Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнВладимир,
1. Подводка к п/с будет сделана диагональная (благодарен за информацию о неработоспособности нижнего подключения!)
2. разрыв нарисовандля красотыв масштабе расстояние между отводами большое,
на картинке красиво не поместилось бы, в реале стояк сплошной - дюйм, отводы 3/4, краны (написал) шаровые бугатти 300-й серии (орегон),с американками, от кранов к п/c труба рехау стабил ду20, в шубке (утеплены) обе - верхняя и нижняя (с правильным уклоном).
Подозреваю, что каждый, даже плавный, перегиб 90(градусов) может препятствовать плавному перемещению жидкости...
Про предложенное расположение кранов Вы можете что-нибудь сказать?
Спасибо1 апреля 2019 - 21:24 / #1131 -
ОффлайнВдогонку к предыдущему сообщению (справочно) -
расстояние от стояка (именно от стояка, а не от шаровых кранов) до ближайшей стороны п/с 550 мм (п/с сунержа лесенка 600Х800(высота))
соответствующие краны выше и ниже верха и низа п/с.(верхний выше, нижний ниже)
Спасибо1 апреля 2019 - 22:13 / #1132 -
ОффлайнAnastas_RUS,
Краны, чтобы не закисали, хотя бы раз в месяц нужно повернуть несколько раз полностью от открытого до закрытого. Оставляя в ПОЛНОСТЬЮ открытом положении. Не думаю, что вертикальность расположения кранов уменьшит их закисаемость. Главное - не оставлять краны в приоткрытом положении. Думаю, что ваш сантехник путает конструкцию шарового крана и вентиля. А вот правильность расположения шарового крана - это очень важно. Хоть на современных ШК и нет стрелки с направлением движения, все же есть большая предпочтительность устанавливать их правильной стороной.
А вот при длинном байпасе с нижней подачей, да еще и с подводками СП 20мм (наружн.диаметр) с внутр.диаметром может быть и меньше 16мм (что соответствует стальной ВГП трубе 1/2 дюйма, но не 3/4"), ПС может работать недостаточно хорошо. Если делать подводки из СП, то его наружный диаметр должен быть Ф26мм (ду20). Важно также какое количество фитингов-отводов-уголков будет на пути следования подводки. Также важно наличине "кармана" воздуха наверху ПС.
Звоните по вайберу, ватсап, скайпу, телефону - объясню почему у Вас может не работать ПС при нижней подаче. За краткие предварительные консультации денег не беру.Сообщение отредактировал Владимир 2 апреля 2019 - 09:52Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 апреля 2019 - 09:46 / #1133 -
ОффлайнВладимир добрый вечер. Пожалуйста подскажите, запустится ли мой полотенцесушитель по схеме 15?
Полотенцесушитель фирмы Сунержа Элегия 800*500
Вот схемка подключения. Краны выводов ВР на дюйм, через переходники на 3/4 подводку до ПС хочу тянуть 22 медной трубой до водорозеток. Подводы в полотенчик на 1/2 ВР
{insert-4927}Сообщение отредактировал Владимир 28 апреля 2019 - 08:1320 апреля 2019 - 22:18 / #1134 -
ОффлайнЦитата: sarychПожалуйста подскажите, запустится ли мой полотенцесушитель по схеме 15?
С большой долей вероятности запустится. Но не гарантированно, и возможно низ ПС будет холодноват. Нужна достаточная скорость воды по стояку.
Наверху ПС обязательно установите воздухоотводчик.sarych нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2019 - 08:16 / #1135 -
ОффлайнДобрый день!
М-образный полотенцесушитель.
Байпасс не смещенный, зауженный.
Высота отводов от стояка ГВС - 140 см, 200 см.
Высота расположения "полотенчика" - 110-120 см (нижний край). Межосевое - 60 см.
Путь от стояка до ПС - порядка 4,5 метров (обходим 2 стены ванной комнаты).
Подводка - 3/4" или 1/2" (Rehau), сам полотенчик - 1".
Направление потока по стояку ГВС не знаю, если важно - могу попробовать узнать, но известно, что отопление подается снизу.
11 этаж.
Рассматриваю варианты подводки:
а) в стене
б) по полу под ванной, потом поднять на стену
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать какая-то из таких схем?
Если схемы рабочие, то нужен ли в кран Маевского?20 мая 2019 - 12:55 / #1136 -
Оффлайнskbe,
Используйте универсальную схему (для любого направления подачи) с уширенным осевым байпасом с использованием закона Бернулли.
{insert-4940}Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 мая 2019 - 15:51 / #1137 -
ОффлайнВладимир, добрый вечер!
Сейчас в квартире идет ремонт и при пробном подключении в ванной ПС прогрелся и остыл. При первом запуске была холодная труба к верхнему отводу и самая верхняя петля на ПС. Краны Маевского не спасали - ПС остывал после их закрытия.
Сегодня я сначала я открыл верхний кран подачи воды и нижний кран Маевского, ПС начал постепенно прогреваться сверху вниз, как только из крана Маевского начала идти очень горячая вода и перестал выходить воздух, я его перекрыл и открыл нижний кран подачи воды. Труба, идущая к нижнему отводу также прогрелась, но спустя несколько минут уже стало ясно, что циркуляции в ПС нет. Открыл верхний кран Маевского, оттуда вышло совсем небольшое количество воздуха в виде "пшик" и пошла вода, после чего я его перекрыл и оставил. Через час ПС уже был еле теплый.
Подозреваю (и надеюсь, т.к. не хочется переваривать отводы), что неправильное подключение ПСа и можно обойтись только верным переподключением.
Установка моторчиков, дополнительное заужение стояка ГВС и установка крана на байпас не наш метод, поэтому прошу помощи у Вас.
Ниже предоставлены данные:
- диаметр трубы стояка ГВС 42,5 мм;
- диаметр байпаса 34 мм;
- диаметр сгонов 34 мм;
- диаметр труб подвода к ПС 25 мм;
- диаметр основных труб ПС 32 мм;
- диаметр дуг ПС 18 мм;
- длина байпаса 110 мм.
Также прилагаю схему и фото.Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Пожалуйста, помогите в решении вопроса.
UPD. направление подачи воды узнавал в УК, но как-то они не очень уверенно мне ответили.
Ссылка на ПС [url]https://trugor.ru/products/vodyanoiy-lc9/[/url]Сообщение отредактировал Alexey 12 июня 2019 - 19:3312 июня 2019 - 19:27 / #1138 -
ОффлайнAlexey,
Судя по описанию, есть сильное подозрение, что подача по стояку снизу вверх.
Если бы было наоборот, то должно было бы работать хорошо.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 июня 2019 - 09:04 / #1139 -
ОффлайнВладимир,
Как мне быть в данной ситуации? Специально в УК ходил узнать какое направление подачи воды, прежде чем сюда писать. Как можно выяснить самостоятельно направление подачи воды?
Есть еще такой момент: когда приваривали верхний отвод, то сварщик делал отверстие в стояке ГВС, затем приваривал отвод. Может быть такое, что отверстие там не достаточно большое?
Кстати, инженер в УК сказал, что в июле будет отключение горячей воды и будут что-то менять на узле. Могу неправильно выразиться, он сказал, что сейчас разница давления обратки 0,1 атм, а должно быть минимум 0,5 атм и после этого улучшится циркуляция или что-то в этом роде, но ждать июля не вариант и поможет это или нет - неизвестно.Сообщение отредактировал Alexey 13 июня 2019 - 19:4013 июня 2019 - 19:30 / #1140