь отопление "сам".
    Недостаточная циркуляция теплоносителя на 2 эт., избыточная циркуляция через 1 эт., нужно по максимуму "зажимать" радиаторы на 1 эт., если есть чем.
    Надеюсь у вас не шаровые краны на приборах.
    Я не знаю какая в вашем регионе расчетная температура для отопления, но при такой температуре за бортом 55 гр. всё же маловато.
    Владимир нравится это сообщение.
    12 января 2016 - 06:30 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: shadow
    Недостаточная циркуляция теплоносителя на 2 эт., избыточная циркуляция через 1 эт., нужно по максимуму "зажимать" радиаторы на 1 эт., если есть чем.

    К сожалению, если неверно подобраны ОП по мощности, то даже правильно проведенная гидробалансировка не поможет.
    Цитата: shadow
    Надеюсь у вас не шаровые краны на приборах.

    Всеобщая проблема. Забывают, что в двухтрубной СО нужно обязательно применять балансировочные клапаны на ОП, а не шаровые краны.

    Цитата: gennadiyy.girovskiyy
    Что интересно меряю температуру горячей трубы и обратки на второй этаж температура труб одинаковая или разница на один градус.

    Это вызывает подозрения, что несмотря на преувеличенный массовый расход на втором этаже, мощности ОП не хватает для второго этажа. Следовательно, скорее всего неправильно подобрана мощность ОП (недостаточная мощность).
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2016 - 15:44

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 января 2016 - 11:15 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Подскажите, пожалуйста, какой расход теплоносителя (конкретно воды) должен быть в панельном радиаторе?
    14 января 2016 - 17:22 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Valeri, Конкретно расход должен быть расчётный. Расход зависит от тепловой мощности и температурного перепада. Например в двухтрубной системе отопления при тепловой мощности прибора 1000 Вт и перепаде 20 гр. расход составит 42 л/ч. В однотрубных системах расход через прибор не так однозначно и просто.
    14 января 2016 - 18:22 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Хотел бы задать вопрос, но не могу картинку вставить. Научите.
    Сообщение отредактировал Valeri 14 января 2016 - 20:28
    14 января 2016 - 20:22 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Valeri
    Хотел бы задать вопрос, но не могу картинку вставить. Научите.


    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 января 2016 - 20:49 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Наверно что-то с браузером. У меня кнопочки "загрузить" нет.
    14 января 2016 - 20:56 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Valeri
    Наверно что-то с браузером. У меня кнопочки "загрузить" нет.

    Есть такая проблема к сожалению с некоторыми браузерами. Попробуйте бразуеры Оперу или Файрфокс.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 января 2016 - 21:03 / #10