Помогите с "ленинградкой"
-
ОффлайнПопробую в соседнем форуме спросить по двух трубки интересно какие их мнения будут что посоветуют.26 июля 2016 - 12:23 / #51
-
Оффлайнksid1,
С вероятностью 99% посоветуют делать "попутку" по Тихельману. И магистраль из трубы ппр 25мм.
Кстати, с Вашим теплорасчетом и с графиком системы 73/63 требуется не 70, а 98 секций радиаторов. И на максимуме мощности шестиметрового насоса.Сообщение отредактировал Владимир 26 июля 2016 - 12:59Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 июля 2016 - 12:40 / #52 -
ОффлайнНа много Ваша схема изменится по отношению то что Вы считали тепло потери на 100Вт/м и то что я насчитал 128Вт/м ???26 июля 2016 - 12:58 / #53
-
Оффлайнksid1,
Смотрите. Расчет на другие теплопотери со схемой выложил в предыдущем посту.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 июля 2016 - 13:04 / #54 -
ОффлайнВсе у меня каша в голове я уже запутался. Какой оптимальный вариант мне выбрать?
Я так понимаю разница в схемах только в количествах радиаторов ( секций) диаметр труб трассы остался вроде прежний?26 июля 2016 - 13:08 / #55 -
ОффлайнЦитата: ksid1Какой оптимальный вариант мне выбрать?
Последний предложенный.Цитата: ksid1Я так понимаю разница в схемах только в количествах радиаторов ( секций) диаметр труб трассы остался вроде прежний?
Поменял ду арматуры кое-где. По диаметрам труб. Не записывал, где поменял диаметры. Можете сравнить с предыдущими вариантами, если видите в этом сравнении смысл.ksid1 нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 июля 2016 - 14:11 / #56 -
ОффлайнДобрый день или вечер. Скажите а в систему что лучше всего заливать?30 июля 2016 - 22:57 / #57
-
Оффлайнksid1,
Дистиллированную воду.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 июля 2016 - 13:04 / #58