Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайн[url]http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-9/findpost-1664[/url]30 апреля 2016 - 06:47 / #421
-
ОффлайнСтраница 40. Начиная с 393 сообщения.30 апреля 2016 - 06:50 / #422
-
ОффлайнВладимир, нужен ваш совет), поскольку то, что советовали местные сантехники так и не заработало.
Полотенчик уже переваривали 2 раза, изначально была нижняя подводка. По причине нерабочего состояния перепаяли по диагонали, благо в эту лесенку можно вход-выход в любой край вставить.
Что имеем сейчас:
От стояка по стене 130см, потом ныряет в стену. Нижняя труба с уклоном в низ и далее по стене ванной еще примерно 40см. Верхняя труба делалась по остаточному принципу к выставленному в уровень полотенчику.Сообщение отредактировал Владимир 7 мая 2016 - 11:336 мая 2016 - 23:23 / #423 -
ОффлайнСам полотенчик в ванной:
Что-то с картинками никак не выходит вставить с превью.
Сегодня навесил полотенчик, открыл краны, стравил через маевского лишнее-холодное. Нижняя часть лесенки была просто кипяток, середина теплая, а вот верхняя перекладина холодная((. Через 2 часа весь полотенчик стал еле теплым.
В стояке, судя по поставленному нами манометру, меньше 2х атмосфер. Может банально не продавливает? Уж незнаю чего делать, не очень хочется ставить проточный насос.
Может переварить верхний отвод еще выше?
Сами отводы от стояка тоже остывают, по всей видимости движения вообще никакого. А когда только пускаеш воду, то верхняя труба горячая не до конца (не до полотенчика), может сильно задрали ее?Сообщение отредактировал Владимир 7 мая 2016 - 12:026 мая 2016 - 23:33 / #424 -
ОффлайнЦитата: Мастер-АШЧто-то с картинками никак не выходит вставить с превью.
Что требуется и вопросы:
1. Еще нужны фото стояка с подключениями. Какой там байпас, есть ли заужение.
2. Также уровни подключения к ПС и отводов от стояка.
3. Труба ПП диаметром 25?
4. Есть подозрения, что в трубах имеются заплавы.
5. Почему трубы не в теплоизоляции?
6. Примененные муфты разъемные не годятся по надежности. Требуется замена.
7. Известно ли точно направление подачи?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 мая 2016 - 12:09 / #425 -
ОффлайнЦитата: Мастер-АША когда только пускаеш воду, то верхняя труба горячая не до конца (не до полотенчика), может сильно задрали ее?
1. Сама схема подключения неудачная.
2. Возможно завоздушивание верхней правой точки подключения к ПС.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 мая 2016 - 12:12 / #426 -
ОффлайнВ моем окне нет такой кнопки)), только "отправить".
Фото стояка до начала работ: ( http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=de59dfc9812f9d6b36bc0b58d9be4e
75 )
1. Еще нужны фото стояка с подключениями. Какой там байпас, есть ли заужение.
- Заужений нет точно.
2. Также уровни подключения к ПС и отводов от стояка.
Нижний отвод идет с уклоном в низ примерно 5-10гр, Нижняя точка подключения примерно на 1метре от пола, верх по остаточному принципу делался, там уклон весьма большой в верх.
Более подробно замерить смогу только завтра-послезавтра.
3. Труба ПП диаметром 25?
Труба 32я.
4. Есть подозрения, что в трубах имеются заплавы.
Мало вероятно, поскольку проверялось все визуально.
5. Почему трубы не в теплоизоляции?
Нижняя в тепло. уже под штукатуркой. Верхняя только смонтированна и поскольку есть вероятность ее переделки), даже не стал заморачиваться с изоляцией пока.
6. Примененные муфты разъемные не годятся по надежности. Требуется замена.
Вы про те которые после кранов?
По моему это единственный адекватный вариант для монтажа после спайки отводов.
7. Известно ли точно направление подачи?
Пока нет. Изначально вроде говорили что с верху, теперь у меня сомнение, смогу уточнить только в рабочий день.Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2016 - 14:348 мая 2016 - 22:17 / #427 -
Оффлайн1. Сама схема подключения неудачная.
При такой неудачной конструкции полотенчика, мы решили что это будет самый адекватный вариант.
2. Возможно завоздушивание верхней правой точки подключения к ПС.
Но разве при спуске кранов "маевского" из полотенчика не должен был выйти воздух весь.8 мая 2016 - 22:20 / #428 -
ОффлайнЦитата: Мастер-АШВ моем окне нет такой кнопки)), только "отправить".
Попробуйте другой браузер. Некоторые типа ИЕ не полностью поддерживаются. Пока не могу решить это.Цитата: Мастер-АШНижний отвод идет с уклоном в низ примерно 5-10гр
Трудно для понимания. Уклон обозначается в мм на 1000 мм. Например, 0,003Цитата: Мастер-АШВы про те которые после кранов?По моему это единственный адекватный вариант для монтажа после спайки отводов.
Ошибаетесь. Нужно применять нормальные американки. Мое дело предупредить про грабли. А уже Ваше дело наступать на них или нет.Цитата: Мастер-АШПока нет. Изначально вроде говорили что с верху, теперь у меня сомнение, смогу уточнить только в рабочий день.
Если АБСОЛЮТНО ТОЧНО не известно направление подачи, нужно делать схему универсальную для любой подачи. Схему 12 или 13Б, и желательно с уширением.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 мая 2016 - 22:54 / #429 -
ОффлайнЦитата: Мастер-АШПри такой неудачной конструкции полотенчика, мы решили что это будет самый адекватный вариант.
ПС имеет нормальную конструкцию. Неудачна сама схема его подключения.Цитата: Мастер-АШНо разве при спуске кранов "маевского" из полотенчика не должен был выйти воздух весь.
Посмотрите внимательно на правый верхний угол ПС. Можете ли Вы видимым на фото Маевским удалить оттуда воздух?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083