Помогите с "ленинградкой"

Помогите с "ленинградкой"
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Как узнать какой насос в Бош 6000-18 ???

    Я уже запутался. На одном сайте говорят делать без байпаса на другом сайте говорят делать с байпасом это по 40 трубе.
    Сообщение отредактировал ksid1 22 июля 2016 - 20:41
    22 июля 2016 - 20:31 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    Как узнать какой насос в Бош 6000-18 ???

    Посмотреть график производительности насоса в паспорте котла. Как то делал проект с котлом Бош 6000 чего-то_там, там был такой насос -



    Цитата: ksid1
    Я уже запутался. На одном сайте говорят делать без байпаса на другом сайте говорят делать с байпасом это по 40 трубе.

    Чтобы проверить кто даёт более правильные советы, остается перепроверять по учебникам. А там пишут, что без байпасов однотрубные системы не делают.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 20:46 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Что можнте сказать по этому клапану?
    http://www.alterplast.ru/about/pressa/record-99105.php
    Сообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 15:38
    22 июля 2016 - 20:54 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    Что можнте сказать по этому клапану?

    Цитирую с сайта по ссылке:

    "В компании «Рога и Копыта, т.е. "Альтерпласт"» разработали уникальный клапан для нижнего подключения радиатора к системе отопления (рис. 4). За счет оптимального распределения теплоносителя устройство увеличивает теплоотдачу радиатора на 20% по сравнению с таким-то клапаном, при таком-то подключении такого-то радиатора при таких-то условиях."

    Так как в тексте нет добавленного мною фрагмента (выделил и зачернул), то можно считать написанное ложью. Или маркетологическим зомбированием потенциального покупателя с помощью НЛП.
    Сообщение отредактировал Владимир 22 июля 2016 - 22:13

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 21:03 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    С помощью этой заглушки как раз таки и получается же диагональное подключение . Почему тогда говорите что это ерунда?
    22 июля 2016 - 21:21 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    С помощью этой заглушки как раз таки и получается же диагональное подключение .

    Увы, это не диагональное подключение получается. Эта заглушка - изувеченный вариант узла одноточечного подключения с удлинителем протока, например Valtec VT.225 -



    Цитата: ksid1
    Почему тогда говорите что это ерунда?

    Не писал, что ерунда. А писал, что в тексте - маркетологическая ложь.
    И эта заглушка действительно может улучшить циркуляцию внутри радиатора, но при этом колоссально увеличивает гидросопротивление системы так, что даже насос с 8-ми метровым напором вряд-ли прокачает однотрубную систему из 10-ти радиаторов.

    Как например:.

    "Мы разработали суперпупернанокарбюратор. Наш автомобиль потребляет топлива меньше на 20% топлива!"

    Разве Вы верите в подобный лохотрон?

    Если бы такой заглушкой в равноценных условиях можно было увеличить теплоотдачу любого радиатора на 20%, то автор такой заглушки уже должен был бы получить Нобелевскую премию. wink
    Так как бы опроверг всю нынешнюю, физику, теплотехнику и гидравлику.

    Такая заглушка может увеличить теплоотдачу радиатора только процентов на 5-8% (и то биметаллического или алюминиевого радиатора), по сравнению с таким же радиатором с "ленинградочным" подключением "низ-низ". Но при этом эта заглушка "удушит" циркуляцию во всем однотрубном контуре.
    Сообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 14:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 21:33 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Все же я решил делать однотрубку с диагональным подключением.
    Возник такой вопрос какие трубы диаметр использовать при таком подключении и какого диаметра делать байпас и подъем трубы на вход радиатора до шарового крана?
    22 июля 2016 - 21:46 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    Все же я решил делать однотрубку с диагональным подключением.

    Вот наконец-то осознали. Это почти единственно правильное (с учетом стоимости арматуры) подключение для однотрубной системы с применением не чугунных, а алюминиевых (и БМ) радиаторов.

    Есть и другие виды арматуры для однотрубных систем (ниже), но они недешёвые, а также сильно увеличивают гидросопротивление системы.



    Радиаторы будут без термоклапанов? Тогда невозможно будет экономить газ и перетоп придеться устранять как во времена СССР открыванием окон настеж или набрасыванием одеял на радиатор. А перетоп - это деньги за потраченный газ, выброшенные буквально на ветер.

    Цитата: ksid1
    Возник такой вопрос какие трубы диаметр использовать при таком подключении и какого диаметра делать байпас и подъем трубы на вход радиатора до шарового крана?

    Так пока неизвестно, какие теплопотери в помещениях, неизвестно и какую теплоотдачу должны иметь радиаторы. Следовательно неизвестен и необходимый массовый расход и опять же при каком графике системы?

    Можно делать без расчета по принципу "чтобы точно хватило, хоть и не необходимо", а можно с расчетом по принципу "ровно столько, сколько необходимо", а можно без расчета по принципу "авось хватит" и "мы всем так делаем и никто не жаловался".

    Вам по какому из этих трех принципов сказать диаметры?

    Если по третьему принципу, то чаще всего используют магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду20 (пп32), краны шаровые полнопроходные ду20 (или вообще без кранов).
    Сообщение отредактировал Владимир 24 июля 2016 - 14:16

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 22:05 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 30

    Без термоклапана

    "чтобы точно хватило, "
    Сообщение отредактировал Владимир 22 июля 2016 - 22:34
    22 июля 2016 - 22:26 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ksid1
    Без термоклапана. И "чтобы точно хватило, "

    Тогда примерно до 10-14 секций:
    магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду20 (пп32), краны шаровые полнопроходные ду20 (или вообще без кранов)

    Примерно от 10-14 секций и больше:
    магистраль ду25 (пп40), байпасы ду20 (пп32), подъем к верхнему коллектору и обратка радиатора ду25 (пп40), краны шаровые полнопроходные ду25 (или вообще без кранов)

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 22:34 / #20