Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 19:05
    2 июля 2015 - 21:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1927

    vklimk,
    А чем Вас не устраивают схемы 12, и 13Б?
    Сообщение отредактировал Владимир 21 марта 2018 - 11:02

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же).

    20 марта 2018 - 17:56 / #1071
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,
    схема 13Б для лесенки, она вряд ли для М-образного ПС применима, ведь, у него выводы с одной стороны.
    А мои схемы, ведь, соответствуют схеме 12? Или уклон слишком большой и это помешает работе ПС? Просто, посмотрел как сделать отводы и не заблокировать доступ к другому оборудованию (водомер и т.п.), вот и вышло 70см между отводами.
    Так, где в моих схемах примерно будут находится центр нагрева и центр охлаждения?
    21 марта 2018 - 15:36 / #1072
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1927

    Цитата: vklimk
    схема 13Б для лесенки, она вряд ли для М-образного ПС применима, ведь, у него выводы с одной стороны.

    Для П или М образного примените схему №12.

    Цитата: vklimk
    А мои схемы, ведь, соответствуют схеме 12?

    Почти.

    Цитата: vklimk
    Так, где в моих схемах примерно будут находится центр нагрева и центр охлаждения?

    Центр нагрева ближе к нижнему отводу от стояка. Центр охлаждения - по центру ПС по вертикали.
    vklimk нравится это сообщение.

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же).

    21 марта 2018 - 16:25 / #1073
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить полотенцесушитель, к системе центрального отопления вместо старого s-образного, 9 этаж (9 эт.дом), буду ставить лесенку с боковым подводом. Диаметр труб 3/4. Сейчас вот так.
    16 апреля 2018 - 20:19 / #1074
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1927

    valess,
    В Вашем случае (насколько понял), ПС устанавливается на обратном стояке. Поэтому, можно ставить ПС и без байпаса, но чтобы внутренний диаметр ПС не был меньше, диаметра стояка (скорее всего 3/4 дюйма стальной трубы).

    Если же хотите иметь возможность терморегулирования, и/или ПС имеет внутренний диаметр меньше стальной трубы 3/4", то нужен будет еще и байпас. В этом случае подключайте по схеме №12 или 13Б.

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же).

    19 апреля 2018 - 10:17 / #1075