Отопление. Балансировка двухтрубной системы отопления
-
Отопление дома сделал сам.
дом 120кв. метров На первом этаже (60м.кв.) теплый пол и радиаторы.
На втором этаже 3 спальни в каждой по батареи и 2 батареи в каредоре.Кател турбо Пантера.
При морозе на улице -25 мах. температура теплоносителя ставил на котле 55градусов. На первом этаже жара, приходится закрывать один или два радиатора , а на втором этаже прхладно, главное батареи тгарячие верхней части, а внижней
теплые. Делал балансировку по температуре немного стало лучше.
Что интересно меряю температуру горячей трубы и обратки на второй этаж температура труб одинаковая или разница на один градус.10 января 2016 - 16:32 / #1 -
gennadiyy.girovskiyy,
А вопрос то так и не прозвучал.
Насколько понял, раз осталась такая проблема с неравномерностью прогрева 1 и 2-го этажей, то либо не удалось сделать гидробалансировку, либо мощность отопительных приборов (ОП) в помещениях подобрана неверно и не соответствует теплопотерям.Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2016 - 09:12Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 января 2016 - 19:40 / #2 -
gennadiyy.girovskiyy, типичная проблема, когда делаешь отопление "сам".
Недостаточная циркуляция теплоносителя на 2 эт., избыточная циркуляция через 1 эт., нужно по максимуму "зажимать" радиаторы на 1 эт., если есть чем.
Надеюсь у вас не шаровые краны на приборах.
Я не знаю какая в вашем регионе расчетная температура для отопления, но при такой температуре за бортом 55 гр. всё же маловато.Владимир нравится это сообщение.12 января 2016 - 04:30 / #3 -
Цитата: shadowНедостаточная циркуляция теплоносителя на 2 эт., избыточная циркуляция через 1 эт., нужно по максимуму "зажимать" радиаторы на 1 эт., если есть чем.
К сожалению, если неверно подобраны ОП по мощности, то даже правильно проведенная гидробалансировка не поможет.Цитата: shadowНадеюсь у вас не шаровые краны на приборах.
Всеобщая проблема. Забывают, что в двухтрубной СО нужно обязательно применять балансировочные клапаны на ОП, а не шаровые краны.Цитата: gennadiyy.girovskiyyЧто интересно меряю температуру горячей трубы и обратки на второй этаж температура труб одинаковая или разница на один градус.
Это вызывает подозрения, что несмотря на преувеличенный массовый расход на втором этаже, мощности ОП не хватает для второго этажа. Следовательно, скорее всего неправильно подобрана мощность ОП (недостаточная мощность).Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2016 - 13:44Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 января 2016 - 09:15 / #4 -
Подскажите, пожалуйста, какой расход теплоносителя (конкретно воды) должен быть в панельном радиаторе?14 января 2016 - 15:22 / #5
-
Valeri, Конкретно расход должен быть расчётный. Расход зависит от тепловой мощности и температурного перепада. Например в двухтрубной системе отопления при тепловой мощности прибора 1000 Вт и перепаде 20 гр. расход составит 42 л/ч. В однотрубных системах расход через прибор не так однозначно и просто.14 января 2016 - 16:22 / #6
-
Хотел бы задать вопрос, но не могу картинку вставить. Научите.Сообщение отредактировал Valeri 14 января 2016 - 18:2814 января 2016 - 18:22 / #7
-
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 января 2016 - 18:49 / #8 -
Наверно что-то с браузером. У меня кнопочки "загрузить" нет.14 января 2016 - 18:56 / #9
-
Цитата: ValeriНаверно что-то с браузером. У меня кнопочки "загрузить" нет.
Есть такая проблема к сожалению с некоторыми браузерами. Попробуйте бразуеры Оперу или Файрфокс.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 января 2016 - 19:03 / #10