Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте! Вот фото подключения :

    Старались на сколько возможно следовать рекомендациям статьи с вашего сайта.
    Небольшая проблемка: верхние секции полотенцесушителя греют прекрасно, а чем ниже - тем хуже. Вся нижняя часть полотенцесушителя еле теплая. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Байпас незауженный, прямой. Подача неизвестна.
    17 января 2016 - 21:41 / #201
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    mopsik,
    1. Это так постоянно? Не может ли быть завоздушивания верхнего уголка как в посту - ССЫЛКА

    2. Измеряли ли температуру верха и низа ПС? Интересует измеренная прибором температура подачи и обратки.

    Вообще, большая (более 10) разница температур верха и низа может говорить о том, что остывание в ПС достигает той величины, при которой гравитационный напор не меньше, чем гидросопротивление или подпор с нижнего отвода. Одинаковой же температуры верха и низа ПС добиться невозможно в принципе при гравитационной циркуляции через ПС.

    а) слишком велико гидросопротивление ПС, арматуры и подводящих труб. Визуально по фото кажется, что трубы ПП20мм, а этого недостаточно, т.к. внутренний диаметр у них около 13,6 мм (при трубе SDR6). Точнее можно вычислить самому вычтя из наружного диаметра удвоенную толщину стенки трубы (написано на трубе). Какого ДУ применена арматура (краны, уголки, фитинги)?

    б) присутствует подпор давления со стороны нижнего отвода к ПС при нижней подаче по стояку. На фото плохо видно, но сварной шов на байпасе наводит на подозрение, что байпас заужен, или в байпас вварили заужение типа пластины, гайки и прочего. Также на фото около нижнего отвода, как бы наблюдается сужение байпаса.

    в) можно поменять местами трубы подачи и обратки в месте подключения к ПС. Так, чтобы нижняя подводка (обратка) была длиннее верхней. Также (после перемены местами) можно не теплоизолировать более длинную подводку обратки для увеличения гравитационного напора, но тогда будете греть стену, а также рисковать сроком службы ПП трубы. Т.к. по технологии ПП трубы перед замоноличиванием должны быть одеты в "рубашку".

    г) верхнюю подводку обязательно теплоизолировать.

    Главный вопрос. Можете ли Вы переварить отводы от стояка? Посоветовал бы это сделать. Тогда можно будет улучшить равномерность прогрева Вашего ПС.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 января 2016 - 13:25

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 января 2016 - 11:37 / #202
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    1)Нет не постоянно. Верх всегда горячий, а низ иногда теплее иногда холоднее, но всегда более холодный, чем верх. При сливе воды в течении нескольких минут через клапан маевского происходит выравнивание температуры, но через пару дней низ опять остывает.
    2) Температуру не измеряли
    а) Краны DN20, на всем остальном также написано 20
    б)Что внутри, конечно, нам неизвестно, но по наружному диаметру стояк не меняется, заужений нет. Этот шов, я думаю, просто стык труб, т к другого шва в нашей квартире по стояку нет.
    в, г) Не могли бы вы поподробней рассказать, для чего нужно теплоизолировать? Как это скажется конкретно на работе ПС? Просто так получилось, что подводы эти уже зашпаклеваны без изоляции и не хотелось бы снова штробить.
    И ещё вопрос, не может ли быть причиной, что дом новый и ещё далеко не все соседи по стояку въехали, т е стояк эксплуатируется не весь.
    Спасибо!
    18 января 2016 - 19:38 / #203
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: mopsik
    1)Нет не постоянно. Верх всегда горячий, а низ иногда теплее иногда холоднее, но всегда более холодный, чем верх. При сливе воды в течении нескольких минут через клапан маевского происходит выравнивание температуры, но через пару дней низ опять остывает.

    Значит, скорее всего подача по стояку нижняя. И все-таки присутствует подпор давления в нижний отвод. Т.е. есть либо заужение, либо подсос (труба вварена как на рисунке ниже)


    Цитата: mopsik
    2) Температуру не измеряли

    А зря. Измерение температуры даёт 90% информации о работе ПС.
    Цитата: mopsik
    а) Краны DN20, на всем остальном также написано 20

    Плохо. Значит трубы ППр20мм имеют вн.диаметр только около 13 мм. А нужно 20 мм.
    Цитата: mopsik
    б)Что внутри, конечно, нам неизвестно, но по наружному диаметру стояк не меняется, заужений нет. Этот шов, я думаю, просто стык труб, т к другого шва в нашей квартире по стояку нет.

