Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Mihaylo
    Я так понимаю, без переделки на стояке ГВС ничего не исправить?

    Правильно понимаете.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 декабря 2015 - 13:46 / #181
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день. Потек полотенцесушитель, пришлось заменить. Точно по размеру не нашел, взял большего размера. Долго не могли установить, вернее избавиться от свищей. Потому как в комплекте шли 2 американки угловые. Но какие то странные. Обычно это уголок и накидная гайка. Эти же состояли из 3-х частей. Между уголком и накидной, была установлена еще одна гайка и все соединялось через внутренние гайки под шестигранник. Зачем такое решение я не понял. Если регулировать угол поворота, то это и так легко делается. Но именно оттуда бежала вода. Промучившись, приняли решение заменить на стандартного вида американку. Собрали, установили. Но в связи с радиусом изгиба металлопластиковой трубы получилось слишком выступающее соединение и ПС висит криво относительно стены, на фото видно. И это есть главный вопрос. Посоветуйте решение. Сначала я хотел избавить от изгиба на 90 градусов, просто поставив уголок. Но фитинга на трубу типа американки в природе нет. Так как надо сначала уголок затянуть на ПС под нужным углом, и даже если удастся все это вставить в трубу, зажат фитинг на трубе нет возможности, так как она проходит в штробе.
    20 декабря 2015 - 12:11 / #182
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Из статьи выбрал примерно следующее... работать будет?
    Исходя из статьи ...наверное такая схемка подойдёт?
    Сообщение отредактировал Владимир 23 декабря 2015 - 13:22
    22 декабря 2015 - 19:01 / #183
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: shashok
    Исходя из статьи ...наверное такая схемка подойдёт?

    Если соблюдены все остальные условия, оговоренные в статье, то подойдет.

    Также предлагаю немного видоизменить схему -

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 декабря 2015 - 13:17 / #184
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Помогите пожалуйста. Мне установили полотенчик. А он не греет. У меня он лестничного типа. Сейчас сантехник утверждает, что раз у меня лестничного типа, то этого стоило ожидать, так как я живу на 16 этаже. С его слов у меня происодит постоянное завоздушивание полотенчика. Хотя я грешу на то, что он подключил не правильно. Еще он говорит что не хватает давления для проталкивания теплоносителя в мой полотенчик, т.к у него диаметр труб 3/4. И еще в дополнение, когда спускаешь воздух через кран маевского, то он нагревается, а потом опять остывает. Подача воды, я думаю с низу.

    Фото прилагается. На фотке видно (как я понимаю) что байпас смещен и плюс множество изгибов. Может ли это быть причиной неработоспособности? Изначально стояк был как показано красными линиями, но сантехник из сместил, чтобы поставить краны, или просто чтобы ему удобно было, тут я не знаю
    Сообщение отредактировал Sheade 8 января 2016 - 21:15
    8 января 2016 - 20:44 / #185
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Sheade,
    сделайте фото и с другой стороны стены вместе с ПС, чтобы можно было догадаться как от отводов стояка к ПС подходят трубы. Или рисуйте схему, которая бы все поясняла.

    Цитата: Sheade
    Сейчас сантехник утверждает, что раз у меня лестничного типа, то этого стоило ожидать, так как я живу на 16 этаже.

    Он заблуждается. Ни тип ПС, ни этаж не влияют на принципиальную возможность функционирования ПС.
    Цитата: Sheade
    С его слов у меня происодит постоянное завоздушивание полотенчика.

    Тогда автовоздухоотводчик почему не поставил? Хотя можно установить ПС (правда только с боковым подключением) так, что воздухоотводчик не требуется. Читайте об этом в СТАТЬЕ
    все причины, по которым ПС может не работать там описаны, как и пути решения проблемы.
    Цитата: Sheade
    Еще он говорит что не хватает давления для проталкивания теплоносителя в мой полотенчик, т.к у него диаметр труб 3/4. И еще в дополнение, когда спускаешь воздух через кран маевского, то он нагревается, а потом опять остывает. Подача воды, я думаю с низу.

