Сравнение версий audytor со 3.8 и audytor со 6.0

Описание ощущений от труда в новой версии Аудитор СО
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Добрый вечер! Программа Валтек с. о. Пробую просчитать со с ец для своего небольшого дома. У меня несколько вопросов по информации которую выдает программа.
    1. По каким критериям определяем что система работоспособна?
    2. Итоги. Циркуляционные кольца.
    Программа выдает в описании ЦК такие данные:

    Стояк12 Цирк. кольцо отоп. пр.: 2 в помещении ............: 1
    dPцк = 428 Па dPгр = 114 Па dH = 0.08 м Lцк = 27.4 м
    Избыток давления в кольце dPизб = 37 Па


    Последняя строка выделена красным. Это означает, что в данном ЦК сопротивление выше гравитационного давления?
    dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?
    Может не правильно тему выбрал для своего вопроса, переместите тогда.
    Сообщение отредактировал Владимир 25 марта 2019 - 09:11
    24 марта 2019 - 17:35 / #31
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Antyp,
    Выложите файл в формате Валтек СО. По ней сразу увижу о чем идет речь. Текстовая информация неконкретна.

    Цитата: Antyp
    Стояк12 Цирк. кольцо отоп. пр.: 2 в помещении ............: 1
    dPцк = 428 Па dPгр = 114 Па dH = 0.08 м Lцк = 27.4 м
    Избыток давления в кольце dPизб = 37 Па

    dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?

    dPцк - общее сопротивление кольца для конкретно спроектированных параметров (расход ТН и т.д.)
    dPгр = 114 Па - это гравитационный напор в кольце (с учетом установленной величины учета грав.напора в общих параметрах)
    dH = 0.08 м - разница уровней центров нагрева и охлаждения в кольце
    Lцк = 27.4 м - общая длина кольца.

    Увязать кольца, т.е. уравнять сопротивления колец между собой желательно в пределах не более 5%.

    При какой величине разбалансировки программа выводит красные строки предупреждения не высчитывал, да и зависит это от версии программы и установленных общих параметров.

    Цитата: Antyp
    Избыток давления в кольце dPизб = 37 Па


    Последняя строка выделена красным. Это означает, что в данном ЦК сопротивление выше гравитационного давления?
    dPцк = 428 Па - это общее сопротивление кольца?

    Это означает, что если все остальные кольца увязаны и имеют сопротивление скажем 5000 Па, то это кольцо имеет сопротивление на 37 Па меньше.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 марта 2019 - 09:10 / #32
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Огромное спасибо!
    Мне нужно было понять к чему стремиться при выборе компонентов.
    25 марта 2019 - 13:56 / #33
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    В таком случае естественная циркуляция будет при dPгр > dPцк? И так в каждом кольце?
    25 марта 2019 - 19:13 / #34
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Antyp
    dPгр > dPцк?

    Гравитационная циркуляция будет когда dPгр = dPцк
    И так в каждом кольце.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 марта 2019 - 21:46 / #35
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Благодарю! Буду следовать советам из темы "Отопление своими силами. работа над ошибками". Дорисую систему и выложу здесь. Посоветуйте, использовать существующую тему, тогда какую? Или создать новою?
    26 марта 2019 - 05:38 / #36
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Antyp
    Посоветуйте, использовать существующую тему, тогда какую? Или создать новою?

    Лучше новую тему создать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 марта 2019 - 07:04 / #37