Система с ец и тт в небольшом одноэтажном доме 80 кв. М

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    план.
    12 августа 2016 - 00:57 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Валенсий,
    берите этот план как строительную подоснову, и чертите гидравлическую схему в программе Валтек СО 3.8 (безплатная) на развертке стен.

    Должна получится такая двухветочная тупиковая схема, как схема ниже -




    По итогам расчетов, можно будет видеть, где выгоднее разделить общий периметр на две тупиковых ветки. Делить оптимально нужно не по длине, а по массовому расходу теплоносителя. Или хотя бы по величине теплового потока G

    Теплопотери, можете подсчитать в программе Данфосс ОЗЦ 6.1 (дается беЗплатно 30 дневный период)
    Сообщение отредактировал Владимир 12 августа 2016 - 11:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 августа 2016 - 10:40 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Валенсий,
    Важно правильно разместить ОП на реальной высоте под окнами относительно нулевого уровня.
    Так же важно разместить магистраль верхнего розлива на реальном уровне и уровни патрубков подачи/обратки котла. Например, для подобной вышепоказанной схему уровни осей патрубкой подачи и обратки котла находятся на уровнях +0,45 и -0,35 метра относительно уровня чистового пола. Уровень оси магистрали верхнего розлива находится на уровне +2,40 м.

    Также для котла очень желательно узнать гидросопротивление его теплообменника.

    СтОит заранее для себя решить, на какую величину можно заглубить котел. От величины заглубления, будет зависеть величина гравитационного напора. А от нее будет зависеть с каким сопротивлением (диаметром) выбирать трубы.

    Величину разницы уровней между центрами нагрева и охлаждения, программа сама Вам подсчитает.

    Т.е. фактически, схема Вам уже дана. Осталось поставить реальные типы ОП, труб, величину заглубления котла и длины участков. А эти длины просто нарисуете исходя из имеющегося у Вас этажного плана в масштабе. Прога их также верно учтет. И их гидросопротивление, и их теплоотдачу (любые нетеплоизолированные трубы работают как радиаторы).

    Вот гидравлическая схема для Вашего дома. И схема на этажном плане. Теплопотери не рассчитывались, взяты очень приблизительно.

    Режим котла около 70/42 градуса, с учётом антифриза пропиленгликоля с концентрацией 30%. Т.е. на хороший режим котла 70/58 не приходится рассчитывать, но будет работать и без насоса, в режиме 70/42.

    Гидросопротивление теплообменника котла и фильтра-сетки не учитывалось. Мощность радиаторов уменьшена на 50% теплопоступлений от труб. Величина заглубления котла и уровни высот его патрубков указаны на схеме.


    Валенсий нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 15 августа 2016 - 16:16

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 августа 2016 - 13:15 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Вот это да... Я сам ещё не успел заняться, а Вы уже всё посчитали. Спасибо за работу! Пошёл разбираться. ))

    Я только теплопотери посчитал с помощью онлайн-калькулятора.

    15 августа 2016 - 21:27 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Валенсий,
    есть большие подозрения, что теплорасчет выполнен неверно. Сужу по цифрам удельных на м2 теплопотерь. На первый взгляд, такое соотношение цифр никак не может соответствовать действительности.

    Сделать хорошую ЕЦ мешают несколько исходных обстоятельств:

    1. Применение антифриза. У него вязкость намного больше, чем у воды. Это увеличивает удельные потери давления (линейное сопротивление труб),

    2. Низкие подоконники. Это мешает устанавливать более высоко радиаторы и более высокие радиаторы, чем сейчас на схеме. Подоконники для ЕЦ должны быть от метра. Более высокие радиаторы и их более высокое размещение позволило бы увеличить гравитационный напор.

    3. Невозможность заглубить котёл хотя бы на полметра (лучше больше).
    Сообщение отредактировал Владимир 16 августа 2016 - 10:44

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 августа 2016 - 10:30 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Рассчитано для температуры внутри +24, снаружи -25
    16 августа 2016 - 10:30 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Валенсий
    Рассчитано для температуры внутри +24, снаружи -25

    Не дельту Т имел в виду.

    Удельные теплопотери вдвое отличаются для помещений 105 и 103. А оба этих помещения - угловые.

    Поступление воздуха для вентиляции учитывали? И какой программой считали теплопотери?
    Сообщение отредактировал Владимир 16 августа 2016 - 11:42

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 августа 2016 - 11:35 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    считал вот этим:
    [url]http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html[/url]

    В 105 пока холодный пол (1 доска) и 2 длинные стены - бревно
    В 103 утепление минватой по кругу 150 мм.
    Поэтому выдаёт такую разницу...
    16 августа 2016 - 11:46 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Валенсий
    считал вот этим:

    Не хочу расстраивать, но лучше сказать правду, что "этому" не стОит доверять. "Это" - не программа, а простенький калькулятор.

    Валенсий,
    Сделал пересчёт на Ваши цифры теплопотерь. Также поднял выше центр охлаждения. В таком положении график котла становится 70/49, что уже очень неплохо для такой системе на антифризе. Котел выбирайте обязательно со стальным теплообменником.

    И поэтому потребное количество секций радиаторов уменьшается почти вдвое. Емкость системы с алюминиевыми радиаторами получается около 180 литров.

    Гидросопротивление теплообменника котла взял 30 Па. Также учел сопротивление фильтра-сетки на 1000 мкм.



    П.С. Расчёт показывает, что без заглубления котла хотя бы на 400 мм, ЕЦ добиться нормальной не получится. В большинстве колец разница уровней нагрева и охлаждения в данном расчете 0,35 - 0,42 метра.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 августа 2016 - 18:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 августа 2016 - 11:55 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12


    Добрый вечер! Решил не плодить темы, так как моя называлась бы так же. На рисунке планируемая система. Котел Зота тополь м 14 кВт. Трубы либо медь, либо сталь, если для ЕЦ не хватит диаметра верхнего лежака в 35мм. 42-ая медь уже сильно кусается по цене. Нужна именно ЕЦ. Котел заглубить возможности нет, под ТА места нет. Ниже схема, нарисованная в ВАЛТЕК СО. Помогите разобраться, получится ЕЦ или нет.

    Подскажите, схему из Валтек СО лучше выложить в виде картинки или вложением файла. Если вложением, то в каком расширении? .grd пойдет?

    Ну и какая еще информация необходима по пунктам, что бы не перегружать лишней информацией.
    28 марта 2019 - 21:22 / #20