Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнed2000,
Вынужден Вас огорчить. Такая схема не будет работать без вандального заужения байпаса. А вандальное заужение байпаса приведёт к существенному ухудшения циркуляции по стояку ГВС. Т.е. все жильцы на стояке будут с полухолодными (холодными) ПС, и постоянно будут переплачивать за ГВС.
Если хотите получить гарантированно работающий ПС без заужения байпаса:
1) делайте подключение по схеме №13Б
либо
2) устанавливайте циркуляционный насос с реле сухого хода. Но насос может прослужить недолго.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 марта 2020 - 10:43 / #1191 -
Оффлайн19 марта 2020 - 23:35 / #1192
-
ОффлайнЦитата: ed2000Для начала думаю попробовать что-то по-проще (см. прилагаемые рисунки). Как вы думаете это улучшит ситуацию?
Если подача именно все же сверху, то можете попробовать левую схему (только трубу по прямой провести от патрубка ПС). Но результат (а тем более хороший) не гарантируется.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 марта 2020 - 16:17 / #1193 -
Оффлайн1) А имеет ли смысл верхний выпуск из стояка сделать повыше -- не на одном уровне с ПС?
2) Какие требования к байпасу по диаметру? Только на 1 размер меньше стояка? Или это как-то связано с диаметром водопровода к ПС?20 марта 2020 - 20:29 / #1194 -
ОффлайнЦитата: ed20001) А имеет ли смысл верхний выпуск из стояка сделать повыше -- не на одном уровне с ПС?
Нет.Цитата: ed20002) Какие требования к байпасу по диаметру? Только на 1 размер меньше стояка? Или это как-то связано с диаметром водопровода к ПС
Тут нет никаких требований, кроме проведения гидравлического расчета под конкретные параметры стояка, байпаса, ПС и подводки. Такой расчет должен был делать проектировщик застройщика. Но такой расчет делался совсем под другие параметры. Вы же все параметры изменили.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2020 - 10:00 / #1195 -
ОффлайнВладимир спасибо за ценные комментарии и ответы. Если можно еще один вопрос:
Насос Бернулли используется при подаче ГВС снизу. А существует ли а ля Бернулли для подачи сверху?22 марта 2020 - 19:56 / #1196 -
Оффлайн22 марта 2020 - 23:44 / #1197
-
Оффлайн23 марта 2020 - 00:39 / #1198
-
Оффлайнed2000,
Все гарантированно работоспособные схемы описаны в статье.
Если же Вы хотите получить эксклюзивные расчеты и консультации - то звоните. Но это не будет беЗплатно. Где бывает беЗплатный сыр - наверняка знаете...
Единственно, хочу предупредить, что даже если Вы заплатите любому проектировщику хоть миллион баксов, то он не сможет изменить для Вас лично законы физики. Но мошенник, вполне может пообещать это Вам, что если закопать на поле три золотых, то вырастет тридцать золотых. А уж верить ли Лисе-Алисе и Коту-Базилио или нет - выбирать Вам.Сообщение отредактировал Владимир 23 марта 2020 - 09:27Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 марта 2020 - 09:14 / #1199 -
Оффлайн10 апреля 2020 - 14:48 / #1200