Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнsergio,
Возможные причины:
1. Недостаточен внутренний диаметр труб подводки к ПС.
2. В осевом байпасе вварено заужение типа пластины или гайки.
3. На подключении ПС в фитингах имеются заужения.
4. Конструкция ПС имеет слишком большое гидросопротивление (например ПС имеет проход как у полдюймовой трубы). Желательно увидеть конструкцию ПС (фото или картинку от производителя).
5. На трубах подводки в поворотах (если они имеются) установлены фитинги с заужениями прохода.sergio нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 12:57 / #811 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо за ответ.
1. Диаметр 20 рехау
2. Гайки нет с 90% вероятностью. Делал отдельный сварщик. Дал гарантию, то конечно всяко может быть.
3.
4. пс Элегия 1000x600
Схема такая
выход со стояка 3/4 - рехау 20 до стены - один поворот - трасса вдоль стены - угловой фитинг - эксцентрик с переходом на 1/2 - пс с проходом 1/2
Да, посмотрел ещё раз...трасса 3/4, внутренняя пс 1/2, вариантов запустить нет? Стояк уже не переделать. Может трассу заменить на 1/2 после водного крана 3/4?Сообщение отредактировал sergio 28 апреля 2017 - 13:3428 апреля 2017 - 13:22 / #812 -
Оффлайнsergio,
Такое ощущение, что у Вас сразу несколько недочётов, действие которых сложилось в одну сторону, т.е. суммарно привело к неработоспособности ПС.Цитата: sergio
1. Диаметр 20 рехау
2. Гайки нет с 90% вероятностью. Делал отдельный сварщик. Дал гарантию, то конечно всяко может быть.
3.
4. пс Элегия 1000x600
5. Схема такая
выход со стояка 3/4 - рехау 20 до стены - один поворот - трасса вдоль стены - угловой фитинг - эксцентрик с переходом на 1/2 - пс с проходом 1/2
1. Внутр.диаметр 16 или меньше. Это на грани, т.е. мало.
2. Сипмтомы заставляют думать, что заужение всё-таки имеется.
3. Не ответили на вопрос.
4. Подачу в такой ПС нужно делать справа-вверху, а обратку слева-внизу. И сечения трубочек, как и предположил маловато.
5. Не знаю, какую трубу Рехау использовали. Приемлемое заужение в фитингах только у Рехау Раутитан.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 13:37 / #813 -
ОффлайнВладимир,
3. В фитингах заужения нет. Оно есть фактически после, на эксцентрике, которым делается переход с фитинга 3/4 на пс 1/2.
5. труба раутинан stabil
4.Подача так и организованна: глядя на пс стояк справа, ближний край к стояку справа сверху подача, отвод дальний край снизу слева. Схема 13 из Вашей статьи.
можно ли вылечить как считаете? может рехау 20 на 25 поменять?Сообщение отредактировал sergio 28 апреля 2017 - 13:5928 апреля 2017 - 13:47 / #814 -
ОффлайнЦитата: sergioВ фитингах заужения нет.
Зачем такие безапелляционные заявления? Вы сами измеряли проходы? Смотрите сами на результаты измерений -
на них видно, что даже у Раутитан Стабил заужения присутствуют.Цитата: sergioПодача так и организованна: глядя на пс стояк справа, ближний край к стояку справа сверху подача, отвод дальний край снизу слева
Исходя из вашей же схемы и фото ПС, ПС подключен у Вас неверно. Как нужно его подключить написал выше.Цитата: ВладимирПодачу в такой ПС нужно делать справа-вверху, а обратку слева-внизу.
Сейчас же Ваши слова противоречат Вашей же схеме. Да и со слов возникает много неточностей и непониманий. Поэтому ориентироваться нужно на чертежи и схемы.{insert-3232}Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 14:01 / #815 -
Оффлайн28 апреля 2017 - 14:13 / #816
-
ОффлайнЦитата: sergioможет рехау 20 на 25 поменять?
Сейчас без учета заужений вн.диаметр 14,2 мм. В трубе 25 - вн.диаметр 17,6 мм. Лучше, но всё равно маловато с учётом остального.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 14:17 / #817 -
ОффлайнВладимир,
есть ли какие-нибудь варианты запустить схему или всё? только застрелиться28 апреля 2017 - 14:22 / #818 -
ОффлайнЦитата: sergioесть ли какие-нибудь варианты запустить схему или всё? только застрелиться
Выполнить все пункты рекомендаций из статьи. В статье только нет рекомендаций по подключения такого "хитрого" ПС, как у Вас. Но как его подключать уже написал.
Подозреваю, что всё-же имеет место быть косяк сварщика. Или он самовольно, втихаря, сделал "медвежью услугу" сделав заужение, или верхний отвод от расширения сделал с заглублением (образовав эффект эжекции).
Да и уширение байпаса нужно было вести почти от нижнего отвода, отступив от него вверх на 150 мм.
Если бы не было заужения в байпасе, или инжектора не было сделано при сварке, то ПС все равно бы работал, пусть и плоховато.{insert-3236}Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 14:32 / #819 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что с таким стояком, как есть (проверить что там внутри трубы нереально) , вариантов запустить этот пс у меня нет? Просто я уже запутался, а варианты по возможностям переделки ограниченны.28 апреля 2017 - 14:40 / #820