Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЦитата: fursicТак почему же работает полотенцесушитель в данном варианте? В чем причина?
Потому, что схемы совершенно разные. И еще потому, может быть, что вварена вандальная заглушка в байпас, чем навредили всем соседям по стояку и себе самому, потому, что за ГВС придется платить намного больше.
А перефразируя: "Пенсионер на приеме у уролога говорит: "Вот вот мой сосед-ровесник рассказывает, что может заниматься сексом четыре раза в сутки!"
- Уролог удивленно поднимает глаза, и говорит: "Так! А Вам кто мешает рассказывать подобное? Рассказывайте пожалуйста!"
fursic,
Извините, но неправильные схемы у меня нет желания даже рассматривать и тем более их гидравлически рассчитывать.
Но, могу и рассчитать и проконсультировать, если для Вас финансово подъемно оказать помощь этому сайту.Цитата: fursicтрубы проходят под ванной
Ничего из этого работоспособного не получится. Если только не потратить более 10 т.р. и поставить насос.Сообщение отредактировал Владимир 8 февраля 2018 - 10:41Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 февраля 2018 - 14:18 / #1051 -
Оффлайнpitrex,
Отчитываюсь. В итоге: ничего не меняли, оставили как есть. Оказалось - по всему стояку из 8 этажей обжиты всего 2 квартиры пока. В них люди так и жили уже 1,5 года - согнали горячую воду - полотенчик 15 минут греет, потом остывает - они не задумывались, что это странно и не правильно...Хотя полотенчики у них наипростейшие М-образные с боковым подключением... я начал разбираться, узнавать - нашел хозяина квартиры на 8 этаже - действительно у него на стояке стоит чтото типа крана маевского, который вроди как должен автоматически спускать воздух..видимо он был неисправный.. В результате спустили воздух - все заработало во всех квартирах, полотенчик - кипяток, греет постоянно уже неделю как - полет нормальный.9 февраля 2018 - 10:02 / #1052 -
ОффлайнДобрый день. Помогите советом пожалуйста. Лесенка. Подача снизу. Самая нижняя ступенька лесенки остывает через пару часов после запуска. Видимо нет циркуляции по ней. Сама ступенька рабочаяя, без засоров и заварки, проверяли. Подключение боковое, но не в самых крайних точках, а чуть ниже, выше чем соответственно самая верхняя и нижняя ступеньки.Сообщение отредактировал Рус23 11 февраля 2018 - 15:0611 февраля 2018 - 14:55 / #1053
-
Оффлайн11 февраля 2018 - 15:12 / #1054
-
ОффлайнДобрый день. Помогите советом пожалуйста. Лесенка. Подача снизу. Самая нижняя ступенька лесенки остывает через пару часов после запуска. Видимо нет циркуляции по ней. Сама ступенька рабочаяя, без засоров и заварки, проверяли. Подключение боковое, но не в самых крайних точках, а чуть ниже, выше чем соответственно самая верхняя и нижняя
{insert-4460}Сообщение отредактировал Владимир 12 февраля 2018 - 08:4712 февраля 2018 - 03:10 / #1055 -
ОффлайнЦитата: Рус23Подключение боковое, но не в самых крайних точках, а чуть ниже, выше чем соответственно самая верхняя и нижняя ступеньки
В этом и проблема. Такова конструкция ПС.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 февраля 2018 - 08:45 / #1056 -
ОффлайнВладимир,
Так как решить эту проблему ?13 февраля 2018 - 10:01 / #1057 -
ОффлайнРус23,
Никак, не решите. Если только ПС не поменяете.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 февраля 2018 - 14:53 / #1058 -
Оффлайн28 февраля 2018 - 11:38 / #1059
-
Оффлайнslider,
Подача по стояку какая? Нижняя?
П.С. Смотрите в статье мой личный комментарий. Не рекомендую эту схему.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 февраля 2018 - 15:54 / #1060