Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир, попробую. дом 23 этажа, водоснабжение разделено на 2 контура (1-12 этаж и 13-23), квартира на 12 м.


    15 июня 2018 - 22:07 / #1091
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ольга
    Подозреваю, что намудрили с подключением.

    Да, подключение неверное. И ПС выбран неверного типа. Так как ПС подключен, он работать не будет.

    Цитата: ольга
    Есть варианты решения без крушения плитки и стен?

    Думаю, что нет. Если только насос ставить.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 июня 2018 - 09:11 / #1092
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    а вариант верного подключения какой? ПС такого вида можно заставить работать без насоса, переделав подключение?
    17 июня 2018 - 19:14 / #1093
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ольга
    а вариант верного подключения какой?

    Все варианты верного подключения описаны в этой статье - https://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizov
    annym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 июня 2018 - 00:14 / #1094
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Сделали разводку, ПС не греет. нижняя подача воды.Как исправить. Если поставить простой змеевик, будет греть? Спасибо.
    Владимир нравится это сообщение.
    2 августа 2018 - 13:52 / #1095
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    nina, Прочтите, пожалуйста, пост №1 в этой теме.
    Без фото и/или схемы подключения, извините, Ваш вопрос не имеет смысла.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 августа 2018 - 15:02

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 августа 2018 - 14:54 / #1096
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ПС по схеме (во вложении)? Последний этаж по контуру, расстояние от стояка до ПС примерно 2-2,5 метра. Подозреваю, что нет. НО! Существует вопрос, как такая схема могла работать на протяжении 7 лет и что теперь мешает?
    Заранее благодарю.
    Сообщение отредактировал Леонид 5 августа 2018 - 01:44
    5 августа 2018 - 01:39 / #1097
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Леонид
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ПС по схеме (во вложении)?

    Самотёком, т.е. с гравитационной циркуляцией точно не будет. Только с принудительной циркуляцией.

    Цитата: Леонид
    НО! Существует вопрос, как такая схема могла работать на протяжении 7 лет и что теперь мешает?

    Наверняка был заужен байпас. И в него была вварена пластина или гайка. Работал Ваш ПС, пока скорость теплоносителя по стояку была в норме.

    А теперь, еще кто-то из жильцов по стояку вварил пластин или гаек в байпас, или вообще на байпас поставил кран. Скорость по стояку уменьшилась - поэтому и перестал Ваш ПС работать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 августа 2018 - 12:01 / #1098
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Цитата: Владимир
    Только с принудительной циркуляцией

    Она и есть - насосы в подвале стоят.

    Цитата: Владимир
    Наверняка был заужен байпас. И в него была вварена пластина или гайка.

    Этого ничего не было, вводной кран (вход) был закрыт наполовину.

    Цитата: Владимир
    А теперь, еще кто-то из жильцов по стояку вварил пластин или гаек в байпас, или вообще на байпас поставил кран. Скорость по стояку уменьшилась - поэтому и перестал Ваш ПС работать.

    Может быть, как одна из причин, перевод насосов в какой-нибудь "летний режим", что они не работают на 100% мощности? Что посоветуете, как вернуть циркуляцию? Идти по квартирам? Самому (с помощью слесарей) вварить болт/пластину/гайку, новый пс ставить?

    Какая вероятность, что это ПС засорен?
    6 августа 2018 - 13:02 / #1099
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Леонид
    Этого ничего не было, вводной кран (вход) был закрыт наполовину.

    Других причин не вижу. Что-то из перечисленного однозначно было "сотворено", иначе бы Ваш ПС никогда бы не работал.

    Цитата: Леонид
    Может быть, как одна из причин, перевод насосов в какой-нибудь "летний режим", что они не работают на 100% мощности?

    Не может такого быть. Проектная скорость циркуляции по системе ГВС уже рассчитана была изначально в проекте застройщика. И под неё и установлен насос, работающий с одинаковой мощностью круглый год.

    Цитата: Леонид
    Что посоветуете, как вернуть циркуляцию?

    "Циркуляцию" - никак не вернёте. Советую сделать работоспособную схему в соответствии со статьёй (по ссылке в первом посте), где это всё подробно описано.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 августа 2018 - 00:53

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 августа 2018 - 00:20 / #1100