Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Eugene063,
    Написал Вам личное сообщение. При заинтересованности обращайтесь по контактам, указанным в подписи к посту.

    Цитата: Eugene063
    Сделаем прямой выход, что бы исключить петлю с двумя углами.

    Не понял.

    Цитата: Eugene063
    какие лучше отводы вварить, 20 или 25-в размер стояка

    ду20, т.е. 3/4 дюйма. Только вварить нужно правильно. Это очень важно!

    Цитата: Eugene063
    По п. 4 схема изначально была 13 б, потом начали экспериментировать и поменяли подводки.

    Значит другие указанные пункты помешали работоспособности ПС.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 октября 2017 - 11:34

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2017 - 11:28 / #971
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    здравствуйте. не работает пс. точнее работает живя своей жизнью. как исправить?

    с компом не очень . Владимир выручайте

    так лучше видать

    {insert-4090}
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2017 - 04:27
    26 октября 2017 - 20:56 / #972
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    karasev,
    Опишите подробнее. Не понятно в квартире или в коттедже ПС. Если в коттедже, то циркуляция ЕЦ или ПЦ?
    И картинки вставляйте пожалуйста, в нормальной ориентации. Как ниже..

    {insert-4091}
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2017 - 04:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 октября 2017 - 04:23 / #973
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    в квартире. байпаса нет, просто стояк одного диаметра, подача нижняя. циркуляция естественная. низ там где черта от которой измерение

    в квартире. байпаса нет, просто стояк одного диаметра, подача нижняя. циркуляция естественная. картинку повернуть не смог но низ там где черта от которой измерение

    karasev,
    правильно в 1 сооб картинка- низ где черта

    {insert-4093}
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2017 - 13:22
    27 октября 2017 - 11:36 / #974
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    karasev,
    Советую сделать по схеме №13Б из статьи.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 октября 2017 - 17:48 / #975
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый день, уважаемые эксперты!

    Нам неправильно установили полотенцесушитель, не проверили его работу до чистовой отделки - он не греет. Те, кто непосредственно делал разводку труб, недоступны. Изучил подробнее вопрос - как понимаем, наша схема и не должна работать.

    На схеме и фотографиях ниже подробности установки. Между кранами - небольшое сужение (но от него нет толку в данной ситуации). Подача воды снизу.

    Читали, что можно установить насос на обратную трубу. Подскажите пожалуйста, действительно ли это поможет?
    Мы думали над Grundfos UP 15-14 BT.

    Заранее, большое спасибо за помощь!




    31 октября 2017 - 15:48 / #976
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: MaximS
    Читали, что можно установить насос на обратную трубу. Подскажите пожалуйста, действительно ли это поможет?

    Поможет. Но насос выходит из строя от сухого хода, да и стОит специальный насос немало. Поэтому подумайте, а может сделать работоспособную схему и обойтись без насоса?
    MaximS нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 октября 2017 - 20:05 / #977
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Цитата: Владимир
    Поможет. Но насос выходит из строя от сухого хода, да и стОит специальный насос немало. Поэтому подумайте, а может сделать работоспособную схему и обойтись без насоса?


    Владимир, спасибо Вам за ответ. Основное опасение по схеме без насоса - то, что требуется все вскрывать, ломать плитку - если не ошибаюсь.

    Подскажите пожалуйста:
    1) Возможно ли работоспособная переделка без вскрытия плитки? Судя по всему, там ошибка на ошибке :(
    2) Мы думали взять насос Grundfos UP 15-14 BT и реле защиты от сухого хода VALTEC CRS-6, подключить по схеме ниже на обратную трубу:

    Это корректное подключение?

    Заранее, большое спасибо!
    1 ноября 2017 - 11:43 / #978
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: MaximS
    1) Возможно ли работоспособная переделка без вскрытия плитки? Судя по всему, там ошибка на ошибке :(

    По фото не понял, где располагают отводы от стояка на ПС. Схема с фото не увязываются друг с другом в 3Д в осознании по представленному объему информации.

    Цитата: MaximS
    2) Мы думали взять насос Grundfos UP 15-14 BT и реле защиты от сухого хода VALTEC CRS-6, подключить по схеме ниже на обратную трубу

    Еще скорее всего следующее: Или насос переверните, или лучше насос ставьте на нижний подвод.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 ноября 2017 - 13:54 / #979
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,

    Еще скорее всего следующее: Или насос переверните, или лучше насос ставьте на нижний подвод.


    Не могли бы пояснить, почему лучше насос ставить по другому?

    Между выводами на отопление из стояка - небольшое сужение.
    Мы представляли описанную схему так: насос "вытягивает воду из полотенцесушителя", отправляя её в верхний вывод. В полотенцесушителе создается пониженное давление, которое заставляет воду из нижнего подвода поступать в полотенцесушитель.
    1 ноября 2017 - 14:58 / #980