Проект системы отопления гаража

Проект СО для частного гаража
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Доброе время суток Уважаемые!
    Похоже в этом разделе эта первая тема, тем не менее начнём :)
    Итак: Проектируется СО для частного гаража. Гараж 4,25х6,5 м, потолок переменной высоты(наклонный), у ворот 2,4м, тыльная 2,8м. Гараж угловой, одна "длинная" стена-наружная. Соседние гаражи не отапливаемые. Гараж утеплён и в процессе утепления:) Теплопотери приняты для дальнейших расчетов 2700 Вт.
    По проектируемой системе:
    Система закрытого типа, двухтрубная, тупиковая
    1. Электрический теновый котёл Галан Очаг Турбо 3 кВт
    2. Теплоноситель водный раствор гликоля(этилен) 55% Температура "подачи" 55 гр.С, "обратка" 45 гр.С. По стандарту EN442(мягкое тепло) Температура в помещении принята 15 гр.С, но это условно max, т.к. управление СО будет осуществляться по Тобр. и Тв.помещения, "дежурный" режим 3-5 гр.С.
    3. Трубы и арматура Valtec. Применяются PPR F20(армирование стекловолокном) в стояках 1", в обвязке радиаторов 3/4"
    шаровые вентиля VT.228(угловой) , обратные балансировочные клапана VT.019 NR(угловой) , запорно-регулирующий вентиль VT.052
    4. Радиаторы панельные стальные PURMO Compact C22(высота 500мм
    5. Насос циркуляционный WILO STAR RS 25/2
    6. Расчёты выполнены ПО Valtec CO 3.8 (c последними обновлениями)
    7. На схеме не показаны приборы КИПиА, группы безопасности, расширительный бачок и т.д.
    Вот собственно схема:



    по расчётам: есть нюанс, без применения в линии "обратки", в "напоре" насоса запорно-регалирующего вентиля VT.052(соответственно Kv), гидравлическое сопротивлениеСО малО и составляет 0,26м, если установить VT.052(настроить его,Kv), выходим на 0,99м и отлично вписывается в напорно-расходную характеристику цирк.насоса WILO STAR RS 25/2("кривые" имеются и при интересе выложу их сюда) и в соответствии получается нужный расход теплоносителя.
    Интересно Ваше мнение, в особенности специалистов :) Возможно что-то сказать забыл, спрашивайте :)
    Сообщение отредактировал Владимир 8 апреля 2016 - 11:37
    8 апреля 2016 - 09:52 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    можно-ли вставить картинку непосредственно в текст ? неудобно так переключатся между окнами при просмотре и чтении
    не обнаружил никаких кнопок "вставить" "загрузить" в правом нижнем углу текстового окна....
    Сообщение отредактировал Александр_ru 8 апреля 2016 - 10:23
    8 апреля 2016 - 09:58 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    хм, "вставить видео" есть, а "фото-рисунок" нет...
    8 апреля 2016 - 10:45 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Александр_ru
    можно-ли вставить картинку непосредственно в текст ?

    Можно.
    Цитата: Александр_ru
    не обнаружил никаких кнопок "вставить" "загрузить" в правом нижнем углу текстового окна...

    Не могу исправить пока этот момент на браузере ИЭ. Попробуйте другой браузер, Оперу, ГуглХром, Файрфокс.

    Должны быть такие кнопки:



    Будет намного проще проверить и посоветовать, если выложите файл в формате Валтек СО 3.8
    Сообщение отредактировал Владимир 8 апреля 2016 - 11:14

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 11:06 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Владимир, работаю в Opera, но пробовал и в IE, тоже ничего нет...я в поиске нашёл то, о чём Вы говорите(относительно кнопок), но у меня их почему-то нет....
    может как-то их можно рядом с кнопками в "верхней" строке закрепить?
    Это Вы поправили первое сообщение? Благодарю :) тогда наверно дубликат изображения удалить можно? два одинаковых получается в одном сообщении
    Хорошо, а по вопросу есть мнение? :) кстати, файл с данными тоже могу прислать или вложить, только непонятно как :)
    Выложить скриншотами? это возможно, только там много картинок будет, а у меня ещё и проблема с их вставкой....
    могу Вам в ЛС прислать файл :) если это возможно :)
    похоже и так файл не передать....если только напрямую на Вашу почту...
    Сообщение отредактировал Александр_ru 8 апреля 2016 - 11:18
    8 апреля 2016 - 11:09 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Александр_ru
    Это Вы поправили первое сообщение? Благодарю :)

    Да.
    Цитата: Александр_ru
    тогда наверно дубликат изображения удалить можно?

