модернизация со в частном доме для экономии газа
-
ОффлайнВладимир,
Спасибо, Владимир
Слабо владею терминологией. Пока слабо.
У меня розлив со второго этажа стальной трубой ду 40, как и был при ЕЦ.
Ввариваем в нее стояк трубой ду 20 для радиатора на первом и втором этажах. В сам радиатор трубу ду 16. Аналогично для обратки, которая на первом этаже.
Правильно?12 декабря 2019 - 13:19 / #21 -
ОффлайнВроде бы писал уже, что в таком случае начните с замены котла на конденсационный...
Таки да, согласен.
Какая модель конденсационника рекомендуете LUNA Duo-tec+ 33 кВт или Viessmann VITODENS 100-W 35 кВт ( у нас они стоят примерно одинаково 1300 евро)?25 декабря 2019 - 21:43 / #22 -
ОффлайнVadym,
Можете Рено Логан подкупить. Но если денег подкопить, то может хватит и на Порш Кайенн.Vadym нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 декабря 2019 - 22:56 / #23 -
ОффлайнДобрый день, Владимир,
Подскажите пожалуйста, для обвязки котла в открытой СО с терморегуляторами нужен ли перепускной( дифференциальный) клапан на байпас между обраткой и подачей.
П.С.
С установкой нового котла пока не сложилось. Завяз в административных вопросах с газовщиками (приходится искать "людей")27 ноября 2020 - 21:34 / #24 -
ОффлайнЦитата: VadymПодскажите пожалуйста, для обвязки котла в открытой СО с терморегуляторами нужен ли перепускной( дифференциальный) клапан на байпас между обраткой и подачей.
Перепускной регулируемый клапан бывает установлен внутри котла. Тогда дополнительный не нужен. Величина настройки его определяется гидравлическим расчетом. С целью обеспечения правильного расхода теплоносителя через отопительные приборы.
Если же применяется ГР (гидрострелка), и во вторичных контурах применены насосы в поддержанием задаваемого перепада давления (некоторые частотники), то функцию поддержания необходимого интервала перепада давлений обеспечивают насоса. В этом случае перепускной клапан также не нужен.
И насосная система, как правило делается закрытой.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 ноября 2020 - 14:42 / #25 -
ОффлайнУ меня сейчас СО с напольным котлом и внешним насосом, двухтрубная, чугунные радиаторы с терморегуляторами, открытый расширительный бак.
Дом используется по выходным, и только первый этаж. 2/3из общего количества радиаторов перекрыто (температура на термоголовках выставлена на незамерзайку).
1. В моём случае требуется перепускной клапан? Или открытый расширительный бак выполняет его роль?
2. Я балансирую систему согласно методики в вашей статье (отдельное спасибо за эти материалы) следующим образом:
полностью открыл все термоголовки и балансировочные вентяля
на выходе из котла выставил температуру 75 С ( на 710 ситовском клапане "6" положение)
балансировочными клапанами добился на обратках радиаторов температуры +/- 65 С, вход на радиаторы около 70 С. На входе в котёл получается в районе 60 С.
установил на термоголовках температуру в помещениях 20 С
и
температура на входе в котел опустилась до 30 С, Котёл разгоняет температуру теплоносителя на выходе до 75 С и по инерции уходит в перегрев до 85 и выше, насос "орёт". Затем теплоноситель на выходе из котла остывает до 70 С ( иногда по инерции до 60 С наверное из-за открытия термоклапана) и цикл повторяется. Перепад температур на радиаторах гуляет от 5 до 20 градусов.
Чувствую, что такой режим неправильный. Что здесь не так? Мощность котла для текущих условий завышена, или насос маломощный, или радиаторы чугунные не хотят дружить с термоголовками? Теоретически всё должно работать1 декабря 2020 - 16:18 / #26 -
ОффлайнЦитата: Vadym1. В моём случае требуется перепускной клапан? Или открытый расширительный бак выполняет его роль?
Перепускной клапан выполняет другую функцию. Он обеспечивает заданный интервал перепада давлений при работе термоголовок в системах с динамическим расходом теплоносителя. Открытый или закрытый РБ - это вообще из другой оперы.Цитата: Vadym2. Я балансирую систему согласно методики в вашей статье (отдельное спасибо за эти материалы) следующим образом:
полностью открыл все термоголовки и балансировочные вентяля
на выходе из котла выставил температуру 75 С ( на 710 ситовском клапане "6" положение)
балансировочными клапанами добился на обратках радиаторов температуры +/- 65 С, вход на радиаторы около 70 С. На входе в котёл получается в районе 60 С.
