Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнМойша,
Подача у Вас какая? Да и для схемы 15, всё равно нужно переваривать. Она же совсем не такая, как у Вас.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 апреля 2016 - 17:53 / #371 -
ОффлайнПо поводу подачи не знаю.
К моему стояку ни одна из схем не подходит, потому что он высоко задран.
Даже если подвести к полотенчику 32 ПП, сделать переход на 1". Он будет работать
в том случае, если есть расход в стояке. Гравитационный насос работать не будет, так как ПС задран.
Исходя из этого:
Возможно только боковое подключение. Сейчас стоит полотенцик в виде петли на высоте 1,7 метра.
Постараюсь узнать направление подачи в стояке, чтобы принять решение в выборе ПС в дальнейшемСообщение отредактировал Мойша 14 апреля 2016 - 18:3514 апреля 2016 - 18:07 / #372 -
ОффлайнЦитата: МойшаПостараюсь узнать направление подачи в стояке
Если нет точной уверенности при узнавании направления подачи (даже гл.инженер УК часто ошибается), то посоветую делать схему независимую от направленя подачи.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 апреля 2016 - 11:57 / #373 -
ОффлайнПодача сверху15 апреля 2016 - 17:01 / #374
-
ОффлайнЦитата: МойшаПодача сверху
Вот и выбирайте из статьи схему для верхней подачи. Если же хотите хорошей работы ПС - выбирайте схему №12 или 13Б. И уширение верхнего отвода. На последних страницах, наш форумчанин выложил фото.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 апреля 2016 - 22:21 / #375 -
ОффлайнСпасибо. Приемлемая схема №2018 апреля 2016 - 12:05 / #376
-
ОффлайнДобрый день.
Помогите правильно организовать ПС. Квартира два уровня на двух последних этажах, санузлы один над другим. Стояк заходит в верхний санузел и далее уходит на весь пролет вниз. Труба 1.5" , подача верхняя.
Сейчас стояк на втором этаже выглядит так. 100% будут перевариваться 0.5 дюймовые отводы на водопровод, тк сварены они были наспех, не в том месте и не в ту сторону смотрят (горячий в коридор...). Ниже - дюймовые отводы на ПС, где-то на уровне 1.5 метров от земли. Байпас не заужен. Нужно ли их переваривать и заужать байпас?
В санузле ниже вообще не разварен ПС. На каком расстоянии от земли и друг от друга лучше их разместить?
Сообщение отредактировал thekornkid 21 апреля 2016 - 00:1921 апреля 2016 - 00:14 / #377 -
Оффлайнthekornkid,
Вы статью по ссылке из первого поста читали?WeldAleks32 нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 апреля 2016 - 02:33 / #378 -
ОффлайнЧитал. Тк профиль совершенно не мой, какие-то выводы сделал, но хочется подтверждения. Давайте наводящими вопросами пройдусь?
1. Труба 1.5" , отводы 1" , байпас заужать нет смысла? (этот вопрос меня уже месяц мучает, начинается кладка перегородок, в тч санузла, пора разваривать все что нужно, а сколько людей - столько мнений... 50% говорят что заужение обязательно, 50% говорят что не нужно...)
2. расстояние между уже вваренными отводами небольшое, возможно только нижнее подключение и при этом ПС должен быть не ниже нижнего подключения? Просто они вварены достаточно высоко... Не под потолок же его задирать, а хочется модель побольше, тк санузел 5м2.
3. На втором стояке лучше разнести их пошире? Или просто ниже к полу сместить с примерно таким же расстоянием между ними, как и в первом санузле?
Помогите, пожалуйста... Статья как ориентир, но применить к жизни оказывается сложнее, если не ткнуть пальцем.21 апреля 2016 - 12:14 / #379 -
ОффлайнЦитата: thekornkidНужно ли их переваривать и заужать байпас?
Переваривать нужно отводы, исходя из конструкции и высоты ПС. Байпас заужать не нужно. Старые отводы можно заглушить просто заглушками или заварить по Вашему желанию. Новые отводы вварить в стояк, исходя из высоты и места установки нового ПС.
Советую приобретать ПС такой конструкции, чтобы его можно было подключать по схеме 12 или 13Б, т.е. с точками подключения с четырех углов, если ПС лесенкой. Условия для этих схем описаны в статье.
Можно для улучшения циркуляции вварить уширение в стояк. Смотрите фото уширения на предыдущих страницах и в статье.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 апреля 2016 - 16:19 / #380