Помогите с "ленинградкой"
-
ОффлайнКак узнать какой насос в Бош 6000-18 ???
Я уже запутался. На одном сайте говорят делать без байпаса на другом сайте говорят делать с байпасом это по 40 трубе.Сообщение отредактировал ksid1 22 июля 2016 - 20:4122 июля 2016 - 20:31 / #11 -
ОффлайнЦитата: ksid1Как узнать какой насос в Бош 6000-18 ???
Посмотреть график производительности насоса в паспорте котла. Как то делал проект с котлом Бош 6000 чего-то_там, там был такой насос -Цитата: ksid1Я уже запутался. На одном сайте говорят делать без байпаса на другом сайте говорят делать с байпасом это по 40 трубе.
Чтобы проверить кто даёт более правильные советы, остается перепроверять по учебникам. А там пишут, что без байпасов однотрубные системы не делают.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 июля 2016 - 20:46 / #12 -
ОффлайнЧто можнте сказать по этому клапану?
http://www.alterplast.ru/about/pressa/record-99105.phpСообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 15:3822 июля 2016 - 20:54 / #13 -
ОффлайнЦитата: ksid1Что можнте сказать по этому клапану?
Цитирую с сайта по ссылке:
"В компании «Рога и Копыта, т.е. "Альтерпласт"» разработали уникальный клапан для нижнего подключения радиатора к системе отопления (рис. 4). За счет оптимального распределения теплоносителя устройство увеличивает теплоотдачу радиатора на 20%по сравнению с таким-то клапаном, при таком-то подключении такого-то радиатора при таких-то условиях."
Так как в тексте нет добавленного мною фрагмента (выделил и зачернул), то можно считать написанное ложью. Или маркетологическим зомбированием потенциального покупателя с помощью НЛП.Сообщение отредактировал Владимир 22 июля 2016 - 22:13Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 июля 2016 - 21:03 / #14 -
ОффлайнС помощью этой заглушки как раз таки и получается же диагональное подключение . Почему тогда говорите что это ерунда?22 июля 2016 - 21:21 / #15
-
ОффлайнЦитата: ksid1С помощью этой заглушки как раз таки и получается же диагональное подключение .
Увы, это не диагональное подключение получается. Эта заглушка - изувеченный вариант узла одноточечного подключения с удлинителем протока, например Valtec VT.225 -Цитата: ksid1Почему тогда говорите что это ерунда?
Не писал, что ерунда. А писал, что в тексте - маркетологическая ложь.
И эта заглушка действительно может улучшить циркуляцию внутри радиатора, но при этом колоссально увеличивает гидросопротивление системы так, что даже насос с 8-ми метровым напором вряд-ли прокачает однотрубную систему из 10-ти радиаторов.
Как например:.
"Мы разработали суперпупернанокарбюратор. Наш автомобиль потребляет топлива меньше на 20% топлива!"
Разве Вы верите в подобный лохотрон?
Если бы такой заглушкой в равноценных условиях можно было увеличить теплоотдачу любого радиатора на 20%, то автор такой заглушки уже должен был бы получить Нобелевскую премию.
Так как бы опроверг всю нынешнюю, физику, теплотехнику и гидравлику.
Такая заглушка может увеличить теплоотдачу радиатора только процентов на 5-8% (и то биметаллического или алюминиевого радиатора), по сравнению с таким же радиатором с "ленинградочным" подключением "низ-низ". Но при этом эта заглушка "удушит" циркуляцию во всем однотрубном контуре.Сообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 14:07Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 июля 2016 - 21:33 / #16 -
Оффлайн22 июля 2016 - 21:46 / #17
-
ОффлайнЦитата: ksid1Все же я решил делать однотрубку с диагональным подключением.
Вот наконец-то осознали. Это почти единственно правильное (с учетом стоимости арматуры) подключение для однотрубной системы с применением не чугунных, а алюминиевых (и БМ) радиаторов.
Есть и другие виды арматуры для однотрубных систем (ниже), но они недешёвые, а также сильно увеличивают гидросопротивление системы.
Радиаторы будут без термоклапанов? Тогда невозможно будет экономить газ и перетоп придеться устранять как во времена СССР открыванием окон настеж или набрасыванием одеял на радиатор. А перетоп - это деньги за потраченный газ, выброшенные буквально на ветер.Цитата: ksid1Возник такой вопрос какие трубы диаметр использовать при таком подключении и какого диаметра делать байпас и подъем трубы на вход радиатора до шарового крана?
Так пока неизвестно, какие теплопотери в помещениях, неизвестно и какую теплоотдачу должны иметь радиаторы. Следовательно неизвестен и необходимый массовый расход и опять же при каком графике системы?
Можно делать без расчета по принципу "чтобы точно хватило, хоть и не необходимо", а можно с расчетом по принципу "ровно столько, сколько необходимо", а можно без расчета по принципу "авось хватит" и "мы всем так делаем и никто не жаловался".
Вам по какому из этих трех принципов сказать диаметры?
Если по третьему принципу, то чаще всего используют магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду20 (пп32), краны шаровые полнопроходные ду20 (или вообще без кранов).Сообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 14:16Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 июля 2016 - 22:05 / #18 -
Оффлайн22 июля 2016 - 22:26 / #19
-
ОффлайнЦитата: ksid1Без термоклапана. И "чтобы точно хватило, "
Тогда примерно до 10-14 секций:
магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду20 (пп32), краны шаровые полнопроходные ду20 (или вообще без кранов)
Примерно от 10-14 секций и больше:
магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду25 (пп40), краны шаровые полнопроходные ду25 (или вообще без кранов)Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 июля 2016 - 22:34 / #20