Обвязка ттк и теплоаккумулятора?

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Вот смотрю на теплоаккумулятор Прометей Новосибирского производства, высота 1,6 метра, 4ре патрубка два вход два выход.

    Вопрос такой, ТТК и ТА стоят на одном уровне. подвала нет, труба подачи СО идет почти под потолком на высоте 2,4 метра, можно ли сделать обвзязку ТТК и этого ТА следующим образом.

    Подача/ обратка от котла к ТА просто вход выход, а вот выход подачи из ТА идет вверх с уровня ТА 1,6м к трубе подачи на уровне 2,4м и будет ли это работать без насоса? Или вода в ТА будет быстро остывать и выше ТА к трубе подачи не пойдет?



    {insert-1276}
    Сообщение отредактировал nick_E 15 февраля 2016 - 20:12
    15 февраля 2016 - 20:06 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    nick_E,
    Если исходить из Вашей схемы, Ваш ТА сможет заряжаться примерно только наполовину в ЕЦ между ТТкотлом и ТА.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 февраля 2016 - 00:15 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Владимир, вопрос не о зарядке ТА,а о том будет ли циркуляция межу ТА и СО?

    А что если так?


    Какая схема подключения ТТК и данного ТА по Вашему мнению оптимальна?{insert-1280}
    16 февраля 2016 - 05:56 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Или вообще так... правда в данном случае наверно только объем СО увеличиться но не более того. И на обратке трех ходовой термо кран, которые будет подавать воду в ТА только когда система прогреется.

    {insert-1281}
    Сообщение отредактировал nick_E 16 февраля 2016 - 09:07
    16 февраля 2016 - 08:57 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    вопрос не о зарядке ТА,а о том будет ли циркуляция межу ТА и СО?

    Условия для возникновения гравитационной циркуляции в СО описаны ЗДЕСЬ


    Необходимо представить, что такое центры нагрева и центра охлаждения. ЕЦ возникнет, только если центр нагрева будет ниже центра охлаждения. И если сопротивление труб в циркуляционных кольцах ЕЦ не остановит.

    Как расположен центр охлаждения - на Ваших схемах не обозначено. Потому и предположить ничего нельзя.

    На всех трёх картинках, ТА будет заряжаться в ЕЦ только до уровня верхнего патрубка подачи котла. Для полной зарядки ТА в ЕЦ, его дно должно быть хотя бы чуть выше патрубка подачи котла.

    nick_E,
    Вот пример расчета Вашей системы с ТА в качестве источника в режиме90/42. Показал, где примерно будет находиться "центр нагрева" в ТА, когда он будет заряжен примерно на 1/4 часть своей высоты при установке ТА на уровне пола.



    Посмотрите, все сразу видно в таблице расчета циркуляционных колец. Выделил черным, цифру, показывающую разность высот dH=-1,07 м.
    И даже за счет теплоотдачи труб верхнего розлива и стояков образуется гравитационный напор в 22 Па. Но этот напор в 22 Па, не может преодолеть сопротивление кольца в 180 Па.

    Т.е. у Вас в этом случае центр охлаждения находится на 1,07 метра ниже, чем центр нагрева. А для условия возникновения ЕЦ центр охлаждения должен быть выше центра нагрева,

    Далее смотрим, что такое dPцк = 180 Па
    Это линейное сопротивление выбранного циркуляционного кольца, исходя из данной скорости теплоносителя при выбранном тепловом графике. В данном случае тепловой график котла - 90/42, что есть плохо. И система показывает какой напор при этом должен быть у циркуляционного насоса и какая производительность. Напор должен быть 0,02 м.в.ст. и производительность 0,11 м3/час

    Нужно сделать, чтобы СО смогла работать от ТА в режиме 90/60.
    При этом схема с таблицей расчета циркуляционных колец выглядит уже вот так:



    Гравитационный напор уже стал отрицательным =-15 Па сопротивление кольца 125 Па.
    Напор и производительность насоса уже требуются 0,02 м.в.ст и 0,24 м3/час

    А гравитационная циркуляция наступит только тогда, когда во всех циркуляционных кольцах гравитационный напор будет равен сопротивлению кольца.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 февраля 2016 - 13:12

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 февраля 2016 - 12:05 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Насколько я понял с ваших слов,а это единственное, что мне понятно т.к. видя циркуляционное кольцо в таблице я в упор не понимаю где оно на схеме, ЕЦ с ТА в данном случае не возможна?

    Ок, ставлю насос на обратку за ТА, тогда как его подключать к котлу?
    16 февраля 2016 - 15:38 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Цитата: Владимир
    Для полной зарядки ТА в ЕЦ, его дно должно быть хотя бы чуть выше патрубка подачи котла.

    Вот кстати говоря...

    Как я писал выше, труба подачи на уровне 2,4 метра, а высота ТА 1,6 метра, высота котла чуть меньше 70см. Как поведет себя система и опять таки как подключить ТА, если я сделаю под него подставку 70см высотой, тогда дно ТА будет как раз чуть чуть выше патрубка подачи котла?!
    16 февраля 2016 - 17:01 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    видя циркуляционное кольцо в таблице я в упор не понимаю где оно на схеме

    Тыкайте построчно в расчете кольца. Прога покажет эти участки на схеме.

    Цитата: nick_E
    ЕЦ с ТА в данном случае не возможна?

    Уже подробней некуда объяснил где смотреть. В расчете цирк.колец смотреть.

    Цитата: nick_E
    Вот кстати говоря...Как я писал выше, труба подачи на уровне 2,4 метра, а высота ТА 1,6 метра, высота котла чуть меньше 70см. Как поведет себя система и опять таки как подключить ТА, если я сделаю под него подставку 70см высотой, тогда дно ТА будет как раз чуть чуть выше патрубка подачи котла?!


    Остальные вопросы отложите на потом.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 февраля 2016 - 20:03

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 февраля 2016 - 17:10 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Если хотите ЕЦ между котлом и ТА, тогда нужно ТО горизонтально под потолком подвесить. Бред конечно :-)
    18 февраля 2016 - 19:40 / #9