Обвязка ттк и теплоаккумулятора?
-
ОффлайнВот смотрю на теплоаккумулятор Прометей Новосибирского производства, высота 1,6 метра, 4ре патрубка два вход два выход.
Вопрос такой, ТТК и ТА стоят на одном уровне. подвала нет, труба подачи СО идет почти под потолком на высоте 2,4 метра, можно ли сделать обвзязку ТТК и этого ТА следующим образом.
Подача/ обратка от котла к ТА просто вход выход, а вот выход подачи из ТА идет вверх с уровня ТА 1,6м к трубе подачи на уровне 2,4м и будет ли это работать без насоса? Или вода в ТА будет быстро остывать и выше ТА к трубе подачи не пойдет?
{insert-1276}Сообщение отредактировал nick_E 15 февраля 2016 - 20:1215 февраля 2016 - 20:06 / #1 -
Оффлайнnick_E,
Если исходить из Вашей схемы, Ваш ТА сможет заряжаться примерно только наполовину в ЕЦ между ТТкотлом и ТА.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 февраля 2016 - 00:15 / #2 -
Оффлайн16 февраля 2016 - 05:56 / #3
-
ОффлайнИли вообще так... правда в данном случае наверно только объем СО увеличиться но не более того. И на обратке трех ходовой термо кран, которые будет подавать воду в ТА только когда система прогреется.
{insert-1281}Сообщение отредактировал nick_E 16 февраля 2016 - 09:0716 февраля 2016 - 08:57 / #4 -
ОффлайнЦитата: nick_Eвопрос не о зарядке ТА,а о том будет ли циркуляция межу ТА и СО?
Условия для возникновения гравитационной циркуляции в СО описаны ЗДЕСЬ
Необходимо представить, что такое центры нагрева и центра охлаждения. ЕЦ возникнет, только если центр нагрева будет ниже центра охлаждения. И если сопротивление труб в циркуляционных кольцах ЕЦ не остановит.
Как расположен центр охлаждения - на Ваших схемах не обозначено. Потому и предположить ничего нельзя.
На всех трёх картинках, ТА будет заряжаться в ЕЦ только до уровня верхнего патрубка подачи котла. Для полной зарядки ТА в ЕЦ, его дно должно быть хотя бы чуть выше патрубка подачи котла.
nick_E,
Вот пример расчета Вашей системы с ТА в качестве источника в режиме90/42. Показал, где примерно будет находиться "центр нагрева" в ТА, когда он будет заряжен примерно на 1/4 часть своей высоты при установке ТА на уровне пола.
Посмотрите, все сразу видно в таблице расчета циркуляционных колец. Выделил черным, цифру, показывающую разность высот dH=-1,07 м.
И даже за счет теплоотдачи труб верхнего розлива и стояков образуется гравитационный напор в 22 Па. Но этот напор в 22 Па, не может преодолеть сопротивление кольца в 180 Па.
Т.е. у Вас в этом случае центр охлаждения находится на 1,07 метра ниже, чем центр нагрева. А для условия возникновения ЕЦ центр охлаждения должен быть выше центра нагрева,
Далее смотрим, что такое dPцк = 180 Па
Это линейное сопротивление выбранного циркуляционного кольца, исходя из данной скорости теплоносителя при выбранном тепловом графике. В данном случае тепловой график котла - 90/42, что есть плохо. И система показывает какой напор при этом должен быть у циркуляционного насоса и какая производительность. Напор должен быть 0,02 м.в.ст. и производительность 0,11 м3/час
Нужно сделать, чтобы СО смогла работать от ТА в режиме 90/60.
При этом схема с таблицей расчета циркуляционных колец выглядит уже вот так:
Гравитационный напор уже стал отрицательным =-15 Па сопротивление кольца 125 Па.
Напор и производительность насоса уже требуются 0,02 м.в.ст и 0,24 м3/час
А гравитационная циркуляция наступит только тогда, когда во всех циркуляционных кольцах гравитационный напор будет равен сопротивлению кольца.Сообщение отредактировал Владимир 16 февраля 2016 - 13:12Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 февраля 2016 - 12:05 / #5 -
ОффлайнНасколько я понял с ваших слов,а это единственное, что мне понятно т.к. видя циркуляционное кольцо в таблице я в упор не понимаю где оно на схеме, ЕЦ с ТА в данном случае не возможна?
Ок, ставлю насос на обратку за ТА, тогда как его подключать к котлу?16 февраля 2016 - 15:38 / #6 -
ОффлайнЦитата: ВладимирДля полной зарядки ТА в ЕЦ, его дно должно быть хотя бы чуть выше патрубка подачи котла.
Вот кстати говоря...
Как я писал выше, труба подачи на уровне 2,4 метра, а высота ТА 1,6 метра, высота котла чуть меньше 70см. Как поведет себя система и опять таки как подключить ТА, если я сделаю под него подставку 70см высотой, тогда дно ТА будет как раз чуть чуть выше патрубка подачи котла?!16 февраля 2016 - 17:01 / #7 -
ОффлайнЦитата: nick_Eвидя циркуляционное кольцо в таблице я в упор не понимаю где оно на схеме
Тыкайте построчно в расчете кольца. Прога покажет эти участки на схеме.Цитата: nick_EЕЦ с ТА в данном случае не возможна?
Уже подробней некуда объяснил где смотреть. В расчете цирк.колец смотреть.Цитата: nick_EВот кстати говоря...Как я писал выше, труба подачи на уровне 2,4 метра, а высота ТА 1,6 метра, высота котла чуть меньше 70см. Как поведет себя система и опять таки как подключить ТА, если я сделаю под него подставку 70см высотой, тогда дно ТА будет как раз чуть чуть выше патрубка подачи котла?!
Остальные вопросы отложите на потом.Сообщение отредактировал Владимир 18 февраля 2016 - 20:03Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 февраля 2016 - 17:10 / #8 -
Оффлайн18 февраля 2016 - 19:40 / #9