установил на термоголовках температуру в помещениях 20 С
и
температура на входе в котел опустилась до 30 С, Котёл разгоняет температуру теплоносителя на выходе до 75 С и по инерции уходит в перегрев до 85 и выше, насос "орёт". Затем теплоноситель на выходе из котла остывает до 70 С ( иногда по инерции до 60 С наверное из-за открытия термоклапана) и цикл повторяется. Перепад температур на радиаторах гуляет от 5 до 20 градусов.
Чувствую, что такой режим неправильный. Что здесь не так? Мощность котла для текущих условий завышена, или насос маломощный, или радиаторы чугунные не хотят дружить с термоголовками? Теоретически всё должно работать
Насколько понял, здесь дело не в перепускном, хотя он тоже очень полезен. Вам нужно на выходе из котла ставить трехходовый термостат, для недопущения понижения температуры обратки котла ниже +60 градусов. Будет очень полезно поставить ГР (гидрострелку).
Подробно и с рекомендациями можете получить у меня платную голосовую консультацию по ватсап, вайберу, скайпу, телефону.
П.С. При балансировке термоголовки должны быть сняты с термоклапанов. Или хотя бы установлены в максимальные значения.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 декабря 2020 - 23:14 / #27 -
ОффлайнСпасибо,Насколько понял, здесь дело не в перепускном, хотя он тоже очень полезен.
Это понятно, что не в нем дело. Вопрос об установке его в систему с открытым баком. Существует мнение, что открытый расширительный бак выполняет функции этого дифференциального клапана.Вам нужно на выходе из котла ставить трехходовый термостат, для недопущения понижения температуры обратки котла ниже +60 градусов. Будет очень полезно поставить ГР (гидрострелку).
Это я тоже понимаю (начитался у вас много полезной информации). Мне как инженеру по образованию НЕ понятно теоретически почему температура на обратке сразу падает при включении в систему терморегуляторов. Мало того, если снизить температуру выхода теплоносителя на котле, обратка становится теплее. Так будет происходить всегда? Замена котла или насоса повлияют? Или здесь определяющий фактор объем теплоносителя в системе?2 декабря 2020 - 16:01 / #28 -
ОффлайнЦитата: VadymВопрос об установке его в систему с открытым баком. Существует мнение, что открытый расширительный бак выполняет функции этого дифференциального клапана.
Нет никакой взаимосвязи между типом РБ (открытый или закрытый) и работой перепускного клапана.Цитата: VadymМне как инженеру по образованию НЕ понятно теоретически почему температура на обратке сразу падает при включении в систему терморегуляторов.
Звоните, разберемся в рамках платной консультации. Чудес в гидравлике не бывает, значит есть то, что здесь не изложено.
Причин такого явления может быть множество. Нужно выяснить конкретную причину, а не искать иголку в стоку сена.
И на какой обратке - не сказали. На обратке котла, гидрострелки, коллектора, приборного узла?Цитата: VadymТак будет происходить всегда? Замена котла или насоса повлияют? Или здесь определяющий фактор объем теплоносителя в системе?
Не всегда. Выяснить причину, устранить ошибки и всё будет работать хорошо.
Объем теплоносителя не играет никакой роли в данном случае.
С вероятностью 99,9% не требуется замена ни котла, ни насоса.
А перепускной клапан служит для поддержания перепада давлений на входах в приборные узлы в допустимом диапазоне. Используется в системах с динамическим расходом теплоносителя с синхронными насосами. Сейчас выгоднее применить частотный насос, который и энергии меньше потребляет и поддерживает перепад давлений с точностью +-0,05 м.в.ст. С частотным насосом применять перепускной клапан становится не нужно.
У Вас есть уникальная возможность сэкономить деньги на приобретение нового котла и насоса, просто внеся необходимые изменения в схему отопления.Сообщение отредактировал Владимир 3 декабря 2020 - 07:35Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 декабря 2020 - 07:10 / #29 -
Оффлайн[quote][И на какой обратке - не сказали. На обратке котла, гидрострелки, коллектора, приборного узла?/quote].
Я, вроде, писал выше, что на входе в котел; что кроме напольного котла, насоса, труб и чугунных радиаторов с термоголовками больше ничего нет.
Пока менять ничего не собираюсь. Просто столкнулся во время балансировки системы с интересным результатом: падение температуры обратки из-за работы терморегуляторов на радиаторах.
[quote]Звоните, разберемся в рамках платной консультации.[/quote]
Спасибо за предложение. Какие условия?6 декабря 2020 - 15:52 / #30