    Жаль времени. Лучше это время потрачу, чтобы Вам помочь. Выложите файл в формате Валтек СО.


    Вопросы. Вы хотите добиться гравитационной циркуляции в СО? Если нет, то зачем верхний рОзлив? Если да, то зачем балансировочная арматура в обвязке ОП?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 11:19 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Александр_ru
    кстати, файл с данными тоже могу прислать или вложить, только непонятно как :)

    Пошлите мне на скайп inchin64 или выложите на гуглдиске, яндексдиске и т.п.

    Цитата: Александр_ru
    работаю в Opera

    Тоже в Опере. Но пользую и новую и старую Оперу и Файрфокс, и ГуглХром и Тор. Во всех этих бразерах кнопки присутствуют. Извините, пока не могу разобраться в чем проблема с кнопками.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 11:20 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Александр_ru
    Система закрытого типа, двухтрубная, тупиковая
    1. Электрический теновый котёл Галан Очаг Турбо 3 кВт
    2. Теплоноситель водный раствор гликоля(этилен) 55% Температура "подачи" 55 гр.С, "обратка" 45 гр.С. По стандарту EN442(мягкое тепло) Температура в помещении принята 15 гр.С, но это условно max, т.к. управление СО будет осуществляться по Тобр. и Тв.помещения, "дежурный" режим 3-5 гр.С.
    3. Трубы и арматура Valtec. Применяются PPR F20(армирование стекловолокном) в стояках 1", в обвязке радиаторов 3/4"шаровые вентиля VT.228(угловой) , обратные балансировочные клапана VT.019 NR(угловой) , запорно-регулирующий вентиль VT.052
    4. Радиаторы панельные стальные PURMO Compact C22(высота 500мм
    5. Насос циркуляционный WILO STAR RS 25/2
    6. Расчёты выполнены ПО Valtec CO 3.8 (c последними обновлениями)
    7. На схеме не показаны приборы КИПиА, группы безопасности, расширительный бачок и т.д.

    2. Концентрация этиленгликоля слишком завышена. Думаю, более 30% ни к чему. Температурный режим электрокотла не влияет на его КПД.
    3. Такие трубы - кислородопроницаемы, что сократит срок службы всего оборудования. Лучше применить трубы армированные сплошной алюминиевой фольгой.
    5. Посмотрим в Аудиторе СО, хватит ли производительности этого насоса с учетом такой высокой концентрации антфриза.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 апреля 2016 - 11:29 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    Вопросы. Вы хотите добиться гравитационной циркуляции в СО? Если нет, то зачем верхний рОзлив? Если да, то зачем балансировочная арматура в обвязке ОП?

    нет-нет :) система с принудительной циркуляцией, иначе зачем циркуляционный насос :) котёл просто представляет собой, по простому говоря вертикальную "трубу"(с тенами) с присоединениями, "вход" снижу, "выход" сверху". Гравитационная составляющая есть конечно, в расчётах она тоже есть, но маленькая.
    Пошлите мне на скайп inchin64 или выложите на гуглдиске, яндексдиске и т.п.

    увы :( скайпа нет.... на "облако" попробую....

    в облаке на mail.ru
    [url]https://cloud.mail.ru/public/H7zo/6AMC9YG2q[/url]
    Сообщение отредактировал Александр_ru 8 апреля 2016 - 11:47
    8 апреля 2016 - 11:31 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 34

    2. Концентрация этиленгликоля слишком завышена. Думаю, более 30% ни к чему.

    концентрация принята промышленного производства теплоносителя на -40 гр.С "Термаль-40" (делал запрос производителю)
    акие трубы - кислородопроницаемы, что сократит срок службы всего оборудования. Лучше применить трубы армированные сплошной алюминиевой фольгой.

    мне известно, с армированием фольгой сложнее для меня в монтаже
    Посмотрим в Аудиторе СО

    вообще-то хотел скачать демоверсию Аудитора, она полнофункциональна на "время", покупать-дорого :) да, всё нормально с производительностью, т.к. Valtec CO пересчитывает "на воду", и по "кривым" насоса даже на 1-й скорости всё получается.
    8 апреля 2016 - 11:43 / #10