    Общее давление ни играет никакой роли для циркуляции. Короче, к сожалению, Ваш сантехник не понимает что такое гравитационная циркуляция.
    Зачем так изогнули стояк - непонятно.
    Диаметра труб 3/4" - вполне достаточно.
    При спуске воды через Маевский - возникает циркуляция. Тут ничего странного, что греть начинает.
    Цитата: Sheade
    я грешу на то, что он подключил не правильно.

    Конечно неправильно. Если бы правильно был подключен - ПС работал бы.
    Сообщение отредактировал Владимир 8 января 2016 - 23:42

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 января 2016 - 21:24 / #186
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,

    Вот фотографии.



    На третьей фотографии при при моем рисунке будет полотенцесушитель работать при условии соблюдения условий?:
    - Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отвод
    стояка - выше точки подключения к ПС.
    - Соблюдении уклона подводящих и отводящих труб.
    Уклон должен быть 3-4 мм на метр (0,003 - 0,004).

    У меня еще один вопрос, что если у меня уклон будет больше 3-4 мм на метр. У меня между стояком и полотенцесушителем кирпичная стена размером 30 см и при таком размере трудно добиться уклона судя по расчетам в 1 мм.
    Сообщение отредактировал Владимир 15 января 2016 - 20:30
    10 января 2016 - 17:58 / #187
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Sheade,
    Не смог разглядеть на Ваших фото:
    Есть ли заужение перемычки (байпаса) между отводами на ПС?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 января 2016 - 23:22 / #188
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,

    Т.е. вот на этом участке полотенцесушителя заужение? Если про это заужение, то оно меньше чем диаметр стояка. Но это же не значит, что полотенцесушитель должен быть того же даметра труб, что и стояка?

    12 января 2016 - 10:52 / #189
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Sheade
    Т.е. вот на этом участке полотенцесушителя заужение? Если про это заужение, то оно меньше чем диаметр стояка. Но это же не значит, что полотенцесушитель должен быть того же даметра труб, что и стояка?

    Заужение со стороны стояка имел в виду. Между отводами от стояка или рядом.

    Дистанционно не могу однозначно назвать причину неработы Вашего стояка. Есть пока подозрения, что гидравлическое сопротивление и турбулентность в отводах (уголках) на стояке, вызывают подпор снизу в точку А, больше, чем в точку Б. А гравитационный напор в ПС давит из точки Б в точку А. Поэтому, эти напоры могут друг друга компенсировать в ноль и циркуляция через ПС прекращается.

    Также вызывают подозрения спуски и подъемы от квадратного обхода.

    Цитата: Sheade
    Но это же не значит, что полотенцесушитель должен быть того же даметра труб, что и стояка?

    Да, не значит. Для незатрудненной гравитационной циркуляции ПС желательно должен иметь ду не менее 20 мм. Этого достаточно.

    Цитата: Sheade
    На третьей фотографии при при моем рисунке будет полотенцесушитель работать при условии соблюдения условий?: - Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отводстояка - выше точки подключения к ПС. - Соблюдении уклона подводящих и отводящих труб.Уклон должен быть 3-4 мм на метр (0,003 - 0,004).

    Нижний отвод от стояка должен быть НИЖЕ или на одном уровне с нижней точкой подключения ПС, т.е. точкой А. Если наоборот - то гравитационный напор уменьшается.

    Верхний отвод от стояка должен быть ЧУТЬ-ЧУТЬ выше точки Б для того, чтобы не происходило завоздушивания ПС. Или при длине подводки от стояка к ПС до примерно полуметра, отвод можно делать горизонтально.
    При понижении точки Б над подающим отводом от стояка - гравитационный напор также уменьшается. Поэтому расположение верхнего отвода по горизонтали является компромиссом между гравитационным напором и завоздушиванием.

    П.С. Если будете переваривать стояк, советую сделать уширение стояка в районе верхнего отвода к ПС. Это уширение на основе закона Бернулли будет давать бОльший подпор в ПС сверху, что будет совпадать с гравитационным напором, а не противостоять ему.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 января 2016 - 11:30 / #190