    Судя по Вашему описанию есть или заужение, либо инжекция (подсос).
    Цитата: mopsik
    в, г) Не могли бы вы поподробней рассказать, для чего нужно теплоизолировать?

    По двум причинам. Первая. Чтобы трубы не лопнули через несколько лет или месяцев - про это читайте техдоки производителей труб.
    Вторая. Также теплоизоляция нужна, чтобы не уменьшать гравитационный напор. Подробнее, что такое гравитационный напор - ЗДЕСЬ.
    Цитата: mopsik
    И ещё вопрос, не может ли быть причиной, что дом новый и ещё далеко не все соседи по стояку въехали, т е стояк эксплуатируется не весь.

    Крайне маловероятно.

    П.С. Вы что же на вопросы не отвечаете? Вы хотите, чтобы Вам помогли, или Вам это не нужно?

    Цитата: Владимир
    Главный вопрос. Можете ли Вы переварить отводы от стояка? Посоветовал бы это сделать. Тогда можно будет улучшить равномерность прогрева Вашего ПС.

    Вот этот вопрос.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 января 2016 - 20:26

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 января 2016 - 20:14 / #204
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Прошу прощения. Я понял, что это главный совет. Нет, такой возможности нет, поэтому я сразу начал спрашивать про другие варианты.
    18 января 2016 - 21:24 / #205
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: mopsik
    Нет, такой возможности нет, поэтому я сразу начал спрашивать про другие варианты.

    Другие варианты улучшения циркуляции через ПС озвучил в предыдущих постах. Еще только можно добавить совет использовать расширение на байпасе, который по закону Бернулли увеличивает давление на верхнем подводе, увеличивая массовый расход через ПС.

    Вот пример, такого расширения на верхнем отводе к ПС -
    Сообщение отредактировал Владимир 19 января 2016 - 08:47

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 января 2016 - 23:27 / #206
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день,

    ситуация следующая сантехник, нанятой мной бригады, установил полотенцесушитель ф25 к стояку ф32 мм без перемычки, т.е. имеется факт заужения. Правильно ли это? Возможность переделать ещё есть. Просто не хотелось бы поступать по-свински перед соседями и создавать проблемы им и себе.
    Спасибо!
    21 января 2016 - 10:24 / #207
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    giner2005,
    пока непонятно, какая у Вас схема. То ли отдельный стояк рециркуляции ГВС на который вешаются только ПС, то ли это стояк с которого идет водоразбор ГВС.

    Нужны фото того, как было до переделки. Причем, чтобы было видно и верх и низ стояка. Или добавьте фото низа стояка (лучше фото где видно весь стояк). Нужно увидеть, откуда идет водоразбор ГВС.

    Также нужно точно знать, был ли от застройщика установлен байпас (замыкающий участок) на показанном Вами стояке.

    Тогда начнём игру под названием "битва экстрасенсов".
    Сообщение отредактировал Владимир 22 января 2016 - 17:36

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 января 2016 - 10:38 / #208
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Всех с прошедшими праздниками,
    У меня след ситуация, я старался выполнить все по инструкции максимально приближенно к варианту 21, труба стояка 1 1\4 дюйма, Байпас с сужением до 1 дюйма высотой 7 см, пуск воды с верху в низ, выпуски с стояка на ПС 1 дюйум с переходом на 3\4 до самого ПС, вся пайка ПП армированный, нижняя высота ПС 105 см, выпуск нижний в стояке на высоте 115 см, и как следствие ПС холодный в низу и теплый верху. длинна всей трассы от стояка до входа-выхода ПС порядка 1,3 метра но есть изгибы смотрите фото, я правильно размышляю что необходимо опустить нижний отвод в стояке ниже уровня ПС, при подключении методом 21, и вопрос на счет изгибов есть смысл делать выпуск прям в стену без изгибов что у меня сейчас уже имеется
    Сообщение отредактировал denis 22 января 2016 - 13:43
    22 января 2016 - 13:34 / #209
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    denis,
    не разглядел какой диаметр ПП подводящих труб. Измерьте мультиметром температуру подающего и обратного патрубков ПС. Также желательно измерить температуру металлических уголков на отводах стояков (те которые ближе к комбинированным ППр муфтам)

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 января 2016 - 17:38 / #210