Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Екатерина
    Статью прочитала, Вы пишете о том, что если каждый будет крутить клапан на своё усмотрение, то разница между давлением обратке и подачи будет между этажами.

    Не об этом пишу. Вообще не понял, что Вы имели в виду. Писал, что если каждый будет "крутить" от балды, то не будет проектного перепада давлений между стояками подачи и обратки. А если не будет перепада, то и не будет проектного расхода теплоносителя.

    Цитата: Екатерина
    В нашем случае от нашего стояка на одном этаже питаются несколько квартир, и в остальных квартирах тепло, холодно в нашей - она самая дальняя по стояку.

    Проблема одна и та же. Жильцы "скрутили" преднастройки. Вероятность этого 99,9%

    Цитата: Екатерина
    Балансировочные клапаны в нашем доме стоят на подаче, в каждой квартире. К сожалению их исходное положение при сдаче дома никому не известно

    Эти преднастройки написаны в проекте. Если в УК нет специалистов, и главный инженер способен только собакам хвосты круить, то ничем Вам помочь не смогу, как бы того не хотел.

    Цитата: Екатерина
    У кого клапан должен быть прикрыт сильнее?

    В соответствии с проектом должны быть прикрыты.

    БеЗполезно экспериментировать в отдельной квартире. Нужно ставить настройки по проекту во всех квартирах на всех этажах.

    Цитата: Екатерина
    Экспериментировала в моей квартире. Если закрыть все батареи - оставить только одну, то она нагреется, то есть батареи впринципе работают, водичка в батареях течёт медленно. Но когда включаем все батареи опять та же ерунда - все сразу остывает.

    Это является доказательством того, что весь стояк не отбалансирован. Претензии предъявляйте к УК или к застройщику.

    Цитата: Екатерина
    И количества тепла которое мы получаем ( одна горячая батарея или несколько холодных) не достаточно для обогрева квартиры...

    Пока не соберете общее собрание жильцов по стояку, такая ситуация, скорее всего, будет продолжаться. Потому, что все жильцы всех этажей ответственны за состояние работоспособности стояка.
    Сообщение отредактировал Владимир 8 декабря 2016 - 13:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 декабря 2016 - 18:38 / #221
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте, Владимир
    После 25 лет :), нам дали отополение. 5 этажный дом советской постройки, П образные стояки. Почти все жители поменяли у себя дома стояки, вместо старых железных труб все перешли на полипропиленовые трубы, к сожалению у всех по разному, у одного соседа диаметр труб 20см а у другого 15см, так же большинство поменяли радиаторы, вместо чугунных, биметаллические или алюминевые., но беда в том, что у некоторых нету байпаса или же ставят кран и обязтельно закрывают байпас. Честно устал бегать по каждому дому и квартиры, да и не хотят слушать, вроде почти у всех система не работает нормально.
    Т.к. живу на первом этаже пришло в голову такая идея, оставить общий стояк, сделать у себя двухтрубную систему. В связи с чем прошу у Вас совета, можно ли сделать так? не наврежу ли я всей системы отопление дома?
    19 декабря 2016 - 16:35 / #222
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: flamaster
    Т.к. живу на первом этаже пришло в голову такая идея, оставить общий стояк, сделать у себя двухтрубную систему. В связи с чем прошу у Вас совета, можно ли сделать так? не наврежу ли я всей системы отопление дома?

    Вам не разрешат этого сделать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 декабря 2016 - 19:50 / #223
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Вопрос разрешение у нас решаемое. У нас на два подъезда свой элеваторный узел стоит, если я по двухтрубной схеме подключу свою квартиру, создаю ли я проблему системы отоплении дома?
    20 декабря 2016 - 05:48 / #224
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    flamaster,
    Если неверно рассчитаете узел подключения, навредите всей системе вплоть до возникновения неработоспособности элеватора. Да и даже если рассчитать, то арматура будет очень дорогая. Потребуется автоматический регулятор перепада давлений.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 декабря 2016 - 08:40 / #225
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Хотел просто вспрямыть стояк и подключиться по схеме(см. рис.). Если честно, не думал что нужны расчеты в таком деле. А арматура для чего?
    Более доступные варианты существует в моем случае? чтоб не навредить всем (хотя и так система не работает). Как вариант можно подключиться с подвала к стоякам(горячим и обратным)?
    20 декабря 2016 - 11:45 / #226
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    flamaster,
    Не знаю какой там у вас перепад давлений между магистралями (нужно смотреть на манометрах после элеваторе, если манометры есть и исправны).

    Возможно удастся обойтись относительно недорогим (по сравнению с авто РПД) радиаторным термоклапаном (по факту автоматическим регулятором расхода) Данфосс RA-DV ду15



    Такой авторегулятор расхода позволит не сбить элеватор с режима, не иметь гула в вашем отдельно подключенном радиаторе, и не "уронить" перепад давлений на стояках (без чего они просто не будут работать).
    Сообщение отредактировал Владимир 20 декабря 2016 - 12:56

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 декабря 2016 - 12:24 / #227
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Не знаю какой там у вас перепад давлений между магистралями (нужно смотреть на манометрах после элеваторе, если манометры есть и исправны).

    Ни манометр ни термометра у нас нету, элеватор как был 25 лет назад так и запустили без никаких проверок.
    Спасибо за совет Владимир, поищу, может у нас продают такие клапаны. Есть соблазн запустить по простой схеме и посмотреть что получиться, а потом думать и действовать.
    20 декабря 2016 - 14:20 / #228
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    flamaster,

    Вы кому ежемесячно платите за текущий ремонт и за капитальный ремонт? Может быть будет правильнее, что именно с них Вы будете спрашивать?
    Сообщение отредактировал Владимир 21 декабря 2016 - 10:13

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 декабря 2016 - 14:39 / #229
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Вы хотите, чтобы к Вам приехал за свой счёт, и за свой счёт переделал бы Вам систему отопления?

    Извините Владимир у нас другие реали, за 25 лет без отопительной системы у нас почти спецов не осталось.
    Вы кому ежемесячно платите за текущий ремонт и за капитальный ремонт? Может быть будет правильнее, что именно с них Вы и будете спрашивать?

    Плачу ЖКХ и компании Тепло сети города, первый по идеи должен отвечать за подвал и дома, но к сожалению спецов у них нету. В большинстве случаев они сами натворили такую бардак.
    Готовь платить специалистам, но те кто себя спецом считают никакие расчеты не могут делать, только паялником и другими сантехническими делами могут заниматься.
    20 декабря 2016 - 15:22 / #230