Сравнение версий audytor со 3.8 и audytor со 6.0
Описание ощущений от труда в новой версии Аудитор СО
-
ОффлайнДобрый вечер! Программа Валтек с. о. Пробую просчитать со с ец для своего небольшого дома. У меня несколько вопросов по информации которую выдает программа.
1. По каким критериям определяем что система работоспособна?
2. Итоги. Циркуляционные кольца.
Программа выдает в описании ЦК такие данные:
Стояк12 Цирк. кольцо отоп. пр.: 2 в помещении ............: 1
dPцк = 428 Па dPгр = 114 Па dH = 0.08 м Lцк = 27.4 м
Избыток давления в кольце dPизб = 37 Па
Последняя строка выделена красным. Это означает, что в данном ЦК сопротивление выше гравитационного давления?
dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?
Может не правильно тему выбрал для своего вопроса, переместите тогда.Сообщение отредактировал Владимир 25 марта 2019 - 09:1124 марта 2019 - 17:35 / #31 -
ОффлайнAntyp,
Выложите файл в формате Валтек СО. По ней сразу увижу о чем идет речь. Текстовая информация неконкретна.Цитата: AntypСтояк12 Цирк. кольцо отоп. пр.: 2 в помещении ............: 1
dPцк = 428 Па dPгр = 114 Па dH = 0.08 м Lцк = 27.4 м
Избыток давления в кольце dPизб = 37 Па
dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?
dPцк - общее сопротивление кольца для конкретно спроектированных параметров (расход ТН и т.д.)
dPгр = 114 Па - это гравитационный напор в кольце (с учетом установленной величины учета грав.напора в общих параметрах)
dH = 0.08 м - разница уровней центров нагрева и охлаждения в кольце
Lцк = 27.4 м - общая длина кольца.
Увязать кольца, т.е. уравнять сопротивления колец между собой желательно в пределах не более 5%.
При какой величине разбалансировки программа выводит красные строки предупреждения не высчитывал, да и зависит это от версии программы и установленных общих параметров.Цитата: AntypИзбыток давления в кольце dPизб = 37 Па
Последняя строка выделена красным. Это означает, что в данном ЦК сопротивление выше гравитационного давления?
dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?
Это означает, что если все остальные кольца увязаны и имеют сопротивление скажем 5000 Па, то это кольцо имеет сопротивление на 37 Па меньше.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 марта 2019 - 09:10 / #32 -
ОффлайнОгромное спасибо!
Мне нужно было понять к чему стремиться при выборе компонентов.25 марта 2019 - 13:56 / #33 -
ОффлайнВ таком случае естественная циркуляция будет при dPгр > dPцк? И так в каждом кольце?25 марта 2019 - 19:13 / #34
-
ОффлайнЦитата: AntypdPгр > dPцк?
Гравитационная циркуляция будет когда dPгр = dPцк
И так в каждом кольце.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 марта 2019 - 21:46 / #35 -
ОффлайнБлагодарю! Буду следовать советам из темы "Отопление своими силами. работа над ошибками". Дорисую систему и выложу здесь. Посоветуйте, использовать существующую тему, тогда какую? Или создать новою?26 марта 2019 - 05:38 / #36
-
ОффлайнЦитата: AntypПосоветуйте, использовать существующую тему, тогда какую? Или создать новою?
Лучше новую тему создать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 марта 2019 - 07:04 / #37