Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнsergio,
Нужно бы ещё фото посмотреть, как именно всё смонтировано. Может быть проявятся и другие нюансы, о которых Вы умолчали, посчитав их несущественными.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:01Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 14:47 / #821 -
ОффлайнВладимир,
понял. Сегодня сделаю и выложу.28 апреля 2017 - 14:57 / #822 -
ОффлайнЦитата: sergioСегодня сделаю и выложу.
Подожду фото.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 апреля 2017 - 21:00 / #823 -
ОффлайнУважаемые форумчане
Нужна помощь. Подключил полотенцесушитель как на рисунке 15, но он не работает. Подача воды нижняя. Подводка осуществлена с помощью полипропилен 25-ки.
Сам ПС имеет внутренний диаметр 1/2. Использовано для подключения:
Ниппель штуцер-штуцер 1/2
Американка угловая конуса 1/2
Удлинитель внутренняя и наружная резьба 1/230 апреля 2017 - 21:18 / #824 -
ОффлайнGraffserg,
Наиболее вероятная причина - завоздушенность ПС. Не вижу, чтобы в верхней точке ПС был установлен воздухоотводчик. Тот, который установлен справа наверху - не сможет удалить воздух из кармана подводки слева наверху, т.к. расположен ниже этого "кармана".Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 апреля 2017 - 22:02 / #825 -
ОффлайнНарод помогите. Проблема просто срывает голову. Не знаю что делать. Хорошо что не зашил гипсокартоном и плитку не положил. Может есть решение данной проблемы без переварки стояка. Высота ПС 900 мм.
Кран маевского находится в правой верхней точке. Пробовал перекрыть краны и открыть кран маевского. Потом открывал верхний кран, чтобы вода в ПС шла сверху, но... Как мне быть. Весь ремонт встал колом
Я даже пробовал перекрыть стояк, чтобы вода шла через ПС., но на выходе холодный ПС. Байпас сделал сантехник. Сварки не было, т. к. Весь стояк собран с помощью тройников. Дом новый.
Уважаемый Владимир посоветуйте пожалуйста как быть. Уже голова взрывается от этой физики. Как обмануть гравитациюСообщение отредактировал Graffserg 30 апреля 2017 - 22:1930 апреля 2017 - 22:04 / #826 -
ОффлайнЦитата: GraffsergПотом открывал верхний кран, чтобы вода в ПС шла сверху, но...
что произошло? не продувается ПС?
левая колонка ПС как то даёт о себе знать? совсем не нагревается?30 апреля 2017 - 22:18 / #827 -
Оффлайн30 апреля 2017 - 22:24 / #828
-
ОффлайнЦитата: GraffsergКран маевского находится в правой верхней точке.
Далеко не в верхней точке. Верхняя точка получается слева наверху в угловой американке и водорозетке.
Также не соблюдены остальные условия, описанные в статье.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 апреля 2017 - 22:27 / #829 -
ОффлайнЦитата: Graffsergон становится горячим,
весь? меня интересует участок ПС (левая колонка фото) между прямой и обратной врезками. он вообще сам не хочет работать? даже при закрытом байпасе?30 апреля 2017 - 22:29 / #830