Гравитационка с ттк и та в одноэтажном доме без подвала?

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Цитата: Владимир
    Если отредактировали в проге Герц СО - выкладывайте.


    Сейчас совсем нет времени даже открыть программу, имел ввиду, что схема та же просто два радиатора надо опустить ниже на 25см.

    Вот предлагают мне еще и такую схему и уверяют, что будет работать с ТА без насоса.


    И даже привели расчет в программе Gidrotec 3D

    {insert-526}
    5 октября 2015 - 08:49 / #41
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    Сейчас совсем нет времени даже открыть программу, имел ввиду, что схема та же просто два радиатора надо опустить ниже на 25см.

    Скажите какие радиаторы - понижу их уровень на 250 мм.

    Цитата: nick_E
    Вот предлагают мне еще и такую схему и уверяют, что будет работать с ТА без насоса.

    Лично сомневаюсь, что с ТА будет работать без насоса. Вы тоже засомневаетесь, если прочтете статью - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html

    Дело в том, что в ТА происходит расслоение горячей и холодной воды. Представьте себе, что этот условный водораздел находится на высоте 1,7 метра. Это равносильно тому, что поднять котел примерно на 1,2 метра. Получается, что примерно на 1,2 метра поднимается центр нагрева источника тепла. А центр охлаждения остается на прежнем уровне. Поэтому гравитационный напор уменьшается (ниже уровня гидросопротивления СО) или и вовсе исчезает.

    П.С. Тот расчёт, который прежде делал - ну уж очень условный. Потому, что не расставлены теплопотери в помещениях (сейчас везде стоит значение 1 кВт). Подсчитайте их хотя бы грубо приближенно исходя из 270 Вт на погонный метр наружной стены (хотя это уж совсем очень приблизительно, так как неизвестно теплосопротивление теплограждающих конструкций Вашего дома, и неизвестна климатическая зона).
    Сообщение отредактировал Владимир 5 октября 2015 - 17:22

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 октября 2015 - 14:09 / #42
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    nick_E,
    Вот сделал для Вас более реальный расчёт. Понизил радиаторы на 250 мм, подсчитал грубо теплопотери, исходя из данных Вами размеров наружных стены по 270 Вт/пог.метр наружной стены. Радиаторы поставил более реально соответствующие Вашим.

    Но, к сожалению, толком ничего работать не будет в ЕЦ, если не понизить котел на 300 мм ниже уровня пола. На схеме расчета это отображено. Если будет интересно посмотреть расчет циркуляционных колец, приложу исходные файлы расчет в архиве к посту.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 октября 2015 - 17:16 / #43
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Цитата: Владимир
    Но, к сожалению, толком ничего работать не будет в ЕЦ, если не понизить котел на 300 мм ниже уровня пола.


    Эх... Что же делать тогда?
    13 октября 2015 - 13:11 / #44
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    Эх... Что же делать тогда?

    Понижать уровень установки котла. Или увеличивать диаметры стояков и верхнего рОзлива, чтобы они работали как регистры бОльшей мощности. Тем самым повышая центр охлаждения.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 октября 2015 - 19:18

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 октября 2015 - 18:05 / #45
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Цитата: Владимир
    Или увеличивать диаметры стояков и верхнего рОзлива

    Дак они и так 50 и 40 куда больше то? У котла выход всего 40, вернее там резьба под патрубок, а с патрубком и того меньше и что от котла через переходник стояк на 80 ставить? smile

    Можно как то на схему добавить ТА, чтобы она посчитала с ним? Ну например в виде стояка подачи огромного диаметра или как то иначе?
    Сообщение отредактировал nick_E 15 октября 2015 - 14:17
    15 октября 2015 - 14:03 / #46
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    Дак они и так 50 и 40 куда больше то?

    Говорил о увеличении диаметров не для того, чтобы уменьшить гидросопротивление, а чтобы поднять центр охлаждения. Т.е. трубы работают как отопительные приборы. Равносильно тому, что поднять радиаторы выше текущего положения, или увеличить высоту радиаторов с межосевого 350 мм на 500 мм.
    Но, в любом случае нужно рассчитывать, даст ли это желаемый результат.
    Цитата: nick_E
    Можно как то на схему добавить ТА, чтобы она посчитала с ним?

    Можно. Но если ТА будет стоять выше котла, то тем самым поднимается точка нагрева выше уровня котла. Следовательно никакой ЕЦ уже точно не будет между ТА и СО.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 октября 2015 - 10:32

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 октября 2015 - 14:41 / #47
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Цитата: Владимир
    Равносильно тому, что поднять радиаторы выше текущего положения

    Дак может быть имеет смысл поднять радиаторы под самый подоконник оставив 10см сверху? они же низкие место есть.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 октября 2015 - 10:33
    16 октября 2015 - 09:15 / #48
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: nick_E
    Дак может быть имеет смысл поднять радиаторы под самый подоконник оставив 10см сверху? они же низкие место есть.

    Возможно. Но:

    а) чтобы не уменьшалась теплоотдача радиаторов, под подоконником долно быть не меньше 150 мм. Также термоголовки не должны находиться в зоне теплого воздуха (без ТА с ТТкотлом их применение затруднительно).

    б) на полу может возникнуть неперемешиваемая "линза холода". Т.е. по ногам будет холодно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 октября 2015 - 11:56 / #49
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 53

    Я что то все таки склоняюсь к такой схеме, но похоже не получиться т.к. дом сильно наклонен и если вести трубу обратки хоть немного эстетично у нее получиться наклон в противоположную сторону, а если делать нужный наклон она задереться чуть ли не выше радиатора..(((
    {insert-742}