Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу разобраться что не так с полотенцесушителем, или так и должно быть. Дом новый, семь этажей, наш четвертый, под нами заселен только первый, над нами шестой. Полотенцесушитель то греет, то не греет. Если спустить горячую воду – нагревается тут же, быстро и сильно, потом примерно за полчаса потиху остывает. Иногда нагревается сам и долго горячий, но редко. Позвал сантехника, он сказал, что полотенцесушитель подключен плохо (основная претензия – поворот на 90 градусов) и самое лучшее, что можно сделать – врезать зигзагообразный байпас, чтобы на нем было большее давление и лучше шло в полотенцесушитель. Но вот в чем вопрос. Я может чего-то не понимаю, но я понимаю так, что горячая вода по этой трубе постоянно не гонится, и даже сантехник сказал, что байпас холодный (он обычно или холодный или теплый). А с учетом того как подключен отвод горячей воды – я так понимаю, что полотенцесушитель будет греть только если я включаю горячую воду или соседи надо мной? И наш подъезд, хоть и первый, но, думаю, вода вводится в дом через последний. Краники маевского открывал, оба, сливал долго, но и при открытии, вроде, воздуха не было. Полотенцесушитель прогревается весь, равномерно, все трубки.
Пояснения по фоткам. Подвод воды снизу. Размеры труб – байпас 25, отвод на полотенцесушитель 35, отвод горячей воды на квартиру 20.
Вопросы, для пониманию куда бежать и что делать. Должна ли вода постоянно гнаться по трубе горячей воды или в нашем случае только тогда когда у меня открыт горячий кран ? Если должна – как проверить, что она циркулирует, а не стоит на месте ? Если должна но стоит – что требовать от сантехников ? Подключен ли полотенцесушитель работоспособно ? и поможет ли зигзагообразный байпас ? Или может какие другие варианты есть ?10 октября 2016 - 11:01 / #641 -
Оффлайнsergep,
Понял так, что у Вас:
1. Подача по стояку снизу.
2. Байпас смещен и заужен.
3. ПС подключен "снизу-вниз".
Если всё так, то без переделки стояки и переподключения ПС вряд-ли обойдетесь. Т.е. ПС подключен неверно.
И без схемы трудно понять, что откуда и куда идет на фото. Для полного и правильного понимания, нужна еще и схема с указанием отметок уровней.Цитата: sergepДолжна ли вода постоянно гнаться по трубе горячей воды
По стояку должно постояно происходить движение горячей воды. Но, если дом заселен частично, то УК может экономить, отключая циркуляцию.Цитата: sergepЕсли должна – как проверить, что она циркулирует, а не стоит на месте ?
Температура стояка не должна падать. Если падает - значит останавливается циркуляция.Цитата: sergepЕсли должна но стоит – что требовать от сантехников ?
Включить насос на циркуляцию ГВС.Цитата: sergepПодключен ли полотенцесушитель работоспособно ?
Нет. Подключен неработоспособно.Цитата: sergepи поможет ли зигзагообразный байпас ?
Не поможет.Цитата: sergepИли может какие другие варианты есть ?
Переделать стояк и подключение к ПС по схеме 13Б или 12.Сообщение отредактировал Владимир 10 октября 2016 - 11:32Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 октября 2016 - 11:23 / #642 -
ОффлайнЗдравствуйте, Владимир, да, подача снизу, байпас заужен, подключение снизу, схему нарисовал, размеры в сантиметрах:
Единственное не совсем правильно указан размер 136, это размер до стены, а до ввода труб, получается - минус ширина ванны, т.е. до ввода труб где то 76 см от ПС. И расстояние до пола может чуть отличаться, т.к. в ванне это до плитки, а в стояке до бетона.
Ясно, попробую начать с сантехников, т.к. есть ощущение, что когда соседи включают воду - всё работает.
А как им доказывать, что циркуляции нет - только температурой байпаса ?10 октября 2016 - 12:18 / #643 -
ОффлайнЦитата: sergepА как им доказывать, что циркуляции нет - только температурой байпаса ?
Когда циркуляции нет, у Вас весь стояк ГВС будет остывать, а не только байпас.Цитата: sergepда, подача снизу, байпас заужен, подключение снизу
Вот в сочетании этих обстоятельств, ПС маловероятно что будет работать.
Не рассчитана Ваша общедомовая система была для замены ПС от застройщика. Т.е с низким (500мм) дюймовым П или М-образным ПС, установленном близко к стояку - работало бы. Но не с ПС-лесенкой.Сообщение отредактировал Владимир 10 октября 2016 - 13:03Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 октября 2016 - 12:57 / #644 -
ОффлайнЦитата: ВладимирКогда циркуляции нет, у Вас весь стояк ГВС будет остывать, а не только байпас.
это понятно, мне просто его пощупать проще :) там утеплитель сдвигаетсяЦитата: ВладимирНе рассчитана Ваша общедомовая система была для замены ПС от застройщика. Т.е с низким (500мм) дюймовым П или М-образным ПС, установленном близко к стояку - работало бы. Но не с ПС-лесенкой.
:)
любая катастрофа это всегда наложение факторов
ПС при сдаче квартиры вообще не было
вывод сделан прямо над ванной, что с моей точки зрения - бред полный, и все сдвигают в сторону в любом случае
и лесенку я не хотел, но жена сказала, что старый советский ПС ни в коем случае, "... и вообще всё по твоему делаем ..."
чувствовал, что что-то не так, но продали именно те кто делал ремонт по сантехнике, у них и точка по сантехнике и сами же издавна всё ставят
причем их советовали, поэтому даже и не думал про засаду
ясно, большое спасибо, начну с циркуляции, а там попробую зигзагообразный байпас, или однозначно его даже и не пробовать ?
возни с ним будет много, я так понимаю надо будет отключать горячую воду по стояку, а шанс хоть какой то есть ?
переделывать всё - пока не вариант, всё сделано.10 октября 2016 - 13:21 / #645 -
ОффлайнЦитата: sergepили однозначно его даже и не пробовать ?возни с ним будет много, я так понимаю надо будет отключать горячую воду по стояку, а шанс хоть какой то есть ?
Смысла нет пробовать. Вы не первый с проблемой ПС, уже все много раз перепроверено до Вас.
Только нервы, деньги и время зря потратите. Потому, что хоть пробуй, хоть не пробуй, законы физики останутся теми же самыми.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 октября 2016 - 13:28 / #646 -
ОффлайнВладимир, ясно, спасибо10 октября 2016 - 16:09 / #647
-
Оффлайн11 октября 2016 - 18:57 / #648
-
Оффлайн12 октября 2016 - 12:23 / #649
-
ОффлайнСергей ST,
Известно ли АБСОЛЮТНО точно направление подачи по стояки сверху или снизу?Цитата: Сергей STКакой из двух вариантов подключения низ-низ выбрать?
Лучше никакой из них. А по схеме 13Б или 12.Сообщение отредактировал Владимир 12 октября 2016 - 22:36Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 октября 2016 - 19:40 / #650