Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sergio,
    Возможные причины:
    1. Недостаточен внутренний диаметр труб подводки к ПС.
    2. В осевом байпасе вварено заужение типа пластины или гайки.
    3. На подключении ПС в фитингах имеются заужения.
    4. Конструкция ПС имеет слишком большое гидросопротивление (например ПС имеет проход как у полдюймовой трубы). Желательно увидеть конструкцию ПС (фото или картинку от производителя).
    5. На трубах подводки в поворотах (если они имеются) установлены фитинги с заужениями прохода.
    sergio нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 12:57 / #811
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    Спасибо за ответ.
    1. Диаметр 20 рехау
    2. Гайки нет с 90% вероятностью. Делал отдельный сварщик. Дал гарантию, то конечно всяко может быть.
    3.
    4. пс Элегия 1000x600

    Схема такая
    выход со стояка 3/4 - рехау 20 до стены - один поворот - трасса вдоль стены - угловой фитинг - эксцентрик с переходом на 1/2 - пс с проходом 1/2

    Да, посмотрел ещё раз...трасса 3/4, внутренняя пс 1/2, вариантов запустить нет? Стояк уже не переделать. Может трассу заменить на 1/2 после водного крана 3/4?
    Сообщение отредактировал sergio 28 апреля 2017 - 13:34
    28 апреля 2017 - 13:22 / #812
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sergio,
    Такое ощущение, что у Вас сразу несколько недочётов, действие которых сложилось в одну сторону, т.е. суммарно привело к неработоспособности ПС.
    Цитата: sergio

    1. Диаметр 20 рехау
    2. Гайки нет с 90% вероятностью. Делал отдельный сварщик. Дал гарантию, то конечно всяко может быть.
    3.
    4. пс Элегия 1000x600
    5. Схема такая
    выход со стояка 3/4 - рехау 20 до стены - один поворот - трасса вдоль стены - угловой фитинг - эксцентрик с переходом на 1/2 - пс с проходом 1/2

    1. Внутр.диаметр 16 или меньше. Это на грани, т.е. мало.
    2. Сипмтомы заставляют думать, что заужение всё-таки имеется.
    3. Не ответили на вопрос.
    4. Подачу в такой ПС нужно делать справа-вверху, а обратку слева-внизу. И сечения трубочек, как и предположил маловато.
    5. Не знаю, какую трубу Рехау использовали. Приемлемое заужение в фитингах только у Рехау Раутитан.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 13:37 / #813
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    3. В фитингах заужения нет. Оно есть фактически после, на эксцентрике, которым делается переход с фитинга 3/4 на пс 1/2.
    5. труба раутинан stabil
    4.Подача так и организованна: глядя на пс стояк справа, ближний край к стояку справа сверху подача, отвод дальний край снизу слева. Схема 13 из Вашей статьи.

    можно ли вылечить как считаете? может рехау 20 на 25 поменять?
    Сообщение отредактировал sergio 28 апреля 2017 - 13:59
    28 апреля 2017 - 13:47 / #814
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sergio
    В фитингах заужения нет.

    Зачем такие безапелляционные заявления? Вы сами измеряли проходы? Смотрите сами на результаты измерений -


    на них видно, что даже у Раутитан Стабил заужения присутствуют.
    Цитата: sergio
    Подача так и организованна: глядя на пс стояк справа, ближний край к стояку справа сверху подача, отвод дальний край снизу слева

    Исходя из вашей же схемы и фото ПС, ПС подключен у Вас неверно. Как нужно его подключить написал выше.
    Цитата: Владимир
    Подачу в такой ПС нужно делать справа-вверху, а обратку слева-внизу.


    Сейчас же Ваши слова противоречат Вашей же схеме. Да и со слов возникает много неточностей и непониманий. Поэтому ориентироваться нужно на чертежи и схемы.{insert-3232}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 14:01 / #815
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    да, с отрицанием заужения я поспешил, имел ввиду, что нет заужения от трубы рехау на фитинг, прошу простить
    про схему уточню ещё рисунками, но точно всё как Вы пишите подключено
    Подачу в такой ПС нужно делать справа-вверху, а обратку слева-внизу.
    28 апреля 2017 - 14:13 / #816
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sergio
    может рехау 20 на 25 поменять?

    Сейчас без учета заужений вн.диаметр 14,2 мм. В трубе 25 - вн.диаметр 17,6 мм. Лучше, но всё равно маловато с учётом остального.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 14:17 / #817
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    есть ли какие-нибудь варианты запустить схему или всё? только застрелиться
    28 апреля 2017 - 14:22 / #818
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sergio
    есть ли какие-нибудь варианты запустить схему или всё? только застрелиться

    Выполнить все пункты рекомендаций из статьи. В статье только нет рекомендаций по подключения такого "хитрого" ПС, как у Вас. Но как его подключать уже написал.

    Подозреваю, что всё-же имеет место быть косяк сварщика. Или он самовольно, втихаря, сделал "медвежью услугу" сделав заужение, или верхний отвод от расширения сделал с заглублением (образовав эффект эжекции).



    Да и уширение байпаса нужно было вести почти от нижнего отвода, отступив от него вверх на 150 мм.

    Если бы не было заужения в байпасе, или инжектора не было сделано при сварке, то ПС все равно бы работал, пусть и плоховато.{insert-3236}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 14:32 / #819
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что с таким стояком, как есть (проверить что там внутри трубы нереально) , вариантов запустить этот пс у меня нет? Просто я уже запутался, а варианты по возможностям переделки ограниченны.
    28 апреля 2017 - 14:40 / #820