Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,
    Мне неведомо, какой по конструкции ПС будет устанавливаться. А это имеет основополагающее значение.

    Предполагается лесенка с полочкой как на рисунке, который я прикладывал. Поможет ли в моем случае смещение стояка?

    Владимир,
    Мне неведомо, какой по конструкции ПС будет устанавливаться. А это имеет основополагающее значение.

    Предполагается лесенка с полочкой Двин как на рисунке, который я прилагал?Поможет ли смещение стояка? Может посоветуете какую конструкцию ПС выбрать?
    Сообщение отредактировал sdm2 30 августа 2017 - 18:14
    30 августа 2017 - 18:01 / #921
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sdm2
    Предполагается лесенка с полочкой как на рисунке, который я прикладывал. Поможет ли в моем случае смещение стояка?

    Что такое "смещение стояка" - мне неведомо. Нарисуйте схему. Прочитайте пост №1, где написано какую информацию Вы должны дать, чтобы было возможно Вам помочь.

    Цитата: sdm2
    Предполагается лесенка с полочкой Двин как на рисунке, который я прилагал?

    И что? Схема предполагаемого присоединения не предоставлена.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 18:22 / #922
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,

    И что? Схема предполагаемого присоединения не предоставлена.

    Схема была представлена в начале

    [url]http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-9/findpost-3723[/url]


    Вот схема с полочкоой и смещенным байпасом, какая из них рабочая? Или обе нерабочие))
    30 августа 2017 - 21:23 / #923
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sdm2
    По проекту застройщика нет перемычки и стоит П-образный полотенец над ванной.

    В прилагаемом рисунке я правильно изобразил циркуляцию в ПС?


    Схема 13Б лучше, чем 13 тем, что длина подводки обратки больше, чем длина подвоки подачи. Что несколько увеличит гравитационный напор.

    То, что по проекту застройщика нет перемычки меня сильно удивляет при использовании для стояка трубы ППр32мм и с нижней подачей. Скольки этажный у вас дом и есть ли чердак или техэтаж наверху? Не были ли изначально от застройщика использованы для стояка стальные трубы 1" или 5/4" с ПС сделанным из трубы полтора дюйма?

    Циркуляцию изобразили верно.

    Цитата: sdm2
    Т.е. по схеме 13б без "насоса Бернулли" нет гарантии что полотенец вообще заработает с нижним подводом воды?

    Без "насоса" Бернулли, будет работать с большой долей вероятности, но возможно недостаточно хорошо прогреваться.

    Гравитационный напор в ПС всегда направлен вниз и в зависимости от конструкции ПС и режима охлаждения теплоносителя в ПС составляет 6-20 Па. Т.е. грав.напор в ПС будет стремиться выдавить воду в точку Р1, а из точки Р2 "засосать". Но на байпасе давление может падать на 3-10 Па, т.е. при нижней подаче это падение цирк.давления на байпасе, будет противостоять гравитационному напору.

    Чтобы уменьшить это противостояние и желательно сделать уширение байпаса. Также по закону Бернулли, при движении воды по стояку давление в точке Р2 будет больше, чем в точке Р1, что "помогает" гравитационному напору, а не противостоит ему.

    При нижней подаче и ПС лесенкой, делать смещенный байпас нельзя. Ибо гравитационному напору в ПС, будет противостоять циркуляционный напор из-за смещения байпаса. Что может привести к неработоспособности ПС.{insert-3744}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 августа 2017 - 12:15 / #924
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,
    Спасибо за разъяснения! Т.е. полочка на ПС-лесенка по схеме 13б не особо будет влиять!?
    Скольки этажный у вас дом и есть ли чердак или техэтаж наверху? Не были ли изначально от застройщика использованы для стояка стальные трубы 1" или 5/4" с ПС сделанным из трубы полтора дюйма?


    Дом 9-ти этажный, тех. этаж есть.
    32ППР - стояк изначально по проекту! ПС сделан из трубы, верно!

    31 августа 2017 - 14:22 / #925
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sdm2
    Дом 9-ти этажный, тех. этаж есть.
    32ППР - стояк изначально по проекту!

    Похоже застройщик "выкрутил руки" проектировщику, заставив спроектировать на стояк трубу ППр 32мм. Или застройщик нарушил проект.
    Внутреннего диаметра трубы ППр 32мм как правило недостаточно, для нормального обеспечения водой 9 этажей.

    И ещё странность проекта вашего дома. Почему при наличии техэтажа направление по стояку ГВС снизу вверх, а не сверху вниз. При наличии техэтажа, более оптимален розлив сверху.

    Цитата: sdm2
    ПС сделан из трубы, верно!

    У ПС из стальной трубы внутренний диаметр больше, чем у стояка. Гидросопротивление низкое. Поэтому и не требуется байпас при любом направлении подачи по стояку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 августа 2017 - 14:52 / #926
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,
    Уточнил еще раз в ЖЭСе - подача воды снизу! Стандартная 9-этажная панелька м 464-у.
    Сообщение отредактировал sdm2 31 августа 2017 - 15:35
    31 августа 2017 - 15:26 / #927
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sdm2,
    Ну вот и делайте по схеме 13Б с "насосом" Бернулли.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 августа 2017 - 17:29 / #928
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,
    Ну вот и делайте по схеме 13Б с "насосом" Бернулли.

    По вашему совету попробую сделать так ->

    Диаметр расширительной трубы в 40ППР наверно маловат, а 50ППР будет достаточно?
    1 сентября 2017 - 10:57 / #929
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sdm2,
    Уширение снизу начинайте отступив 100 мм от нижней подводки к ПС. Т.е. общая длина уширения должна быть 800 мм. Не забудьте про уклоны.
    Цитата: sdm2
    Диаметр расширительной трубы в 40ППР наверно маловат, а 50ППР будет достаточно?

    Должно и ПП40мм хватить, но безусловно ППр 50мм будет лучше для насоса Бернулли.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 сентября 2017 - 11:16 / #930