Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Доброго времени суток, прочитал статью по подключению полотенцесушителей. К сожалению уже после того, как его поставили и заложили плиткой. Теперь необходимо переделывать, ибо не работает. Текущая схема подключения выглядит примерно так:


    Как я понял - холодная вода накапливается снизу (в левой части) и никуда не уходит, так как тяжелее "поступающей" горячей воды.


    Есть ли варианты решения проблемы с текущим ПС, без вмешательства в основную линию ГВС, перепаивать внутри стен будем.
    7 августа 2017 - 11:53 / #901
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Aleksey,
    Вам неправильно подключили ПС.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 августа 2017 - 13:19 / #902
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    я это понимаю, я и пришел за советом. Если вам не сложно - можете подсказать вариант решения проблемы (стену естественно разбирать будем). Как правильно подключить?

    Будет ли работать такой вариант?

    Какие еще варианты ИСПРАВЛЕНИЯ проблемы есть?
    Сообщение отредактировал Aleksey 7 августа 2017 - 13:51
    7 августа 2017 - 13:44 / #903
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый день!
    Подскажите, как правильно подключить ПС тип "Лесенка" модель
    Водяной полотенцесушитель Серия ЛЦ нп Тип 23 (ТРУГОР) Высота/Ширина 80/50
    13 этаж 25 этажного дома, вода подводится до 13 этажа снизу, остальные этажи сверху (фото стояка прикладываю)
    Высота выводов 1650мм и 1950мм, труба на 32, байпас с сужением на 20, давление на входе в дом 8Бар
    Возможна ли такая схема подключения в обход электрики?
    15 августа 2017 - 11:44 / #904
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Wirtual,
    Дорисуйте на планируемой схеме, где стояки, а где ПС. Или хотя бы напишите. Если стояки справа, то почему для ПС выбрано подключение "низ-низ"? Также напишите уровни подключений к стоякам и уровни подключений к ПС. Без этих данных невозможно сделать оценку работоспособности ПС в гравитационной циркуляции.
    Сообщение отредактировал Владимир 15 августа 2017 - 13:53

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 августа 2017 - 12:26 / #905
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир, стояк находится справа за стенкой( высоты выводов 165 и 195), подключение "низ низ" выбрано из-за наличия электропроводки (синяя полоса на схеме) высота подключения к ПС на уровне 115-130 от пола / ширина стены 2метра, трасса получается более 4х метров
    прошу подсказать если возможен другой вариант подключения
    15 августа 2017 - 14:41 / #906
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Wirtual,
    При такой длине подводки будет работать (без вандализма) только схема 13Б, и желательно с уширенным байпасом на стояке (также при выполнении многих других условий).

    Т.е. трубы придется вести практически по горизонтали к ПС.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 августа 2017 - 15:06 / #907
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    соответственно при высоте ПС 80 необходимо будет поднять верхний вывод и опустить нижний, что бы расстояние между ними было порядка 83см / байпас делать расширенный? тогда вывод горячей воды которым у меня заканчивается стояк опускать ниже уровня обратки? выделил красным кольцом
    15 августа 2017 - 15:30 / #908
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    и ещё такой вопрос, как-то влияет на циркуляцию то, что у меня последнее звено в цепочке по стояку?
    15 августа 2017 - 16:25 / #909
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Wirtual,
    Как понять "последнее звено"? Направление подачи по стояку какое?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 августа 2017 - 20:42 / #910