Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sergio,
    Нужно бы ещё фото посмотреть, как именно всё смонтировано. Может быть проявятся и другие нюансы, о которых Вы умолчали, посчитав их несущественными.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:01

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2017 - 14:47 / #821
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    понял. Сегодня сделаю и выложу.
    28 апреля 2017 - 14:57 / #822
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sergio
    Сегодня сделаю и выложу.

    Подожду фото.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 апреля 2017 - 21:00 / #823
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Уважаемые форумчане
    Нужна помощь. Подключил полотенцесушитель как на рисунке 15, но он не работает. Подача воды нижняя. Подводка осуществлена с помощью полипропилен 25-ки.
    Сам ПС имеет внутренний диаметр 1/2. Использовано для подключения:
    Ниппель штуцер-штуцер 1/2
    Американка угловая конуса 1/2
    Удлинитель внутренняя и наружная резьба 1/2
    30 апреля 2017 - 21:18 / #824
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Graffserg,
    Наиболее вероятная причина - завоздушенность ПС. Не вижу, чтобы в верхней точке ПС был установлен воздухоотводчик. Тот, который установлен справа наверху - не сможет удалить воздух из кармана подводки слева наверху, т.к. расположен ниже этого "кармана".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 апреля 2017 - 22:02 / #825
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Народ помогите. Проблема просто срывает голову. Не знаю что делать. Хорошо что не зашил гипсокартоном и плитку не положил. Может есть решение данной проблемы без переварки стояка. Высота ПС 900 мм.

    Кран маевского находится в правой верхней точке. Пробовал перекрыть краны и открыть кран маевского. Потом открывал верхний кран, чтобы вода в ПС шла сверху, но... Как мне быть. Весь ремонт встал колом

    Я даже пробовал перекрыть стояк, чтобы вода шла через ПС., но на выходе холодный ПС. Байпас сделал сантехник. Сварки не было, т. к. Весь стояк собран с помощью тройников. Дом новый.

    Уважаемый Владимир посоветуйте пожалуйста как быть. Уже голова взрывается от этой физики. Как обмануть гравитацию
    Сообщение отредактировал Graffserg 30 апреля 2017 - 22:19
    30 апреля 2017 - 22:04 / #826
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Graffserg
    Потом открывал верхний кран, чтобы вода в ПС шла сверху, но...

    что произошло? не продувается ПС?
    левая колонка ПС как то даёт о себе знать? совсем не нагревается?
    30 апреля 2017 - 22:18 / #827
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Схема была такая
    Перекрывают верхний и нижний отвод.
    Открываю кран маевского.
    Открываю верхний отвод немного, потом нижний, тоже немного и т.д. Из ПС стравливается воздух он становится горячим, а спустя время остывает

    Хотел сделать по этой схеме
    но ПС упирается в потолок
    30 апреля 2017 - 22:24 / #828
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Graffserg
    Кран маевского находится в правой верхней точке.

    Далеко не в верхней точке. Верхняя точка получается слева наверху в угловой американке и водорозетке.

    Также не соблюдены остальные условия, описанные в статье.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 апреля 2017 - 22:27 / #829
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Graffserg
    он становится горячим,

    весь? меня интересует участок ПС (левая колонка фото) между прямой и обратной врезками. он вообще сам не хочет работать? даже при закрытом байпасе?
    30 апреля 2017 - 22:29 / #830