Буду делать со, нужны советы
-
ОффлайнИнтересная диаграмма у терморегуляторов ICMA на клапане 9 настроек, а на диаграмме есть цифры 10 и 20 Непонятно то ли он сплавной регулировкой то ли с фиксированной.
Если терморегулятор с фиксированной регулировкой то тогда наверно имеет смысл взять запорно-регулировочные клапаны на обратную подводку для нивелирования настройки.
Кстати в котле можно перепускным клапаном подрегулировать насос, чтобы он лишний теплоноситель в систему не гнал, правда у вайлантов диаграмма насоса в документации конская16 сентября 2015 - 22:28 / #21 -
ОффлайнЦитата: shadowКстати в котле можно перепускным клапаном подрегулировать насос, чтобы он лишний теплоноситель в систему не гнал
Имели в виду настроить величину исходящего фиксированного напора?Цитата: shadowправда у вайлантов диаграмма насоса в документации конская
Так там просто приводится комбинация исходящего напора, настраиваемого на перепускном клапане котла, и возможностей производительности насоса на обоих ступенях мощности насоса.Сообщение отредактировал Владимир 16 сентября 2015 - 22:47Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 сентября 2015 - 22:37 / #22 -
ОффлайнИмели в виду настроить величину исходящего фиксированного напора?
даТак там просто приводится комбинация исходящего напора, настраиваемого на перепускном клапане котла, и возможностей производительности насоса на обоих ступенях мощности насоса.
Вообще все эти буржуйские диаграммы какие-то нерусские17 сентября 2015 - 01:39 / #23 -
ОффлайнЦитата: ВладимирИмели в виду настроить величину исходящего фиксированного напора?Цитата: shadowда
Да, такая опция позволяет во многих случаях избавиться от кавитационного шума в радиаторах. А также обеспечить равность исходящего из котла напора в условиях динамики работы термоголовок, т.е. при изменяющемся гидросопротивлении системы.
Если интересно - расскажу подробнее.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 сентября 2015 - 02:19 / #24 -
ОффлайнЦитата: ВладимирДа, такая опция позволяет во многих случаях избавиться от кавитационного шума в радиаторах. А также обеспечить равность исходящего из котла напора в условиях динамики работы термоголовок, т.е. при изменяющемся гидросопротивлении системы.
Если интересно - расскажу подробнее.
Всегда есть белые пятна, рассказывайте17 сентября 2015 - 13:03 / #25 -
ОффлайнЦитата: shadowВсегда есть белые пятна, рассказывайте
При частичном закрывании термовентилей термоголовками, гидросопротивление системы возрастает, а массовый расход теплоносителя уменьшается. Посмотрим по графику зависимости производительности цирк.насоса от преодолеваемого им напора. К примеру, возьмем встроенный насос в котел Бакси 240.
Пусть проектный объемный расход циркуляции должен составлять у нас 1000 литров/час при гидросопротивлении системы 2,4 метра столба. Т.е. система настроена под рассматриваемый насос. По графику смотрим какую производительность даёт насос при гидросопротивлении системы в 2,4 метра вод.столба. Видим на пересечении с графиком значение 1000 литров/час.
При прикрытии/закрытии части термовентилей, объем общей циркуляции через систему понижается, например, до 600 л/час (из-за повышения гидросопротивления системы), поэтому напор создаваемый насосом возрастает до 4,2 м.в.ст.
Получается, что при напоре насоса в 4,2 м.с.ст. вместо 2,4 м.в.столба нарушается гидравлическая настройка (балансировка) системы. Для иллюстрации получающейся разбалансировки можено посмотреть видео - http://www.youtube.com/watch?v=VU5nICPJ15w
и http://www.youtube.com/watch?v=jHP4yj3unss
Ведь увеличиваются значения перепадов на регулировочной арматуре, а следовательно увеличиваются сверх проектного массовые расходы теплоносителя через ОП. Также на регулировочной арматуре может начаться кавитация, которая будет слышна как шум из радиаторов. Каждый производитель балансировочной арматуры должен указывать какую максимальную величину может составлять перепад давлений на балансировочной арматуре. Ведь если в проектном режиме с напором насоса 2,4 м.в.ст. перепад на баланировочных вентилях не превышал 30 кПа, то при увеличении напора насоса, падение на балансировочных клапанах может составлять уже и 40 кПа, что приведет к возникновению шума в системе.
Чтобы обеспечить постоянство напора на котловом насосе, производители многих котлов, устанавливают в котел байпас с регулируемым или нерегулируемым перепускным клапаном.
Например, в рассматриваемом выше случае с Вайлантом, в нем установлен байпас с регулирумым от 170 до 350 мБар перепускным клапаном. Поэтому, чтобы избежать описанных являний в разбалансировкой СО и кавитационным шумом, с описанной системой, перепускной клапан на байпасе в котел следует отрегулировать на значение 235 мБар (соответствует давлению 2,4 м.в.ст)Сообщение отредактировал Владимир 17 сентября 2015 - 16:32Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 сентября 2015 - 16:09 / #26 -
ОффлайнДальше стоит начать делать гидравлический расчет, а не гадать. Работать то будет и прежняя схема, но, хорошо или плохо, с какой дельтой Т, все ли радиаторы будут хорошо греться, в каком режиме будет работать котел и т.д. Чтобы об этом не гадать, а знать - нужно делать гидравлический расчет.
Не готов, точнее чувствую программу не осилю.17 сентября 2015 - 17:12 / #27 -
ОффлайнЦитата: nazaruНе готов, точнее чувствую программу не осилю.
Так предлагаю всё в ней нарисовать. А расчет Вам сделаю. Так будет для Вас беслпатно, или за небольшую цену. У меня на отрисовку схемы уходит более 95% времени проектирования, так как требуется куча согласований, бывают нужно затребовать недостающие размеры и т.д. и т.п.
Вот и предлагаю Вам сделать то, что Вы в состоянии сам сделать.
Только не в Данфос СО. Иначе всю арматуру придеться использовать только Данфос.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 сентября 2015 - 17:40 / #28 -
ОффлайнКак правило в небольших системах, как у nazaru гидравлическое сопротивление даже с терморегуляторами до 2 м.вод.ст. не дотягивает.
Можно конечно 2,5 сделать, но только за счет искусственного завышения потерь на терморегуляторах. А про настройку перепускного клапана далеко не все монтажники в курсе.
Считал несколько коттеджей: двухтрубка по 4-5 приборов на ветках с терморегуляторами, нагрузка 7 кВт, труба PPR 25х4,2. Потери получались 1-1,2 м .вод.ст., из них потери на терморегуляторах 7-10 кПа, потери в трубопроводах через дальний прибор всего 4 кПа17 сентября 2015 - 23:51 / #29 -
ОффлайнЦитата: shadowА про настройку перепускного клапана далеко не все монтажники в курсе.
Вы же не "все", как понял, а уровнем выше? Вам и доверю (надеюсь на это), монтаж своего проекта в следующий раз. Тем более, что при выполнении не нужно быть Лобачевским, а просто выполнять условия проекта.
А уж "секреты" монтажа расскажу позднее. Когда хоть один объект смонтируете по моему проекту, потом вместе в зюзю напъемся, по поводу успешного выполнения, ну и "язык" мой окончательно развяжется и "расскажет" Вам все тайны монтажа и гидравлики :)Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 сентября 2015 - 03:16 / #30