Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЦитата: koenig88Стояк ГВС находится в туалете, он же исполняет роль байпаса, отрезок между выводами полотенцесушителя выполнен ППР трубой с заужением на 1 диаметр относительно стояка (32 вместо 40)
Подача при этом по стояку снизу или сверху? Это не праздный вопрос.
Если нет ответа на уточняющий вопрос, то не может быть и ответа.Сообщение отредактировал Владимир 15 июня 2017 - 16:47Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 июня 2017 - 14:44 / #871 -
ОффлайнВот был убежден что подача сверху, исходя из этого и схему выбирал.
Но уточнил сегодня: для нижней зоны подача воды снизу. И это заужение на стояке не самодел - это проект от застройщика.16 июня 2017 - 17:57 / #872 -
Оффлайнkoenig88,
Если подача снизу, то думаю, что будет лучше переварить стояк. И сделать уширение байпаса. Фото это описывающие есть в этой теме. Описание есть в статье.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 июня 2017 - 18:28 / #873 -
ОффлайнДобрый день, Владимир!
Посмотрел ещё раз, отрисовал схему. Посмотрите, пожалуйста.
Полотенцесушитель Сунержа Богема 800х500, схема 13Б с подачей в ближнее верхнее плечо и отводом с дальнего нижнего плеча.
Висеть будет по нижнему краю на расстоянии 950 мм от пола. Ниже опускать нет возможности - будет не дотянуться до шарового крана из-за зашивки инсталляции.
Этаж 9 из 23, двухконтурная разводка водоснабжения, в нижней зоне (моей) подача нижняя, в верхней зоне (с 13 по 23) подача верхняя.
Труба стояка 40, вверху можно попробовать сделать насос Бернулли, только мне желательно брать отвод горячей воды тоже высоко, а под потолком компенсатор, можно поставить тройник на этом уширении или лучше под ним, на основном диаметре стояка?
Ещё остался вопрос с трубами к полотенцесушителю. Шаровые краны на отводах 1", за ним сразу угловая американка 1", дальше сам отвод.
Отвод можно выполнить либо 25 либо 32 трубой. Есть такие варианты:
- Rehau Stabil 25x3.7 цельногнутой трубой, ДУ 17.6 без учета заужения на фитингах водорозетки и накидной гайки на американку.
- ППР армированный 25*3,5, ДУ 18.
- Rehau Stabil 32x4.7, ДУ 22,6 без учета заужения на фитингах, но уже сложнее гнуть и нет водорозеток под эту трубу, только обычные угольники.
- ППР армированный 32х4,5, ДУ23.
Для любого из вариантов труб предполагается теплоизоляция 9 мм. После прохода через перегородку трубы идут в фальшстене и выходят только в точке подключения полотенцесушителя.
Трубу 32 не очень хочется использовать как из-за солидного диаметра с учетом теплоиозляции, так и из-за схемы подключения Сунержи: они предполагают что у потребителя водорозетка 1/2, куда ставим эксцентрик 1/2 в 3/4, дальше переходный уголок 3/4 в 1, потом штуцер 1 в 1/2. Т.е. подключение полотенцесушителя на самом деле через 1/2.
Для моих условий имеет смысл выбирать 32 трубу?20 июня 2017 - 10:11 / #874 -
ОффлайнДополнение: утолщение (насос Бернулли) поставить не получится. Убрать заужение на байпасе можно будет.20 июня 2017 - 11:58 / #875
-
ОффлайнRahau Stabil мне больше нравится тем что можно проще выдерживать уклон.20 июня 2017 - 13:03 / #876
-
ОффлайнЦитата: koenig88Дополнение: утолщение (насос Бернулли) поставить не получится. Убрать заужение на байпасе можно будет.
Вынужден ответить метафорой:
Вы решили прыгнуть с парашютом. И говорите инструктору: "Прицепить карабин к тросу для принудительного открытия парашюта у меня не получится! И вручную тоже открывать парашют - не собираюсь! И после этого, через доли секунды прыгаете из самолёта!
У несчастного инструктора челюсть отвисшая, но он уже ничем не может Вам помочь. Также как и моя личность.Сообщение отредактировал Владимир 20 июня 2017 - 16:39Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 июня 2017 - 16:10 / #877 -
ОффлайнВладимир, при всём понимании и уважении я могу делать в квартире что угодно, но это не значит что мне разрешат запустить в таком виде стояк. У меня квартира МКД, а не частный дом и главный инженер мне все-таки указ. Стояки - не моя собственность.
Неужели всё настолько плохо даже что ни 32-й ППР на отводах полотенцесушителя ни стояк 40 без заужений не дадут работать полотенцесушителю? Вы писали про уширение что оно желательно, но основное - убрать заужение на стояке и сделать нормальные отводы.20 июня 2017 - 16:40 / #878 -
ОффлайнЦитата: koenig88Владимир, при всём понимании и уважении я могу делать в квартире что угодно, но это не значит что мне разрешат запустить в таком виде стояк.
При всём понимании и уважении, это не значит, что смогу изменить лично для Вас законы физики. По вопросу изменения законов физики - прошу обращаться к Архитектору Нашего Домена Вселенной... т.е. к Всевышнегу (Вышеню).
Но, безусловно могу решить Ваши вопросы и в рамках нашей физической реальности, но мои консультации будут платные. Безплатные консультации Вы сможете почерпнуть из статьи, в которой всё уже написано - ОбъясненияСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 июня 2017 - 17:48 / #879 -
ОффлайнЗдравствуйте, ситуация ровно такая же, как описано здесь [url]http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-9/findpost-1601[/url]
только дом п-46
Возможно ли перенести и установить ПС (обычный буквой М) на противоположную стену?
Насколько я понял это схема 13Б.
Для этого нужно сделать байпасы на уровне будущего ПС?
Будет 3 загиба труб на пути, так как в стенах же будут, это как-то повлияет? под ванной и вдоль нее я так понял не провести.
Спасибо.26 июня 2017 - 02:58 / #880